1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Делаю щит уличный

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tanrus, 26.07.11.

  1. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    Собрал вводной щит. Критикуйте.
     

    Вложения:

    • Фото0715.jpg
    • Фото0716.jpg
    • Фото0717.jpg
    • Фото0718.jpg
  2. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Критикуем:
    По щитку есть сомнения, что его IP подходит для уличного использования, хотя если его дополнительно гидроизолировать - то потянет...
     
  3. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Харьков
    А как, не обязательно такой, а вообще щиток, дополнительно гидроизолировать?
    Тоже поставил на улице пластмассовый щиток (или коробка) под вводной автомат, нет покоя, что не предназначенный он для улицы, а нормальных уличных не нашел, только ABB, но там цена.. и под заказ.
     
  4. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    Другого устройства для снимков не имею:(.
    Про гидроизоляцию, подводным плаванием думаю заниматься не придется:)
    Или все таки утонет под дождем?
     
  5. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень может быть, надо провести испытания - повесить щит и окатить его из шланга с рассекающей насадкой, окатить под всевозможными углами, как может поливать дождь. Ну а потом открыть и посмотреть - куда водичка набежала. Также следует обратить внимание на дефекты и сколы слоя краски на щите - если таковые имеются - то их надо прокрасить прежде чем щит будет поставлен, иначе в таких местах очень быстро начнет ржаветь.


    Иногда бывает достаточно просто сверху сделать козырек из плотного полиэтилена, куска рубероида или сайдинга. Но надо периодически проверять после дождя - не просочилась-ли через какую-то незаметную щелку водичка...
     
  6. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    Замечания приму к сведению.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего не предназначен-уплотнителей не видно, замка нет.
     
  8. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    36

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Perm
    У, Вас автомат отключает PEN проводник? т.е. "0" со столба.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    А что такого страшного случится, если четырёхполюсный АВ сработает и отключит PEN!?) Не надо, что запрещено - скажите что случится)
     
  10. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    Уплотнителей нет, но это не вопрос( голь на выдумки хитра), главное чтобы СО приняла. Замок есть.
     
  11. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С чего это вдруг он PEN? Никаких разводок, шин и прочего, что свидетельствовало бы о его PEN-ности нету, более того - вводной автомат дополнительно изолирован от корпуса железного щитка. Так что в данном случае - там просто нулевой проводник...
     
  12. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    Сейчас проконсультировался по поводу автомата, можно ставить и трех- и четырехполюсной. При трехполюсном ноль идет на изолированную шину а потом в счетчик. Вроде так.


    Спасибо, успокоили.
     
  13. clawa
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    1

    clawa

    Живу здесь

    clawa

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Кто знает, где в Москве купить щиток на опору (под 1-ф счетчик и автомат)?
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Дожили) электромонтаж - в поисковике наберите)
     
  15. clawa
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    1

    clawa

    Живу здесь

    clawa

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Напрасно Вы иронизируете, со степенью защиты не ниже 1Р54 и окошечком ничего не удается найти