1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.

  1. tanyaamashaa
    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    tanyaamashaa

    Участник

    tanyaamashaa

    Участник

    Регистрация:
    03.06.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Добрый день! В сентябре залили УШП под баню. Габариты 9,2х5,2. Сейчас в декабре под плитой в месте, где прокладывали коммуникации, образовался провал шириной 50-60см, глубиной 30см, под плитой расстояние от края фундамента до крайней точки провала около 50см.
    Перед устройством ушп слой песка обильно уплотняли и проливали.
    Плита набрала прочность до провала, сейчас трещин нет.
    Думаем подсыпать песок в место провала под плиту либо залить бетоном.
    Что посоветуете предпринять в этой ситуации?
     

    Вложения:

    • B8241B0D-5450-4237-A81F-2A65A846E4EC.jpeg
    • B5F5F62A-64D5-4B50-8F32-48BD5D6BA5EB.jpeg
    • 19492BD7-A6FB-422F-AF8B-108FF1E9B9AE.jpeg
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.977
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.977
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Траншея собирает воду...
    Подумайте, как исключить подтопление (временная отмостка, отсекающая перемычка,
    экран).
    Песок, бетон могут не помочь...
    Возможно придётся выполнять усиление ребра, но нужна инфа о грунтах и нагрузках.
    Укажите регион и план строения суказанием места провала не помешает...
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой грунт в основании, УГВ? Пирог отсыпки какой толщины, геотекстиль стелили на грунт?
     
  4. bacardink
    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8

    bacardink

    Участник

    bacardink

    Участник

    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8
    Там именно не подтопление, вода не стоит там вообще. В этом месте прокладывали гильзы для ввода электричества и водоснабжения на глубину промерзания. Засыпали землей и ковшом утрамбовали, водой пролили.
    Регион: Татарстан. г. Казань.
     

    Вложения:

    • Screenshot_3.jpg
  5. bacardink
    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8

    bacardink

    Участник

    bacardink

    Участник

    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8
    300 мм чернозем, далее очень плотная глина. УГВ ниже 3м.
    Пирог: извлекли чернозем, геотекстиль 300 г/м2 Дорнит, 300-500 мм песка с послойным уплотнением в 3 этапа по 100-200 мм, ЭППС 100мм, Пленка полиэтиленовая 200 мкр, арматура, бетон.
     
  6. bacardink
    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8

    bacardink

    Участник

    bacardink

    Участник

    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8
    В первый месяц приезжал, никаких провалов не было. Провал появился видимо в течении последнего месяца, так как были обильные дожди, в следствии чего с наружной стороны фундамента, где будет отмостка, грунт уплотнился и образовался провал.
    Толщина ребра несущего ребра 200мм. Арматура d=12мм.
    Данный фундамент под баню.
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Значит надо делать дренаж.
     
  8. bacardink
    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8

    bacardink

    Участник

    bacardink

    Участник

    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8
    Не совсем понятно, как бы спас дренаж в данной ситуации.
    Вода там не стоит, лужи не образовываются.
     
  9. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Там целая река протекла под плитой.
    Было у одних так же. Но они в низине построили плиту.
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все грамотно, нет претензий.
    :hndshk::hello:
    Дренаж нужен поверхностный, по периметру отмостки для водоотведения по рельефу.
    Образовавшиеся провалы уплотнить с трамбовкой и, желательно, добавлением щебня.
    Я вообще рекомендую отмостку из крупного щебня, как у скандинавов.
     
  11. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.977
    Благодарности:
    6.361

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.977
    Благодарности:
    6.361
    Адрес:
    Москва
    Чтоб не гадать, покажите на плане.
    Сейчас дренаж может не получиться в связи с морозами.
    На днях рекомендовал застройщику в аналогичной ситуации отсечь попереёк траншеи экраном из мятой глины и плёночной мембраны на расстоянии 1.5м от фундамента.
    А сверху сделать временную отмостку для отвода воды с плиты и верховодки, что-то вроде
    такой (уклон участка позволяет) https://www.forumhouse.ru/stories/1350/posts/2145.
    А весной сделаем постоянный экранированный дренаж и возможно усилим для гаратии участок под наружной стеной (над траншеей).
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тут не угадали... самоуплотнение "земли" до 30лет по СП... а "глубина промерзания" 2-3 года гарантированно будет проваливаться вполне заметно даже с подсыпками... впрочем под баней правильный конструктив УШП этого не заметит...
     
  13. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так вот где собака порылась:)
    Это если правильный. Судя по траншее, закрадываются сомнения.
     
  14. bacardink
    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8

    bacardink

    Участник

    bacardink

    Участник

    Регистрация:
    10.07.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8
    Сомнения по контруктиву? В чем сомнения?
     
  15. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сомнения в траншее, которая будет давать осадку грунта долгое время.