    Сегодня начал собирать второй щиток в доме и когда распаковывал коробочки с устройствами пришёл к выводу что немного меня в том году обманули.

    Вот это покупалось как УЗО и УЗО оно и является:
    IMG_2185.JPG

    А вот эти двое покупались как ДИФ, но вроде бы только правый на 10мА им является, а второй обычное УЗО и я при покупке это проморгал и что бы оно стало ДИФом надо к нему справа поставить АВ на 16 (10) А:
    IMG_2183.JPG IMG_2190.jpg
    Или они оба просто УЗО? Что-то мне поиск разные ответы выдаёт.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Товарищем Кузнецофф Д. В...:close:
    Изображённое слева является дифавтоматом С16/АС30/2, а справа - УЗО 16/АС10/2.
    Но вы не первый, кто не понимает разницы между тем и этим и вообще, о чём они...
    Но и последним не будете. Я уж не спрашиваю, почему тип АС - он для лампочек накаливания, не более того...

    IMG_2190.jpg
     
  3. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.376

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.376
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153, зачем сдаёшь по ФИО? :)
    Разницу между ними понимаю, а вот в маркировке путаюсь чем продавец и воспользовался, а может он и сам ошибся (русский не его родной явно), а я набирал много и одну позицию просмотрел. Сейчас стал в щиток ставить и уже увидел, что что-то не то. А вы ругаетесь - понял же главное, что что-то не то! Не совсем я балбес. Да и область не моя всё-таки.
    Значит к правому докуплю АВ С16А.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Л - логика! :aga: Больше не буду...:close:
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Везде излишества...
    Моё предложение и практическое использование:
    С16/2 - автомат 2Р 16А тип С
    40/А30/2 - УЗО 2Р 40А 30мА тип А
    В10/А30/2 - дифавтомат 2Р 10А тип В, 30мА тип А
    40/4 - рубильник 4Р 40А
    40/R4 - реверсивный рубильник 4Р 40А
    иное неважно (С) nothing else matters
    но обычно получается выкрутиться...
     
  6. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    179

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    179
    Поеду за новым. Этот разберу, просушу, залью ввод герметиком ещё поживет
     
  7. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.719
    Благодарности:
    1.746

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.719
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Москва
    @DimaVSmith, на левой коробочке «Авдт», на правой «Вдт».
    А - автоматический, т. е. включает в себя автоматический выключатель.
     
  8. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.376

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.376
    Адрес:
    Москва
    @yushkin, да я там уже разглядел "С" и понял в чём разница, а то прям "двое из ларца одинаковые с лица". :)
     
  9. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.719
    Благодарности:
    1.746

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.719
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Москва
    @DimaVSmith, вот маркировке я доверял-бы меньше, она даже у одного производителя может отличаться. Надо смотреть спецификацию по конкретному part number, или принципиальную схему устройства - включает она в себя автоматические выключатели по току или температуре, или простое сравнение токов.
    8CFD226D-D8A8-4A10-8034-DD89CF775B08.gif это АВДТ
    BD35BF5C-3A0F-4096-AA8C-9E9E7D523D9E.jpeg это ВДТ
     
  10. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.376

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.376
    Адрес:
    Москва
    @yushkin, это для вас умных, а мы простые люди которые щиток собираем всего 3 раза в жизни (2 в доме и 1 в бане) можем только в таких схемках отличия искать как в детских картинках. Я, кстати, на эти схемы тоже посмотрел и понял, что разные у меня устройства, но немного неправильно определил кто из них кто - через интернет по номерам пытался понять и неправильно интернет подсказал.

    IMG_2192.JPG
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Причём (о ужас!) электронный АВДТ!
     
  12. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.376

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.376
    Адрес:
    Москва
    Вообще не испугался потому что ничего не понял - хорошо быть не в курсе. :cool:
     
  13. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.916
    Благодарности:
    1.483

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.916
    Благодарности:
    1.483
    Адрес:
    Апрелевка
    Разжуйте, пожалуйста, ни фига не понял.
    Наверное, на нуле какой-то потенциал, в колодце как-то соединился нуль с водой и потёк ток. Сработало узо, т. к. по фазному проводник у тока нет{насос не работает}.
    Так?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему Вы считаете, что выключатель насоса коммутирует именно фазу?
     
  15. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    179

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    179
    Да, все верно. Срабатывает даже при отключённом автомате на котором висит этот насос. Вероятне всего протек немного, и вода заземлила ноль
     
    Последнее редактирование: 26.11.21