1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25

Автономные системы канализации. Зарубежный опыт или как это устроено у них

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем 9lCo8a, 08.07.20.

?

Актуальна ли для Вас данная тема?

  1. Да

  2. Нет

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Peter101
    Регистрация:
    06.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    9

    Peter101

    Новичок

    Peter101

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    При правильном расчете аэрационной установки (АУ) и постоянном проживании ничего плохого обычно не случается.
    Но к примеру пригласили кучу гостей, налили в Топас больше расчетного суточного объема (превышен залповый сброс) - вынос активного ила, ускоренное заиливание поля фильтрации.
    Это цветочки. И единичный случай.

    Гораздо хуже когда
    - перекрыли кислород на 1-2 дня (отключили электричество, отрубился аэрационный насос) - бактерии активного ила дохнут. Им дышать нечем.
    - перерыв в кормлении активного ила 2-3 недели (сезонное проживание, не ходят "в туалет") - бактерии дохнут. Им есть нечего.
    - температура в АУ упала ниже 5 градусов (сезонное проживание, не поступает теплая вода) - бактерии дохнут. Замерзают.
    Об этих особенностях работы аэрационных установок их производители молчат как партизаны!

    Возврат к нормальной работе после нештатного режима длится более месяца. За это время все что должен был съесть активный ил выносится в поле фильтрации.
    А если поля фильтрации не предусмотрено, или запроектирован "аварийный сброс" в канаву - насыщенный аромат сточных вод радует Вас и окружающих соседей.
     
  2. IrinaRa
    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    IrinaRa

    Участник

    IrinaRa

    Участник

    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Спасибо, понятно. А у установок другого типа, энергонезависимых - выброс ила невозможен?
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.189
    Благодарности:
    5.707

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.189
    Благодарности:
    5.707
    Адрес:
    Иваново
    а в обычных септиках другие бактерии, там активного ила нет
     
  4. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    10.661
    Благодарности:
    3.561

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    10.661
    Благодарности:
    3.561
    Центральная канализация
     
  5. 9lCo8a
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.429

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Подмосквич
    Ирина, АУшки не зря называют бурбуляторами, из-за работающих компрессоров в стоках присутствует взвесь. Там её значительно большее количество, чем в классическом септике, в котором она успевает осаждаться и никаких бур-буль процессов там не идет. Кроме этого септики, обычно, имеют больший объем и поэтому стоки успевают оседать. Собственно слово "септик" и означает "отстойник". В Штатах вообще, есть аэрационные септики, но у них есть дополнительный отстойник после бурбулятора, в котором взвесь частично оседает. Теоретически, если после АУ поставить емкость-отстойник, сток может идти в поле, но возникает вопрос, почему не использовать для этого сразу септик?
     
    Последнее редактирование: 06.11.21
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.189
    Благодарности:
    5.707

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.189
    Благодарности:
    5.707
    Адрес:
    Иваново
    А не загниватель?
     
  7. 9lCo8a
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.429

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Подмосквич
    Пардон, ошибся. Тогда правильнее написать: назначение СЕПТИКА отстойник.
     
  8. ARatnikov
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    3.823
    Благодарности:
    5.033

    ARatnikov

    Живу здесь

    ARatnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    3.823
    Благодарности:
    5.033
    5.4.1 Для предварительной обработки хозяйственно-бытовых сточных вод автономных систем канализации, поступающих на сооружения подземной фильтрации, следует применять септики для очистки сточных вод (далее – септики).

    Примечание – В септиках осуществляется механическая очистка за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка сточных вод и всплывающих фракций, а также частично биологическая очистка за счет анаэробного процесса очистки сточных вод и разложения органических загрязнений, содержащихся в сточных водах. Кроме того, в септиках происходит флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка
     
  9. IrinaRa
    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    IrinaRa

    Участник

    IrinaRa

    Участник

    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Спасибо большое. Тема становится яснее. У соседки между Астрой и полем поставлено что-то типа дренажного колодца, черный конус. Я так понимаю, для осаждения как раз.
    Как-то трудно отказаться так сразу от идеи аэрационной очистки) ведь стоки чище по идее после нее.
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.189
    Благодарности:
    5.707

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.189
    Благодарности:
    5.707
    Адрес:
    Иваново
    Дренажный колодец это для поглощнния
     
  11. 9lCo8a
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.429

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Подмосквич
    Вероятно так она экономит на площади поля, но и как отстойник он тоже может работать, правда, если колодец маленький, то отстаиваться осадок может не успевать.
     
    Последнее редактирование: 07.11.21
  12. 9lCo8a
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.429

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Подмосквич
    В этом даже не сомневался, я объяснял с позиции преимущества септика (его работы ещё и в качестве отстойника) перед АУ, когда стоки, от того или другого, идут в поле.
     
    Последнее редактирование: 07.11.21
  13. 9lCo8a
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.429

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    9lCo8a

    Живу не здесь. Есть дом.

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Подмосквич
    Аэрационная очистка имеет право на существование, но в гораздо больших объёмах жидкости и без поля. Грубо, если сделать небольшой пруд и подавать стоки туда, а для ускорения процессов переработки, аэрировать воду. Но при смешных объемах АУшек, считать, что стоки успеют очиститься и очиститься до 98%, будет не серьёзно.
     
  14. fire78
    Регистрация:
    17.04.19
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    15

    fire78

    Живу здесь

    fire78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.19
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    15
    То есть вы грубо говоря просто по уровню земли сверху положили щебень, потом трубу и затыпали грунтом?
     
  15. Филипкин
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    3.880
    Благодарности:
    7.177

    Филипкин

    Живу здесь

    Филипкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    3.880
    Благодарности:
    7.177
    Ну, почти. Сделал траншею на глубину плодородки, единственного слоя земли, который у меня впитывает воду. Сверху насыпал ещё щебня горкой, изрядной, сверху него - трубу, потом - геотекстиль, а потом - грунт.