    Предыдущая часть темы - "Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5".

    Всем доброго✌ Вопрос следующий, дом 16х18.5, один этаж, стены пеноблок 30/кирпич. Планирую деревянные перекрытия из бруса 100х200, но есть пролёт 8 метров (отмечен линейкой на картинке)! Там хочу перекрыть двутавром 40Б1, без дополнительных опор/столбов! Крышу планирую вальмовую из металлочерепицы, проекта нет! Вопрос выдержит ли данный двутавр крышу !?
     

    Вложения:

    • 880BE191-B9DE-4968-B264-07BC795ADBF0.png
    • F2EBF20B-9A51-428B-8EBA-D15E256C619D.png
  2. gla1979
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    582

    gla1979

    Живу здесь

    gla1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    582
    Адрес:
    Ижевск
    Закажите проект, деньги потраченные на проект отобьются с лихвой при стройке.
    Без проекта только гараж/баня, но никак не постройка дома
     
  3. yanger9
    Регистрация:
    24.07.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6

    yanger9

    Участник

    yanger9

    Участник

    Регистрация:
    24.07.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6
    А почему не рассмотрите залить прогон из бетона? Буквально сегодня был на одном строительстве и видел подобное решение. Дом: пеноблок +облицовка, деревянные перекрытия и в гостиной для описания крыши были залиты две балки. Длинна балок 7.5 метров, высоту примерно сантиметров 40 и ширина такая же. Применили туда три 21-х арматуры с низу и три 12-х сверху. Выполнены за подлицо с черновым потолком. Выглядит надежно. Крыша смонтирована и на данном этапе монтируют кровлю.
    Я конечно не инженер конструктор. И извиняюсь если залез в тему не нуждающуюся в советах «я так видел и так делал».
     
  4. yanger9
    Регистрация:
    24.07.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6

    yanger9

    Участник

    yanger9

    Участник

    Регистрация:
    24.07.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6
    Я дико извиняюсь
    Не хочу ни кому грубить или дерзить, но!
    Иногда проект стоит денег, а в нем ошибок и не ясностей очень много. Купить проект качественный стоит не малых денег. И в большинстве случаев при самостоятельном строительстве человек строит без проекта. И насколько я могу рассуждать то этот форум и призван делиться опытом между людьми которые строят без проекта. Если бы у всех были проекты то и форум был бы пуст.
    Я ещё раз извиняюсь если мои слова кого то огорчают!
     
  5. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.702
    Благодарности:
    39.552

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.702
    Благодарности:
    39.552
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @yanger9, есть конструкции что "легко считаются" самостройщиком. А есть конструкции где уже ни разу не легко и требуется участие Конструктора. А есть где не только требуется участие Конструктора, но ещё и несколько дней поиска подходящих решений...

    В данном конкретном случае вопрошающий не имеет проекта стропильной системы. Но очень хочет что бы ему подтвердили что всё будет зашибись. Только что бы что-то подтвердить - нужно собрать нагрузки. А значит сделать проект стропильной системы. При этом простую двухскатную стропильную систему самостройщик может попробовать посчитать самостоятельно, но результат в подобных случаях большинству пробовавших заранее известен - не взлетит, слишком большой размер. Откуда выплывает необходимость реального конструирования. Это не тот размер где без услуг Специалистов можно что-то сделать.
     
  6. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Не совсем так.
    То что вы написали, похоже на обсуждение в автосервисе клиентами в комнате отдыха или бабушек в коридоре поликлиники...- интересно, но не эффективно
     
  7. yanger9
    Регистрация:
    24.07.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6

    yanger9

    Участник

    yanger9

    Участник

    Регистрация:
    24.07.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6
    Я не призываю делать по схеме так видел и так говорили! Можно подсказать человеку другие решения. Показать что есть несколько решений данного вопроса. Пояснить человеку что если он выбирает одно из подсказанных направлений, необходим сбор данных по нагрузкам и расчёт. При желании можно найти материалы по которым произвести расчёт. Я тоже строю сам и без проекта. И вопрос вставал, устройством некоторых конструкций. Несколько часов в интернете с формулами и калькуляторами и вопрос решался. И тема «задай вопрос инженеру-конструктору» думаю должна содержать более содержательный ответ, чем Купите проект !
    Если я не прав то извиняюсь. Я никого не хотел огорчить!
     
  8. WelcomeSergio
    Регистрация:
    23.04.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    WelcomeSergio

    Участник

    WelcomeSergio

    Участник

    Регистрация:
    23.04.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Добрый день!
    Одноэтажный дом из блоков D400 300 мм (YTONG). По проекту заложена монолитная плита перекрытия, укладываемая без армопояса на блок, с частичным перекрытием (200 мм). Строители настаивают на армопоясе до заливки плиты. Основание: при снятии опалубки плиты будет неравномерная нагрузка на несущие стены, треснет, блок не самый прочный. Для меня это лишние недели стройки ну и траты, конечно. Проектировщик говорит, что все ок. Я не знаю, кому верить.
     

    Вложения:

    • Плита перекрытия.PNG
    • Планировка.PNG
    • План опалубки плиты.PNG
  9. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    2.855
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    И он прав, в принципе. Единственное, вот в этом месте (аттач) стоит предусмотреть сминаемую подложку шириной 5 см (например, 8-10 мм вспененного полиэтилена). Это снизит эксцентриситет и защитит краевую зону блока при прогибах плиты.
    И, в зависимости от фасадов, надо решить вопросы с мостиком холода и опиранием вышележащих конструкций.

    Строителей можно спросить - какая разница, если плита будет сама давить на 15 см газобетона или же через бетонную балку, шириной 15 см.

    UP. Прогибы околонулевые при таких пролетах будут. Даже и без подложки ничего не треснет.
     

    Вложения:

    • upload_2021-10-11_13-12-19.png
  10. shelterbuild
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    624

    shelterbuild

    Бункеростроитель любитель

    shelterbuild

    Бункеростроитель любитель

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    624
    Всем доброго времени суток!

    Очень нужна консультация знающего человека!
    Если очень коротко - то строю круглый бункер. Естественно не противоядерный и не по технологии.

    Собираюсь покупать арматуру на перекрытие и уперся в вопрос расчета нагрузки. Почитал на разных сайтах, но для дилетанта написано очень сложно. Текста изобилуют терминами и с ходу тему эту я не осилил.
    Нужен совет консультация - какую арматуру выбрать, каким сечением по исходным данным ниже.

    Перекрытие круглой формы с диаметром 5.1 метров.
    Толщина не менее 25 см (можно варьировать)
    Бетон Б25
    Опирание на стены по кругу - со всех сторон.
    Со стен вверх будут выходить выпуски арматуры 10 сечения в два ряда.
    Толщина опорных стен 25 см. Стены монолитные с двойным армированием 10 арматурой с ячейкой 20х20
    Толщина грунта над перекрытием (нагрузка) будет 1 метр.
    Грунт - суглинок
    Общая площадь перекрытия 20,5 квадратных метров. (если делать с нахлестом за стены на 1 метр- то 38 квадратных метров)

    Буду очень благодарен за помощь в расчетах или подсказки для дилетантов на бытовом языке - как это рассчитать.
     
  11. Барнаулец22
    Регистрация:
    26.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Барнаулец22

    Участник

    Барнаулец22

    Участник

    Регистрация:
    26.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте!
    Возможно ли, вместо перекрытия ЧРП с заполнением газобетоном (по СТО от Глеба Гринфильда) высотой 250 мм (гб высотой 200+5 стяжка) Сделать ЧРП без стяжки, так же высотой 250, на ГБ высотой 250.
    Причина- Хочу в стяжку заложить все комуникации, и это удобнее делать когда есть стены.
    Не потеряю ли я в прочности перекрытия?
    Могу ли я отсечь стяжку от перекрытия утеплителем без потерь прочности?
    Компенсирует ли мне прибавка 5см к бетонному ребру отсутствие стяжки?
    Тип балки: двухпролётная равносторонняя балка, с пролётом 3,8 метра. Жилой частный дом, перекрытие межетажное. ГБ д500, б2,5. Бетон самомесный, м200-м250.
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • 16340185968052114825580847186494.jpg
    • 16340187316437841305434450328376.jpg
    Последнее редактирование: 12.10.21
  12. ShainyanArsen
    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ShainyanArsen

    Новичок

    ShainyanArsen

    Новичок

    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Выдержит ли два регеля 560см перекрытие 15см с двойной армировкой?
     
  13. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    @yanger9,
    А как быть, если полноценный ответ требует рисования и расчета - заниматься здесь, вместо работы и заработка?
     
  14. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Вообще-то у ютонга и бонолита есть U-образные блоки для опирания u-info.png
     
  15. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.961
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Реально надо считать.
    А если из серии "Я так видел", то двутавр 30Ш1 уверенно несет кровлю и снег на пролёте 6х6 м