    Привет. Очень хочется поделится своим опытом дабы добро полученное непосильным трудом( мои знания) пригодилось многим из вас!
    Буду краток, хотя эмоции бьют ключом и хочется рассказать в красках как это было, но боюсь мои переживания никто не оценит. Поэтому перехожу к фактам.
    Есть металлический контейнер-вагончик в него я подключил 380 в- 12 квт. Как я это делал. Участок находится в городе.
    1. Подал заявление в местную горэлектро сеть.
    через некоторое время от них получил договор и ТУ. Но при разговоре с директором выяснил , что всё не так то просто и построить новую линию за 550 рублей вообще не реально, тут нужны серьёзные инвестиции. Знакомая наверное ситуация. Не правда ли? Но в договоре стоял конкретный срок 6 месяцев, вот за это я и зацепился и начались весёлые деньки.Которые закончились удачно и на моей улице как по взмаху волшебной палочки выросли железобетонные столбы на радость мне. При этом мне не пришлось ничего платить, я просто постоянно напоминал о себе и время от времени жаловался в вышестоящую в области инстанцию..
    2. Понадобилась одно линейная схема. (Спасибо этому форуму) стырил, подредактировал под свои нужды, распечатал, сходил и утвердил с главным инженером.
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  2. Михельсон
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    245

    Михельсон

    Живу здесь

    Михельсон

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Кольчугино
    3. Данную схему нужно было собрать в моём вагончике. За работу просили от 3000 рублей. Пришлось самому взяться за работу.
    4.Контур заземления. Три 50-х уголка вбитые в землю на 2 метра через 1,5 метра друг от друга и обваренные стальной полосой . За работу просили от 4000 рублей. Не мог понять как это можно за три часа работы требовать такие деньги. Поэтому сделал то же самостоятельно, Сваривать не умею просил тестя, за это ему респект и уважуха. А так же привет соседям, предоставившие мне розетку с током.
    5. Вызов независимой энерголаборатории. 2000 рублей. Отдал как миленький. Замерили за час. На следующий день мне отдали отчёт, о том что всё гуд.
    6.Отдал отчёт и стал ждать когда приедут монтёры. Монтёры приехали и через несколько минуть песней запела лежавшая в углу старая дрель которую я подключил к розетке. Запела и умерла. Оказалось в розетке обе фазы.
    На что я ядовито спросил " У вас на стройке несчастные случае были?". будут. Ноль на сипе оказался черного цвета, а при подключении за ноль принимали синий..Никто не пострадал. Исправили они свой косяк. А дрель вскоре ожила, но от неё исходил запашок подгорелого лака. Вечером допишу о стоимости материалов и выложу фотки процесса.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Так замерили и какое получилось значение сопротивления?)
    Кто вам проект нарисовал - молодцы) сразу по ТТ, учтя наверное, что у вас металл. вагончик.
     
  4. Михельсон
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    245

    Михельсон

    Живу здесь

    Михельсон

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Кольчугино
    Боюсь ошибиться, но вроде бы 3 ома, а допускается максимум 30 , но если нужно посмотрю в отчёте.(он в машине лежит)
     

    Вложения:

    • ямы.jpg
    • пика.jpg
    • загиб.jpg
  5. Михельсон
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    245

    Михельсон

    Живу здесь

    Михельсон

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Кольчугино
    Продолжаем разговор
     

    Вложения:

    • вышка.jpg
    • 25072011342.jpg
    • 25072011341.jpg
  6. Михельсон
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    245

    Михельсон

    Живу здесь

    Михельсон

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Кольчугино
    и ещё немного для истории
     

    Вложения:

    • шина.jpg
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Это всё так и осталось или как?) "Электроды" заземления зря загибали, могли просто к одной стороне уголков приваривать.
     
  8. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Так в чем эмоции :faq::faq::faq:.
    Подключили и порядок :)].
     
  9. Михельсон
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    245

    Михельсон

    Живу здесь

    Михельсон

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Кольчугино
    Только вот они сами произвольно загнулись под напором кувалды, когда я их в землю забивал(наткнулся на камень). Электрик ,делавший измерения сообщил, что для удобства нужно было к уголку(электроду) приварить дополнительную полку из уголка(типа козырька)Так их удобнее в землю забивать, поэтому учитывайте ..


    Т.к. больше года ждал когда на моей улице построят линию от трансформатора к моему участку. И при этом заплатил 550 руб, ну конечно же озвучу смету на материалы:
    1. Заземление (уголок 50мм-6 метров+полоса4х40мм 6 метров)) -1000руб.
    2. Счётчик 3-х фазный-1600руб.
    3. СИП 4х16мм-20метров- 1600 руб.
    4. Крепление для СИПА 2 штуки -320 руб.
    5. Прокалывающий зажим для СИПа-16-70мм 4штуки -420 руб.
    6.Дин рейка, автомат, УЗО, провод для соединения 2х4мм медный - 3метра,
    провод медный 3х2,5 ВВГ Нг-3 метра., Розетки с заземлением. Итого :1800руб.