    Вопрос электрикам.
    К поселку протянули линию 6 киловольт, выделили мощность 100 кВт трех фазного. Как я понимаю на дом хорошо бы иметь 15 кВт однофазного. Приведите пожалуйста эти две цифры к общему знаменателю. С каким коэффициентом они переводятся одна в другую? А то мне рассказывают, что 100 трех фазного выделяют на 9-ти этажный 7-ми подъездный дом.
    Заранее спасибо.
     
  2. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    100/3= 33,3 кВт на одну фазу. Если в вашем поселке 6 домов (очень сомнительно) может и получите 15 кВт однофазных.
     
  3. mihhak
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    mihhak

    Участник

    mihhak

    Участник

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Саратов
    Я правильно понял, что мощность есть мощность, а кол-во фаз не играет роли. И выходит, что 100 надо поделить на кол-во домов и получится мощность на дом?:mad:
     
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    При выделении мощности на дом, расчёт проводится с учётом коэффициента одновременного использования (не включат же все электрочайники одновременно), правда я этот коэффициент не помню.
     
  5. mihhak
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    mihhak

    Участник

    mihhak

    Участник

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Саратов
    Люди умные помогите понять, есть смысл на поселок 40 домов покупать 100киловатный трансформатор и какую мощность получит каждый дом?
     
  6. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если речь о коттеджах с выделенной мощностью по 15 кВт, то смысла не много... ибо не хватит.
    Посчитаем. При количестве домов повышенной комфортности (по аналогии с квартирами) 40 штук коэф. одновременности 0,2. То есть, 15*0,2*40 = 120 (кВт)
    Но если учесть коэф. спроса при мощности до 14кВт 0,8, то получим впритык...
    120*0,8=96 (кВт)
    Это всё расчётные данные, а вот что случится по факту 31 декабря, когда все жители съедутся для приёма гостей и включат плиты, печки и прочее...
     
  7. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    а вот что случится по факту 31 декабря, когда все жители съедутся для приёма гостей и включат плиты, печки и прочее..
    На одном из форумов промельклуло сообщение из Питера,
    именно на новый год трансформатор не выдержал общей нагрузки.
    Если уж покупать транс то минимум на 160квт.
    Да еще учтите завтра количество домов может и увеличится, а транс останется.
     
  8. mihhak
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    mihhak

    Участник

    mihhak

    Участник

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Саратов
    Всем большое спасибо за помощь.
    Уяснил следущее- коффициент одновременности 0,2
    тоесть 100/15/0,2=33 мощности хватает на 33 дома
    Не совсем понятно, что такое коэффициент спроса, и подскажите можно ли при выделенных 100 кВтах покупать трансформатор большей мощности скажем на 160?
     
  9. clawa
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    1

    clawa

    Живу здесь

    clawa

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Тр-р можно купить большей мощности. Но СО ее ограничит автоматикой.
     
  10. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    160 кВт- это хорошая перспектива, можно ещё один посёлок построить :)].
    Я конечно не проектировщик, но у меня выходит так:
    по СП 31-110- 66кВт
    по РД 34.20.185- 75кВт
    Короче хватит даже если прибавить уличное освещение, да ещё насосную построить.
     
  11. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Исходя из каких исходников и по каким таблицам получили столь мизерные цифры?


    1. См. СП31-110 раздел 6.
    2. Никто не запретит, более того перспектива роста приветствуется.
     
  12. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    Ой! Ошибся! Чуть больше.
    Короче:
    1. как для квартир повыш. комфортн. табл.6.2 и табл.6.3 (понятно, что здесь без всякой интерполяции)= заявленая более 15кВт *(0,65-Кс)*(0,2-Ко)*кол-во кв.(40)=78кВт
    2. как для квартир с плитами до 8 кВт табл.6.1 =1,95*40=78кВт.
    Чего то сам не пойму где ошибся:)]
    РД34.20.185 будем считать, или сами посмотрите:hello:
     
  13. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще-то мне и СП31 хватает...:)
    Корректнее в табл. 6.2 применить первый столбец, тогда 15*0,8*0,2= 96
    имхо
    А по РД получится более 100кВт, однако
     
  14. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Старопареево. Фряново. МО
    Корректнее всё таки знать заявленную мощность домиков топик стартера.;), а при 15- столбец №2! А то так можно всю энергосистему страны развалить:)]


    У меня старое РД. В те времена котеджи в редкость были, а тем более посёлки, по этому и считать не умели, небыло наработок.