1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Нейтрализатор конденсата конденсационного котла

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Blue_beard, 05.06.17.

  1. Leotravel
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    183

    Leotravel

    Живу здесь

    Leotravel

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Уфа
    Может и поздновато) все работает, фракция чтото типа 5 мм, декоративка для цветов. Пш на входе-выходе писал выше, менял крошку один раз, расстворяется медленно.
     
  2. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51
    Может кому то пригодится. Купил конденсационный котел и соответственно потребовался нейтрализатор конденсата на подобии Netkon NK50 в виду слива канализации в септик, а цена готового решения нейтрализатора Netkon NK50 14050 руб (Стоимость превышена в 7-8 раз от себестоимости).

    Материалы для сборки нейтрализатора:
    Штуцер, врезка в бак (емкость), с прокладкой 3/4 пластик MasterProf - 2 шт. покупались в интернет-магазине Всеинструменты) цена 195 рублей за шт.

    Евроконтейнер 12.310.99 R (EC-4322-2) дно сплошное ручки закрытые; Внутренний объем: 20 литров - цена 220 руб
    Крышка полимерного контейнера 50.512.91 - цена 155 руб
    Петля крышки для евроконтейнеров 14.932.91 - 2 шт. по 35 рублей
    Доставка до терминала Деловые линии 500 рублей. + сама доставка обошлась 566 рублей

    Крошка мраморная "Peter Peat", цвет: белый, 5-10 мм, 15 кг - 2 мешка по 428 руб за мешок (взял на запас)

    Итого на сборку всего нейтрализатора ушло 2757 руб, и срок его использования будет минимум 2 года, а потом только менять засыпку.

    Разница в цене между Netkon NK50 у меня составила 11293 руб, а выглядеть и работать будет один в один, потому что именно такую тару и мраморную засыпку они закупают для сборки и визуально сразу можно определить эти расходники.

    Ещё нужно будет купить шланг и два штуцера под шланг.

    Фото готового агрегата сделаю позже, когда соберу его :) .
     
    Последнее редактирование модератором: 03.02.20
  3. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51
    Итак, вот собранный контейнер.
    Забыл только написать о том, что дырки делал ступенчатым сверлом до 26 мм.
     

    Вложения:

    • IMG_3292.JPG
    • IMG_3293.JPG
    • IMG_3294.JPG
    • IMG_3295.JPG
    • IMG_3296.JPG
  4. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51
    Дырки просверлены на таком расстоянии - центр сверла на высоте 50 мм от нижней части тары (ВХОД); центр сверла на высоте 125 мм от нижней части тары (ВЫХОД).

    В тару на фото засыпан 1 целый мешок засыпки -15 кг (из списка выше).
     
  5. tor2um
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    tor2um

    Участник

    tor2um

    Участник

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Какой мощности у вас котел? Устраивает результат на выходе?
     
  6. JONNI007
    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    JONNI007

    Новичок

    JONNI007

    Новичок

    Регистрация:
    08.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Ну ! Вот это мощь! А разве Крошка мраморная "Peter Peat", должна быть?
     
  7. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51
    Конечно же нет, но как доступный вариант вполне сойдет, цена не столь велика.
     
  8. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51
    24 кВт. Нейтрализатор работает второй год, все нормально, на выходе с нейтрализатора белоснежная вода, а вот до камней уже осадок как раз в том месте, где видимо щелочь с кислотой в реакцию вступает. Вот как выглядит сейчас засыпка спустя 1 год и 7 месяцев. Второе фото с мутной водой, потому что засыпку подровнял в стеночку насыпью.
     

    Вложения:

    • photo_2021-10-02_11-59-53.jpg
    • photo_2021-10-02_12-00-00.jpg
  9. Dmitry_A
    Регистрация:
    25.09.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    58

    Dmitry_A

    Живу здесь

    Dmitry_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва, МО
    Добрый день! Подскажите, какие есть решения для того, чтобы накапливать определённое количество конденсата от котла и автоматически сливать его разом? Просто канализация закопана не очень глубоко и тонкий ручеёк конденсата наверняка замёрзнет зимой. Нужно как-то его накапливать и сливать, естественно без моего участия.
     
  10. pasha-nel
    Регистрация:
    22.05.19
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22

    pasha-nel

    Живу здесь

    pasha-nel

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.19
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа г
    Если чисто логически, то на выход из фильтра, кран с приводом на котором есть расписание, в саду для полива такие бывают или к контроллеру подключенный и там расписание задать
     
  11. Podolsky
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    207

    Podolsky

    Живу здесь

    Podolsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Москва
    @Dmitry_A, вот сам бы я на эту тему не задумался бы... Теперь наверно для меня это тоже актуально :super:
    Если Вы ещё не решили. Или м. б. не всё так плохо, забить и не морочиться?
    Варианты есть, либо дорогостоящий насос в сборе с нейтрализатором Вайлантовский (по цене котла:ogo:), либо нейтрализатор, а после него обычный насос для конденсата (типа Грюндфосовского). Будет срабатывать по мере заполнения. Ну или бочку и обычный дренажник с поплавком (но может наверное заржаветь от кислоты, если не полностью нейтрализовалась).

    Кстати, вариант изготовления нейтрализатора из фильтра понятен. А из пластиковой канистры никто не делал? Поставить её набок, и два фитинга ПНД-шных с гайками пластиковыми, один в пробку, один напротив пробки. ИМХО супербюджетно:aga:.
     

    Вложения:

  12. yankeenoobs
    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51

    yankeenoobs

    Живу здесь

    yankeenoobs

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.19
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    51
    Где ручеёк то будет, на улице ?) Лучше сперва проверить чем мудрить раньше времени, вдруг и не понадобится.
    Если вы имеете ввиду что вода в трубах замёрзнет на улице, это вряд ли, во первых она будет течь постоянно, чтобы она замёрзла температура должна настолько быстро падать во что я очень сильно сомневаюсь при постоянной струе да под землей, она сперва трубам тепло отдаст, а уже потом будет замерзать. И это не считая того что любой смыв воды будет греть трубы при потоке воды. Если канализация не мёрзнет то и трубы не будут, они же соединены и тёплый воздух всегда выше чем холодный, значит и трубы будут всегда теплее чем нижняя точка, где уровень воды.
     
    Последнее редактирование: 23.01.22
  13. Dmitry_A
    Регистрация:
    25.09.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    58

    Dmitry_A

    Живу здесь

    Dmitry_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва, МО
    Я купил накопительную помпу под конденсат котла. Нейтрализатора у меня не будет, так как конденсат пойдёт в центральную канализацию.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    В центральну чего только не льют
    а помпа зачем ? трубу прямо в канаху - делов то. в котле обычно есть гидрозатвор
     
  15. Dmitry_A
    Регистрация:
    25.09.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    58

    Dmitry_A

    Живу здесь

    Dmitry_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.15
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва, МО
    Хочу уйти от тонкой струйки конденсата к мощному разовому сбросу пары литров его)