  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перемычка: развейте сомнения

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ska_uss11, 18.07.11.

  1. ska_uss11
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    ska_uss11

    Живу здесь

    ska_uss11

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уссурийск
    На картинке изображен дом который строится. дело подходит до установки оконных и дверных перемычек.
    Имеется окно шириной 3метра, т.е мне необходимо сделать перемычку 320 как минимум. Подскажите будет ли эта перемычка нести нагрузки с плит перекрытия, со стен второго этажа, если будет армопояс? или все таки армопояс распределит нагрузки на всю стену а не только в том месте где оконный проем...

    Перемычку собираемся лить сами, поэтому нужно подсчитать как необходимо армировать... Если брать готовые то с таким размером ее нет, самая близкая это 3ПП 30-10 у нее нагрузка 1,3 на один метр и армирование 8, и 10 арматурой
     

    Вложения:

    • Безымянный.JPG
  2. ska_uss11
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    ska_uss11

    Живу здесь

    ska_uss11

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уссурийск
    Перемычка. развейте сомнения.

    ребята, хэлп
     
  3. zjoni
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    303

    zjoni

    Живу здесь

    zjoni

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    МО, Монино
    Перемычка. развейте сомнения.

    Перемычка должна как минимум опираться на стены на 20 см.
    т.е. перемычка должна быть не меньше 3,4 м

    Если плиты лягут на армпояс, то все выдержит. Для уверенности сделайте в поясе дополнительную армировку,... не 4-е арматурины,... а 6-ть прутков арматуры,... 12 диаметра.
     
  4. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.273
    Благодарности:
    4.697

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.273
    Благодарности:
    4.697
    Адрес:
    Хотьково
    Перемычка брусковая 5 ПБ 36-20-п
     
  5. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Ни слова не сказали о сечении армопояса и перемычки.
    И о толщине стен, глубине опирания...
    Поэтому и ответа не будет.
    "на глазок" перемычка высотой 35 см с арматурой от 10мм и заходом на стены 17см (если кирпич) выдержит и без армопояса.
    Армопояс несет иное назначение, а именно эта функция у него получается "факультативная", хотя и ярко выраженная.
     
  6. Bender Dog
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    Bender Dog

    Живу здесь

    Bender Dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Перемычка. развейте сомнения.

    Есть в составе программного комплекса SCAD Oficce программа КАМИН, там можно рассчитать любую перемычку, очень удобно. Сам неделю назад залил 3 дверные и 6 оконных перемычек, рассчитывал в SCAD. Найти можно на просторах интернета, в том числе и пролеченную версию. Арм. пояс обязателен, я тоже его усилил над длинной оконной перемычкой (220см).
     
  7. ska_uss11
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    ska_uss11

    Живу здесь

    ska_uss11

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уссурийск
    не пойдет их надо 2, а стоить они уже будут огого.
    Стена у меня в один КББ блок 40см. но ложится перемычка будет на красный кирпич. сечение получается 40 * 20(25) , по мимо плит будет еще 2этаж стены, и перекрытие 2 этажа.
    Армопояс сечение 40*25 3 прутка 14 арматуры внизу и 2 10 верху.
    Перемычку думал делать из 3 внизу 14 и 2 10 верху. Остальные проемы есть окна по 90 то там внизу 10тая верху 6. а есть еще по 1.6м окно там думаю 12ой 3 шт на низ и 8ой верх 2шт.


    Bender Dog спасибо за программу попробую поискать
     
  8. ska_uss11
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    ska_uss11

    Живу здесь

    ska_uss11

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уссурийск
    как вариант мой с арматурой?
     
  9. Bender Dog
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    Bender Dog

    Живу здесь

    Bender Dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Примерно вот так как во вложенном файле. Верхняя продольная арматура вообще не учитывается, но лучше ее сделать (я использовал 8 по количеству нижней). Обратите внимание на поперечную арматуру - должна быть обязательно (я рамки гнул из проволоки Вр1 диаметром 5мм). Удачи!
     

    Вложения:

  10. Deneb
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3

    Deneb

    Участник

    Deneb

    Участник

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ковров
    доброго дня,
    похожая проблема, перемычка во внутренней несущей стене длинной 3 метра,
    стена монолит шириной 0.2 метра, высота перемычки 0.6 метра. нагрузка на перемычку монолитный пол второго этажа. Поможете с расчетом арматуры? :|:
     

    Вложения:

    • перемычка.JPG
  11. ska_uss11
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    ska_uss11

    Живу здесь

    ska_uss11

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уссурийск
    Bender Dog Программу скачал, и даже почти разобрался..
    Только на вопрос на свой я так и не получил ответ...
    Когда рассчитывается перемычка, например такая как у меня, я должен считать, что она непосредственно будет нести нагрузки от плиты перекрытия, от кладки 2-го этажа, от снеговых нагрузок, да даже от того же армопояса ведь он тоже имеет вес.
     
  12. Bender Dog
    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    Bender Dog

    Живу здесь

    Bender Dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Там есть вкладка "НАГРУЗКИ", в вашем случае я заложил 2т/м распределенной нагрузки при высоте приложения нагрузки 0,6м (расстояние от перекрытия, до низа перемычки). Если будет арм. пояс, то он будет нести непосредственную нагрузку от плит перекрытия и нагрузка будет распределена, а не перемычка (в программе это кнопка - "распределенная сила"), если что-то будет опираться непосредственно на перемычку (балка, плита) - то это кнопка "сосредоточенная сила", можно их (нагрузки) и сочетать. Поэксперементируйте с различными нагрузками, программа это позволяет. Кстати в программе неплохой хэлп (справка).
     

    Вложения: