1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газопровод среднего давления на участке

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sun_island, 08.12.21.

  1. sun_island
    Регистрация:
    08.12.21
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    24

    sun_island

    Живу здесь

    sun_island

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.21
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    24
    Газопровод среднего давления на участке
    Доброго времени суток. На участке оказалась магистральная газовая труба среднего давления. Диаметр 400, сталь. По словам старожил СТ прокладывалась еще до нарезки участков, но на кадастр так и не поставлена. На ГПЗУ ее тоже нет. Пятно застройки чистое на весь участок. Стройся где хочешь. А по факту охранная зона шириной не менее 9 метров не даст построиться как хочется со стороны дороги. Остается вариант дома за трубой в глубине участка. И возникает вопрос, а проведут ли над газопроводом коммуникации (например, водопровод, канализацию)? Какие риски проживания и строительства на таком участке?
    С охранными зонами ЛЭП мне все понятно. Ни в коем случае даже рядом такого счастья не надо. А вот газ ... вроде нет негативного воздействия на здоровье человека. С другой стороны, а если рванет или приедут чинить и разворотят всё на участке строительной техникой.
     

    Вложения:

    • topo.png
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - если еще не купили, то и не надо. Если куплен лучше продать.
    Строительство в охранной зоне после согласования с владельцем трубы. Вам выставят требования по прокладке коммуникаций или вообще откажут.
    Обязательный доступ к трубе 24 в сутки.
    - будет жопа.
     
  3. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Взрывается газовоздушная смесь, а не газ в трубе. Метан легче воздуха - при утечке
    не накапливается на открытом пространстве. Но проблемы с охранной зоной реальные.
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - зато скапливается в грунте.
     
  5. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Только при промерзании почвы. И там нет кислорода, поэтому к взрыву это не приведёт.
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - лучше тысячи слов-https:/www.youtube.com/watch?v=OGqvsXyq79g
     
  7. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - среднее давление это взрыв. Это похоже на подмену понятий, как сейчас модно хлопок.
     
  9. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Для взрыва необходима смесь метана с воздухом. Концентрация метана должна быть от 4% до 15%. При меньшей или большей концентрации взрыва (или хлопка) не будет. Будет просто горение.
    На открытом прространстве концентрация для взрыва в достаточном объёме практически недостижима.
    Не надо говорить про подмену понятий:
    https://fb.ru/article/297266/predel-vzryivaemosti-prirodnogo-gaza-fizicheskie-svoystva-gaza
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - ;) понятия, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(2009)
     
  11. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Последнее редактирование: 11.12.21
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -тринитротолуол технически горит, примерно 7000м/с. Смысл вашего оспаривания взрыва и возможности его возникновения я не понимаю. Вам какой источник будет правдой? «Проверка показала, что причиной разрыва трубы и последующего взрыва распределительного газопровода, находившегося в аварийном состоянии, явилась его незащищенность трубой-футляром», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Согласно техническому заключению, авария произошла в результате разрыва трубы трубопровода на участке, который не был защищен трубой-футляром. Воспламенение газа произошло после разгерметизации (разрыва) газопровода.

    «Причиной возгорания послужили возникшие в результате разрыва газопровода и ударной волны короткие замыкания в силовом кабеле, расположенном в непосредственной близости от аварийного газопровода, на котором установлены локальные прожоги, характерные для термического воздействия электрической дуги короткого замыкания», — уточняет ведомство.

    Прокурор направил руководителю следственного отдела по ЗАО следственного управления СКП РФ по Москве постановление о проведении проверки в порядке статей 144–145 УПК РФ.

    Высокое или среднее давление при разгерметизации заполняет почти мгновенно большой объем пространства и при условии возникает взрыв, а потом следует горение.
     
  13. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Это как раз взрыв, вызванный детонацией. Но без детонации он может гореть со скоростью
    на три-четыре порядка меньшей. Это взрывом не будет.
    Смысл в том, что я хочу правду, а не домыслы.
    Это тоже не очень достоверный источник. Трубу перехода под дорогой обычно не называют футляром. :aga: Мне прокуратура тоже писала то, что не соответствовало действительности. С тех пор все слова
    этого ведомства беру под сомнение.
    Не надо ставить в один ряд высокое и среднее давление. Да и там ещё был высоковольтный кабель. Это причина взрыва и пожара.
    И Вы никогда не слышали, что взрывом гасят горящие скважины? ;)
     
    Последнее редактирование: 11.12.21
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - ?
    - это не имеет к вопросу отношение.
     
  15. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Имеет вот к этому: