1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1

ZOTA FOCUS

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.

  1. olgpol1
    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    olgpol1

    Живу здесь

    olgpol1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    @0 alex 0, Не оттуда, но это наши соседи. Юра значит про Вас мне говорил, что к нему с таким же случаем обратились, что котел встает не в стоп. Спрашивал как у меня настроен. А мне наоборот нравится поддержание. Правда дом перегревает через долгое время работы, приходится его выключать и включать, тогда он встает в стоп. Благо есть розетка яндекс с wi fi. но думаю зимой будет поддерживать баланс между скоростью остывания и нагрева, и поддерживать нормальную температуру. Единственное у меня короткий дымоход и тягу дымосос обеспечивает. Видимо из-за этого никак не могу настроить стабильную работу. Но, а если если честно, то я жалею, что его взял, надо было Pellet 15S брать. Он конечно был подороже но КПД гораздо выше и по заявленному расходу ниже.
     
  2. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Это как?
    По чему не встаёт в стоп я разобрался (сам виноват, не учел фактор естественной циркуляции. Надо ставить обратный клапан).
    Поддержание мне тоже нравится (но для зимы).
    Я считаю все что есть должно быть и работать и не важно нужно тебе это или нет. Правдой это может привести к лишнему расходу топлива (вопрос на сколько?).
    В плане тяги дымосос это шикарной, тяга всегда одинакова в отличии от трубы в межсезонье моленькая, а в мороз дикая.
    На счёт котла мне не нравится ТО хотел жаротрубный как на пони. Ещё напрягает унос золы в тепло обменик (надеюсь это временно пока не настроил горелку).
    У меня стоял вопрос какую горелку выбрать факел или реторту.
     
    Последнее редактирование: 15.09.21
  3. olgpol1
    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    olgpol1

    Живу здесь

    olgpol1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
     
  4. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Ваши замеры это хорошо, спасибо!
    Но может этот расход зависит от мощности котла у меня 22. Надо будет как нибудь по мерить.
    Я имел в виду расход с поддержанием и без.
     
  5. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Я смотрю больше эта теме ни кому не интересна.
    Только нам с вами.
     
  6. olgpol1
    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    olgpol1

    Живу здесь

    olgpol1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    С поддержанием получается в холод хорошо. Котел все время теплый и быстро выходит на режим, а он все равно на него выходит, т. к. при поддержании температура в батареях 35-36 и дом, если холодно, остывает. Получается экономия в этом. А так трудно посчитать. Я поставил время цикла работа 30 сек и за два цикла насыпает при 12 кВт 63-67 грамм. Единственно, что в этом режиме деготь оседает на стенках и приходится чаще их чистить. Не знаю как это победить, видимо никак.
     
  7. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Дёготь это очень плохо поверье я с этим сталкивался на другом котле.
    Насчёт циклов пока не знаю, ничего не скажу.
    А вот начет температуры котла я вам просто не советую опускать ниже 50гр.
    Если этого много в меж сезонье то поставьте между насосом и котлом байпас в обход котла. Проход через котел ограничьте краном.
    Должно получится часть ТН через котел, а часть мисо по байпасу. Соотношение регулировать кранами.
    По идеи конечно лучше видеть, а ещё лучше в живую.
     
  8. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Или ещё вариант.
    Поставить термо клапаны на батареи, но не опускать температуру в котле ниже 50.
     
  9. olgpol1
    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    olgpol1

    Живу здесь

    olgpol1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    Термоголовки стоят на батареях. При работе, температура котла 60. При поддержании 35. Странно она и ниже не опускается, но и выше не поднимается. Видимо в этом режиме так заложено. Но т. к. никто, даже зота, про это не знает, то и отрегулировать его нельзя.
     
  10. olgpol1
    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    olgpol1

    Живу здесь

    olgpol1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    По расходу за 3,5 часа полной работы и 72 ч. поддержания ушло примерно 2-2,5 мешка. Точно можно подсчитать если только засыпать мешок и посмотреть за сколько он уйдет.
     
  11. roland_sky
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    roland_sky

    Живу здесь

    roland_sky

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    мне кажется, что разница между тремя вариантами только в горелке. У нас пока в Симферополе погода хорошая, думаю приступить к испытаниям в октябре. У меня 22 квт модель, наверное тоже в настройках поставлю максимальную мощность в пределах 10-12 квт. После первых пусков у меня котел исправно переходил в режим СТОП.
    А как у вас с задымлением бункера при раздуве?
     
  12. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Так как сейчас поставил управление по котлу не скажу какая у меня температура при поддержании. Но точно помню что в этом режиме котел писал мощность 1кВт.
    При +4-5гр температура в доме росла.
     
  13. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Как ни будь надо у себя попробовать. После того как переделую подключение и убью естественную циркуляцию.
     
  14. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    .
     
    Последнее редактирование: 17.09.21
  15. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.459
    Благодарности:
    13.361

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.459
    Благодарности:
    13.361
    Адрес:
    МО
    Боже, она то в чём виновата? :|: Обычно радуются, что она есть, не говоря о том, что специально её добиваются... А тут, сразу "убью".