Добрый день. Разрешите помучать вас очередной 100500ой темой по поводу схемы ввода и щитка. Дано: три фазы, 12кВт. Счётчик на столбе, заземлён. Оттуда идёт 4 жилы в дом. На стене дома стоит коробка с трёхфазным автоматом 20А, там же объединены ноль и повторное заземление. Далее из этой коробки заходит 5 жил в дом, в распределительный щиток. Искал в инете типовые схемы на мой случай, нарвался на схемы от Schneider (http://www.adp.ru/images/stories/KATALOG/SCHNEIDER/ALL/Tipovye%20skhemy.pdf) Понравилась схема номер 2, но вот только в ней заземление выполнено только до счётчика. Попробовал переделать её под мой случай... (получившийся вариант в приложении). Убрал нафиг счётчик, оставил в схеме только то что приходит в дом. Собственно вопросы у меня следующие: 1) Вообще имеет право на жизнь такая схема? 2) Какой в итоге тип заземления у меня получился? 3) Подскажите характеристики для АД и ВД, отмеченные ? на схеме. Спасибо.
Ввод, схема. Если вы упорно пытаетесь разделить "PEN" на столбе, то имейте в виду, что нет запретов на такое разделение, но нет и рекомендаций так делать, подобное разделение именно на столбе вообще не упоминается. Т.е. является "пробелом в законодательстве") Так что думайте)
Ввод, схема. Ну лично я ничего не пытаюсь. До сего момента проектированием и монтажом занимались специализированные конторы, схемы подключения прошли ленэнерго и прочие заведения... в итоге они мне сделали всё что ДО дома, я пытаюсь разобраться с тем что В доме)
Ввод, схема. Опять же, СУП(Ничего вам про это не сказали? Сначала домик построили, потом проект получили или как всё было?) для ТНЦС уж точно обязательно, иначе без него стрёмно будет. А так да, они вам TНЦС сделали. Схемку можете взять за основу. УЗО на 30мА на все линии. Общее на домик - 100мА,300мА, желательно селективное.
Ввод, схема. Спасибо за ответы. Домик ещё в процессе строительства, собственно строительство и тормозилось из-за отсутствия электричества. Вообще в проекте есть и схема домового щитка, но вот только делали не совсем под наши потребности... (делали скопом на всю улицу, дома все разные, а проекты у всех одинаковые... видимо экономят так) поэтому хочу разобраться и переделать немного. Про СУП в проекте есть только то что надо крышу заземлить, другого железа в доме нету. 100мА,300мА? В смысле первое УЗО сразу после ввода 4P 100А/300мА? Этим заменить то что у меня на схеме нарисовано как 40А/30мА?
Ввод, схема. Так я же писал. Счётчик у нас на столбе, столб на границе огорода, от столба воздушка 4х16мм. А на моей схеме из приложения к первому посту нарисовано всё начиная с того места как этот провод подходит к дому.
Ввод, схема. Сложно забить на то что уже есть. И опять же сделано не мной... ) Да именно так в проекте и есть. Ноль заземлён до счётчика на столбе и повторно перед входом в дом. Между двумя этими точками заземления ~60 метров (с промежуточной опорой). Могу отсканировать линейную схему из проекта если нужно.
Ввод, схема. Берите за основу ту схему, что в первом сообщении и рисуйте. На свет 3*1,5мм.кв. меди АВ макс. В13А,а лучше В10А и в зависимости от мощности лампочек на каждой линии, на розетки 3*2,5мм.кв. меди и не более В16А. Каждая линия должна быть под защитой УЗО в 30мА, а-то в той схеме свет только под общим УЗО(которое на весь дом).
Есть альбом типовых пректов. Не помню про внутрянку, но на ввод, ВРУ: типовой проект 3.407.150, 5.407-153, 3.407-82, 21.7722. Там можно поискать и найти на внутреннюю разводку. Посмотрите, может пригодится.
Ввод, схема. Есть запрет. PEN разделяется на ВВОДЕ в электроустановку. Столб никакого отношения к ВВОДУ в дом не имеет. Посмотрите ПУЭ. 1.7.102
Вы уж когда пишите о ТНЦС, советуйте и СУП выполнить и т. п. с контуром по фундаменту, закладными элементами и т. п. Укажите что надо померить сопротивление как на рисунке. А с учетом повышенной пожароопасности по сравнению с ТТ нечего советовать её в деревянных домах. И если заземление при ТТ, можно примерно рассчитать с калькулятором, карандашом, бумагой и т. п. То тут без прибора, вы фиг что сделаете. А следовательно электробезопасность не может быть обеспечена - И как называется размещение счетчика на столбе?)