1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ferroli насколько надежны?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ДомВДеревне, 15.05.13.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну правильный совет. А давайте оба ему последуем.
    Ну я в сущности уже.
    Нет в инструкции на котлы Ferroli Pegasus D 45 ничего о режиме ТП.
    Может у нас с вами инструкции разные. Ну тогда выложите свою.
    Заранее спасибо.
     
  2. alexru56
    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    34

    alexru56

    Живу здесь

    alexru56

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    34
    Температура от 30 градусов на подаче подразумевает режим теплый пол. Так на котлах baxi пишут
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Где пишут. Пруф в студию.
    А вот о том, что при температуре подачи ниже 40-45 градусов обратка может быть такой охлаждённой, что вы вгоните ваш конвекционный котёл в конденсационный режим пишут.
     
  4. Gfdtk65
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Gfdtk65

    Новичок

    Gfdtk65

    Новичок

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Чтож Вы злые Все какие. Я пологаю что форумы созданы для помощи друг другу, а не для возвышения себя. Если Ты селен то ты поможешь слабому, если умен научишь. Как шавки мелкие ГАВ ГАВ ГАВ. ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО.
     
  5. Бабицкий
    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Бабицкий

    Новичок

    Бабицкий

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Помогите мне.
     
  6. MikeShi
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    76

    MikeShi

    Живу здесь

    MikeShi

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Клин
    Добрый день!
    Стоит взять этот котел
    Напольный газовый котел Ferroli TORINO 10

    Вместо старого жуковского АГВ 11.6 ?
    Скоро пора придет менять.
     
  7. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Смотрите по цене.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    АСЦ Ferroli есть в районе установки котла.
    Ну а так-то, вроде белорусы не плохо делают.
    Ну и предыдущий совет тоже актуален. Особенно сегодня.
     
  9. Alexander016
    Регистрация:
    09.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Alexander016

    Новичок

    Alexander016

    Новичок

    Регистрация:
    09.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    котел Ferroli Fortuna F24
    В помещении похолодало до +6 запустили газовый котел, давление котла на нуле, он не запустился. С помощью крана подпитки подняли давление до 1.2 бар, как в инструкции
    Выставили 60 градусов отопление. Котел заработал, начались нагреваться трубы отопления, но при этом при нагревании температуры давление на манометре стало расти. Через 20-30, когда температура на экране котла поднялась до 50 градусов, манометр стал показывать 2 бар, решили выключить, это аварийная ситуация? В интернете везде написано, что давление должно быть от 1 до 1.5 бар.
    И также вопрос в инструкции к котлу написано, что рекомендуется включать отопление с температурой не ниже 60 градусов. При каких случаях все таки можно включать котел на отопление 40-50 градусов, если на улице уже потеплело?
     
  10. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    На 40 можно включать когда очень жарко.
    На 50 когда не очень холодно.
    В общем по когда надо, тогда и включаем.
    Давление 2 не критично. 2,5 предохранительный клапан начнет капать. 3 будет сброс.
    Чтобы этого не было прокачивают расширительный бак.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    При комнатной температуре теплоносителя.

    Не рекомендуется эксплуатировать котёл продолжительно время с температурой ниже 45 гр. на подаче.
     
  12. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.157
    Благодарности:
    10.233

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.157
    Благодарности:
    10.233
    Адрес:
    Москва
    Когда давление начинает прыгать на манометре значит нужно регулировать давление в расширительном баке. Для чего слейте воду из системы и накачайте расширительный бак до давления 1,2 атм (себе так качаю). Потом залейте систему до давления на манометре 1,5 бар. Потом включайте котел и спите спокойно.
     
  13. resergel
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    768

    resergel

    Живу здесь

    resergel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.505
    Благодарности:
    768
    Адрес:
    Подольск
    Офигеть! :aga:
    А поставить отсечные краны с тройником для слива перед РБ нельзя? :faq:
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -тех. не допускается. Но есть специальный клапан при отсоединении он отсекает РБ от системы без слива.
    В бытовухе конечно за этим никто следить не будет, установить кран и снять барашку, что лучше чем сливать теплоноситель.
     
  15. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.157
    Благодарности:
    10.233

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.157
    Благодарности:
    10.233
    Адрес:
    Москва
    А это кому как удобней. Тем более что расширительный бак стоит в котле.