    Господа спецы! Прошу Вас посмотреть и покритиковать мою схему СО. Исходные данные: дом -111 кв.м., керамзитобетон, толщина стен 40 см, пол утеплен, котел АОГВ 17,5, радиаторы аллюминий 46 секций + чугун 8 секций (кладовка и прихожая). Систему будем тянуть МП 26 - подача, МП 32 - обратка. Радиаторы подключаем низ-низ через байпас, на каждом кран маевского и регулировочные краны.
    Главные вопросы:
    1. Будет ли работать такая СО?
    2. Достаточно ли диаметра трубы?
     

    Вложения:

    • DSC01296.jpg
  2. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    СО дома - моя головная боль!

    1. Начните с теплотехнического расчета. Теплопотери здания какие?
    2. АГВ? Гравитационку строите? Или СО с принудительной циркуляцией теплоносителя?
    3. Однотрубка я так понимаю? Зачем? Яб сделал попутную 2-хтрубку. Дуракоустойчива, не надо балансировать (и соответственно не надо лишней арматуры), комфортнее пользоваться, бо нет снижения температуры последующих приборов в цепочке.
    4. Какой температурный график? При низкотемпературной системе чугун практически не будет работать.

    По схеме: если СО с насосом, то диаметры достаточные, но без запаса, скорость теплоносителя порядка 0,6 м/с, перепад около 2-х метров, если ЕЦ - то однозначно нет. Для ЕЦ яб полимерные трубы не ставил, чревато боком.
     
  3. Golderson
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430

    Golderson

    Живу здесь

    Golderson

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Старый Оскол
    СО дома - моя головная боль!

    Из металлопластика деласть СО весьма дорого станет темболее такими диаметрами один уголок стоит как полет в космас, + надо будет подтягивать переодически гайки на фитингах, от термо нагрузок они откручиваются
    Дещевле купить пояльник и полипроппиленом спаять систему
    Я советую сделать вам СО Тихельмана (попутно параллельную СО )
    Вот такую
     

    Вложения:

    • CJJJ.JPG
  4. Golderson
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430

    Golderson

    Живу здесь

    Golderson

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Старый Оскол
    СО дома - моя головная боль!

    При такой СО диаметр трубы ППР можно брать 25 на магистрали, а подводку к радиаторам 20 делать примерно вот так https://www.forumhouse.ru/members/516710-albums7050-picture64835.html
    Если бом на стадии штукатурки то есть смысл выводы для радиатора спрятать
    вот так https://www.forumhouse.ru/members/516710-albums7050-picture67590.html
    И еще выкиньте чугунный радиатор, поставьте все алюминивые
     
  5. Ангел777
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ангел777

    Участник

    Ангел777

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    СО дома - моя головная боль!

    Спасибо за советы! Но! Трубы и фитинги уже есть (по случаю достались), покупать пояльник и пп трубы лишние расходы.
    И всеже меня интересует будет ли работать система на моем рисунке!::
    А почему нельзя оставить чугун?
     
  6. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Вы мой ответ прочитали? Если с насосом - будет, если без насоса - не будет.
     
  7. Golderson
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430

    Golderson

    Живу здесь

    Golderson

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Старый Оскол
    Делайте 2-х трубку тогда из мет пластика, ну докупите тогда не достающие
    Чун меньше отдает тепло нежели чем люминий
    + его надо красить, может потечь в меж сезонье
    короче нафиг он вам не нужен
    темболее он 1 не туда не сюда
     
  8. Ангел777
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ангел777

    Участник

    Ангел777

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Ув. Rjavii! Спасибо за ответ! А насос куда надо ставить на подачу илди обратку? И если обратка будет совмещена для двух потоков вода туда потечет?
     
  9. Golderson
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430

    Golderson

    Живу здесь

    Golderson

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Старый Оскол
    На обратке ставить предпочтительнее насос
     
  10. Ангел777
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ангел777

    Участник

    Ангел777

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    И снова здравствуйте!
    Опять возникли вопросы:
    Можно ли в системе совмещать трубы мп и пп?
    Насколько внутренний диаметр мп труб отличается от пп трубы?
    Может обратку совмещать, а делать отдельно?
     
  11. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Почему котел АОГВ 17,5,? Своя газовая скважина?:hello:
     
  12. Ангел777
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ангел777

    Участник

    Ангел777

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Почему своя скважина? Хозяева бывшие оставили, пока работает менять не будем.
     
  13. Ангел777
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ангел777

    Участник

    Ангел777

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    А-у-у-у-у! Кто нибудь помогите! Очень жду ответов на свои вопросы! А-то трубы уже начали тянуть...
     
  14. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Да начинайте уже делать. Будет работать. Насос на обратке ставьте. Или Вы советов ждёте, которые Вас устраивают. Посоветовали же, уберите чугунину. ПП и МП по проходу нормальные. Только в МП фасонине зауженные проходы. На 16 трубу на фитинге проход где то 8 мм. А на ПП зауженией нет.:hello:
     
  15. Ангел777
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ангел777

    Участник

    Ангел777

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Спасибо за поддержку! :)А можно сделать обвязку котла и обратку пп трубой, а магистраль мп? :faq:
     