1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ввод, схема

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем enemy, 28.07.11.

  1. enemy
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25

    enemy

    Живу здесь

    enemy

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. Разрешите помучать вас очередной 100500ой темой по поводу схемы ввода и щитка.
    Дано: три фазы, 12кВт. Счётчик на столбе, заземлён. Оттуда идёт 4 жилы в дом. На стене дома стоит коробка с трёхфазным автоматом 20А, там же объединены ноль и повторное заземление. Далее из этой коробки заходит 5 жил в дом, в распределительный щиток.

    Искал в инете типовые схемы на мой случай, нарвался на схемы от Schneider (http://www.adp.ru/images/stories/KATALOG/SCHNEIDER/ALL/Tipovye%20skhemy.pdf)
    Понравилась схема номер 2, но вот только в ней заземление выполнено только до счётчика. Попробовал переделать её под мой случай... (получившийся вариант в приложении). Убрал нафиг счётчик, оставил в схеме только то что приходит в дом.
    Собственно вопросы у меня следующие:
    1) Вообще имеет право на жизнь такая схема?
    2) Какой в итоге тип заземления у меня получился?
    3) Подскажите характеристики для АД и ВД, отмеченные ? на схеме.

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • shema.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Ввод, схема.

    Если вы упорно пытаетесь разделить "PEN" на столбе, то имейте в виду, что нет запретов на такое разделение, но нет и рекомендаций так делать, подобное разделение именно на столбе вообще не упоминается. Т.е. является "пробелом в законодательстве") Так что думайте)
     
  3. enemy
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25

    enemy

    Живу здесь

    enemy

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ввод, схема.

    Ну лично я ничего не пытаюсь. До сего момента проектированием и монтажом занимались специализированные конторы, схемы подключения прошли ленэнерго и прочие заведения... в итоге они мне сделали всё что ДО дома, я пытаюсь разобраться с тем что В доме)
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Ввод, схема.

    Опять же, СУП(Ничего вам про это не сказали? Сначала домик построили, потом проект получили или как всё было?) для ТНЦС уж точно обязательно, иначе без него стрёмно :) будет. А так да, они вам TНЦС сделали.
    Схемку можете взять за основу. УЗО на 30мА на все линии. Общее на домик - 100мА,300мА, желательно селективное.
     
  5. enemy
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25

    enemy

    Живу здесь

    enemy

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ввод, схема.

    Спасибо за ответы.
    Домик ещё в процессе строительства, собственно строительство и тормозилось из-за отсутствия электричества. Вообще в проекте есть и схема домового щитка, но вот только делали не совсем под наши потребности... (делали скопом на всю улицу, дома все разные, а проекты у всех одинаковые... видимо экономят так) поэтому хочу разобраться и переделать немного. Про СУП в проекте есть только то что надо крышу заземлить, другого железа в доме нету.
    100мА,300мА? В смысле первое УЗО сразу после ввода 4P 100А/300мА? Этим заменить то что у меня на схеме нарисовано как 40А/30мА?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Ввод, схема.

    Да, только там перед УЗО счетчик должен быть или где он у вас?
     
  7. enemy
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25

    enemy

    Живу здесь

    enemy

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ввод, схема.

    Так я же писал. Счётчик у нас на столбе, столб на границе огорода, от столба воздушка 4х16мм. А на моей схеме из приложения к первому посту нарисовано всё начиная с того места как этот провод подходит к дому.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Ввод, схема.

    Тогда забейте на разделение "PEN" после счетчика. У вас что, проект это допускает?!
     
  9. enemy
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25

    enemy

    Живу здесь

    enemy

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ввод, схема.

    Сложно забить на то что уже есть. И опять же сделано не мной... )
    Да именно так в проекте и есть. Ноль заземлён до счётчика на столбе и повторно перед входом в дом. Между двумя этими точками заземления ~60 метров (с промежуточной опорой). Могу отсканировать линейную схему из проекта если нужно.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Ввод, схема.

    Берите за основу ту схему, что в первом сообщении и рисуйте.
    На свет 3*1,5мм.кв. меди АВ макс. В13А,а лучше В10А и в зависимости от мощности лампочек на каждой линии, на розетки 3*2,5мм.кв. меди и не более В16А. Каждая линия должна быть под защитой УЗО в 30мА, а-то в той схеме свет только под общим УЗО(которое на весь дом).
     
  11. ВВадим
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6

    ВВадим

    Живу здесь

    ВВадим

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Есть альбом типовых пректов. Не помню про внутрянку, но на ввод, ВРУ: типовой проект 3.407.150, 5.407-153, 3.407-82, 21.7722. Там можно поискать и найти на внутреннюю разводку. Посмотрите, может пригодится.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Видел только выполнение вводов, поищу ещё)
     
  13. ВВадим
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6

    ВВадим

    Живу здесь

    ВВадим

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Да там ссылки внизу, может по ним найдёте, ей Богу не помню номера.
     
  14. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Ввод, схема.

    Есть запрет. PEN разделяется на ВВОДЕ в электроустановку. Столб никакого отношения к ВВОДУ в дом не имеет.
    Посмотрите ПУЭ. 1.7.102
     
    Последнее редактирование модератором: 31.07.18
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Вы уж когда пишите о ТНЦС, советуйте и СУП выполнить и т. п. с контуром по фундаменту, закладными элементами и т. п. Укажите что надо померить сопротивление как на рисунке. А с учетом повышенной пожароопасности по сравнению с ТТ нечего советовать её в деревянных домах.
    И если заземление при ТТ, можно примерно рассчитать с калькулятором, карандашом, бумагой и т. п. :) То тут без прибора, вы фиг что сделаете. А следовательно электробезопасность не может быть обеспечена :)
    -
    И как называется размещение счетчика на столбе?)
     

    Вложения:

    • ITN.jpg
    • TNPIC.jpg
    Последнее редактирование модератором: 05.08.18