Собираю ВРУ 15 кВт. Помогите советами

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем saks01, 26.07.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. saks01
    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    366

    saks01

    Живу здесь

    saks01

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    366
    Адрес:
    Заречный
    Всем привет!
    Сетевеки мне выдали ТУ на технологическое присоединение 15 кВт 220/380 В, основные требования ТУ следующие:
    1. ВРУ расположен на фасаде гаража.
    2. В ВРУ должен быть автоматический выключатель не более 32 А с хар-кой не выше "В". Должен быть подключен до прибора учета и иметь возможность опломбирования контактных зажимов.
    3. Прибор учета классом 2.0 10-50 А.
    4. Прибор, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности (15 кВт).
    5. Сделать заземление.
    Точка присоединения к электрическим сетям - входные клеммы автомата, расположенного в ВРУ. Т.е. граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности проходит по клеммам автомата. Все, что расположено до вводного автомата - делает сетевая организация.
    Я уже купил ящик, трехфазный многотарифный счетчик ЦЭ-2727 10-100 А с функцией контроля максимальной мощности.
    Пока ВРУ у меня будет простой, т.е. автомат на входе, счетчик, после счетчика еще один автомат и все.

    На данный момент у меня назрело несколько вопросов:
    1. Скольки полюсный делать вводной автомат, 3-х или 4-х полюсный? Т.е. нужно ли разрывать нейтраль вводным автоматом или нейтраль с ВЛ идет прямиком на контактную планку PEN?
    2. Обязательно ли делать автомат после счетчика 4-х полюсный или разрывать нейтраль не обязательно?
    3. Соединения в ВРУ планирую сделать одножильным медным проводом. Какое минимальное сечение допустимо? По расчетам достаточно 4 мм2, не мало ли?
    4. Провод заземления должен быть желто-зеленого цвета или любого цвета?

    Для наглядности прилагаю картинку :)
     

    Вложения:

    • Безымянный.JPG
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    Водной 3-полюсный.
    Нуль с опоры сразу на PEN.
    Рабочий нуль потребителя берётся со счётчика а не с PEN.
    Второй автомат - можно 3-полюсный, можно и 4-х. Как угодно.
    Внутрищитовые соединения - достаточно 4 квадратов. Сечение определяется автоматом на вводе.

    Не мешало бы щиток оснастить УЗО, 100...300 мА.;) В принципе, его можно поставить вместо второго АВ.

    ЗЫ: сетевики начали разбираться в характеристиках автоматов? Похвально!:)]
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Посмотреть на ситуацию в поселке в целом. Есть ли повторные заземления на столбах, поинтересоваться что и как у кого подключено.
    Если все у всех одинаково - допустим у всех TNCS - то и себе делайте, только PEN до вашего щитка должен быть или 16мм.кв. по алюминию или 10мм.кв. по меди. И у вас в доме должна быть СУП и т.п.
    Конкретную схему заземления указали!?
    На столбах СИП?
     
  4. saks01
    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    366

    saks01

    Живу здесь

    saks01

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    366
    Адрес:
    Заречный
    Спасибо, УЗО обязательно будет в будущем.
    Перерисовал схемку с учетом Ваших замечаний.


    Схему заземления не указывали, сослались только на необходимость соблюдения ПУЭ в части монтажа заземления :)
    На столбах 4 провода (не СИП), повторное заземление на столбах есть (это металлический провод идущий со столба в землю, насколько Я понимаю). Подключение у большинства населения деревни по старинке - два провода на фарфоровые изоляторы.
     

    Вложения:

    • Безымянный2.JPG
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Так что там с сечением "проводов" по крайней мере к вам , после ответвления?
     
  6. saks01
    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    366

    saks01

    Живу здесь

    saks01

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    366
    Адрес:
    Заречный
    Ближайший от моего участка столб находится в 50 метрах. До моего участка ВЛ еще не установлена, известно лишь, что до меня будет идти СИП 16*4.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Как-то стрёмно рисковать с ТНЦС.
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    37.835
    Благодарности:
    30.422

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    37.835
    Благодарности:
    30.422
    Адрес:
    пригород г.Голицыно