    перекрытия цоколя? оно по грунту? 200 мм и 12 мм А500С 200х200 в 2 уровня.
    Если не по грунту, а над воздухом, то можно заменить верхнюю арматуру на 8мм А500С 200х200.
    защитный слой снизу 40, сверху 20.
    кровля тоже железобетонная? однако.
    под наклоном плиты за счет чего будут удерживаться?

    стены минимум 160 мм и 2 слоя армирования - внутренний и внешний.

    П. С. в Краснодаре есть сейсмика.
     
  2. glyuck
    Регистрация:
    21.05.15
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    107

    glyuck

    Живу здесь

    glyuck

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.15
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Чебоксары
    Я имел ввиду выдержит ли центральный брус 100х200? ведь на него вся нагрузка с 2 сторон ляжет досок? И этот брус я буду крепить к стене а под него по краям поставлю опоры в виде бруса такого же 100х200. Главное надежно закрепить еще эти опоры, чтобы съехала вся конструкция.
     
  3. igor309
    Регистрация:
    17.08.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    igor309

    Участник

    igor309

    Участник

    Регистрация:
    17.08.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Я бы проект заказал если бы такие бабки не драли за него. Сидите друзья архитекторы не попе ровно. 30 тыс за полчаса работы отдать не готов.
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Так я про центральную балку и писал...
     
  5. atsar2012
    Регистрация:
    29.09.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    atsar2012

    Участник

    atsar2012

    Участник

    Регистрация:
    29.09.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    @keen_
    Господа, помогите пожалуйста. Ситуация следующая: строю дом себе, встал вопрос о перекрытии. Изначально было задумано деревянное (брус, утеплитель...), но сейчас я решил все же перекрыть плитами. Ввиду такого моего решения теперь возник вопрос: каковы должны быть параметры несущей стены при том условии, что опираться на нее будет две плиты? Шпаргалок по наружней стене (с опиранием одной плиты) куча, а вот подходящих под мой случай не найду :(
    Ну и для наружних стен Ваше мнение мне так же интересно!

    Очень буду благодарен за совет!
     
    Последнее редактирование: 14.09.21
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Добрый день. А из какого материала вообще стена? И какая изначально толщина планировалась? Сколько этажей? Лучше планы прикрепите сразу.
     
  7. atsar2012
    Регистрация:
    29.09.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    atsar2012

    Участник

    atsar2012

    Участник

    Регистрация:
    29.09.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    @keen_
    Вообще пока только цоколь готов из красного кирпича. Далее наружние стены в КБ блок, перегородки в полблока, ну это было по плану с деревянным потолком. Теперь планирую плиты перекрытия. У меня сложились 2 варианта как это сделать:
    1. Стену между комнатами сделать несущей и на неё опереть плиты, которые будут перекрывать комнаты. А кухню перекрыть перпендикулярно, перегородка между кухней и туалетом (далее прихожей) будет опорной.
    2. Стену между кухней и туалетом (далее прихожей) сделать несущей и опереть на неё все плиты положив их все в одном направлении
    Какой должна быть толщина стены на которую будут опираться две плиты? Я так понимаю что делать её возможно только из кирпича?
     

    Вложения:

  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Можно сделать из кирпича, толщиной 250мм. Можно, например, из газобетонных блоков, 250-300мм (класс по прочности лучше от В3,5). Да в принципе из чего угодно можно. От 250мм толщиной.

    Я-бы такой вариант оставил
     
  9. atsar2012
    Регистрация:
    29.09.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    atsar2012

    Участник

    atsar2012

    Участник

    Регистрация:
    29.09.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    @keen_ Ага, то есть в кирпич достаточно. Я переживал, что если 2 плиты опираются, то толще надо. Спасибо за консультацию
     
  10. Jukituki
    Регистрация:
    12.08.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Jukituki

    Новичок

    Jukituki

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
     
  11. Jukituki
    Регистрация:
    12.08.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Jukituki

    Новичок

    Jukituki

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
     
  12. Melomanchik
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    31

    Melomanchik

    Живу здесь

    Melomanchik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Самара
    Подскажите, пожалуйста. Надо сделать временное бетонное перекрытие в пролёт 2,4м.*4,2м.
    на пару-тройку лет, потом его сломаю. Назначение - декоративное:). Это будущий проем под лестницу. нагрузку держать почти не надо - выдержать только себя, ну и может 1 человека сверху.
    Как проармировать и какую толщину сделать? желательно всего потоньще... Для надежности могу сверху по центру это перекрытие подвесить к крепким стропилам страховочным тросиком и поддерживать.
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    А смысл бетонное? Тогда-уж проще деревом.
     
  14. welder-23
    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    welder-23

    Новичок

    welder-23

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Товарищи, помогите пожалуйста советом. Постараюсь описать ситуацию коротко, чтобы не взрывать вам мозги. Одноэтажный дом (до 40 квадратов) из шлакоблоков стоит на склоне, на 8 столбах (железобетонных), столбы разной высоты, передние высотой до трех метров над землей, у столбов подушки где-то 70 на 70 кажется или больше на глубине до метра, сами столбы 30 на 30 см. Грунт скалистый (никакой глины и т. д. - чистая скала слоями). Дом стоит крепко на плите, которая на столбах. Вопрос вот в чем. Хочу использовать территорию под домом, то есть застроить пустующее пространство легкими блоками между столбами, чтобы получилось помещение, а не была бы просто дыра под домом, но можно ли пускать ленту мелкозаглубленную между столбами? То есть она же будет поверх подушек проходить (примыкая к столбам). Не надавлю ли я таким образом на столбы? И можно ли фундамент под стену соединить со столбом в месте примыкания? Ну если никто не ответит, то все равно всем желаю мирного неба и крепкого здоровья!
     
  15. Melomanchik
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    31

    Melomanchik

    Живу здесь

    Melomanchik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Самара
    так сказать из декоративных впечатлений, чтобы пока выглядело как все остальное
     