1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11

Задавайте вопросы по кондиционерам - 3

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.

  1. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    Вы не слушаете и не читаете, что вам пишут ? Чем он мощность вам увеличит ? Электричества больше сжирать станет ?
    Задрали вы его бесконечной работой без отключения. Устал он от вас :)
     
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    2.882

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Одинцово
    Хевик более умный и явно дороже чем данная модель, а Вы еще и вентилятором его придушили, если поставите режим авто на вентиляторе, и протестите в ночь, поймете, что он будет держать заданную температуру, но спать будет некомфортно, модель явно недоразмерена по отношению к комнате и на малых оборотах не вытягивает параметры.
    Если на режиме авто свалится в параметры что и на 1 скорости за 24часа, то явно глюк в мозгах, и пока гарантия есть стоит обратиться в сервис.
     
  3. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    Вам ведь тоже каждый день задают один и тот же вопрос: Почему я +17 на пульте ставлю, а холоднее не становится ? :)
     
  4. AndryRV
    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    AndryRV

    Участник

    AndryRV

    Участник

    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    г. Владимир
    Так это с Электриком у меня, модель BT20VG, он подороже Хевика будет. комната 18м.
    сейчас поставил 22гр на пульте, вентилятор в авто. дует 15гр воздухом на 2 скорости, периодически переходя на 4, судя по шуму.
    если на 1 скорости он всю ночь будет дуть 11гр воздухом, то 23,5гр он сможет удержать в комнате. такое у него тоже бывает. но чаще - он к утру выходит на выдуваемый воздух 15-18гр. причем даже на 2ой скорости также в ночь работает.
     
  5. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    2.882

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Одинцово
    Слово "Если" все портит, не вытянит он параметры, можете сколько угодно его мучать. Это не он/оф, логика тут другая.
     
  6. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    Тут с старт-стопником трудно объяснить принцип работы, а от инвертора завыть придётся, объясняя.
     
  7. Gourmand
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Gourmand

    Живу здесь

    Gourmand

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-нД
    Прикинул трудоёмкость... если делать честно, чтобы управлялось через вифи и дистанционно через Интернет - это не менее человеко-года. Где-то 1.2-1.3. Включая опытный образец с прошивкой, приложение и сервер на Linux. Иначе проще поискать готовое.
     
  8. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    2.882

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Одинцово
    а что, сигнал нужный с пульта снять, и послать его по времени через дуню, не ?
    У Вас есть лишний путльт, то вообще просто кнопки запаять и конектить только во время нужное, но это все не "честно" и не "трудоемко", этим путем ходют другие люди, куча инфы в нете, как за вечер делают не зная кода, а у Вас есть опыт кодить если мне память не изменяет.
     
  9. Gourmand
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Gourmand

    Живу здесь

    Gourmand

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-нД
    У меня опыт промышленных разработок, поэтому я делаю не как другие люди "за вечер", а честно. Включая хорошо подобранную коробку. Так чтобы не стыдно было и продать. Приложение для Android за вечер не делается никак. Такое чтобы его было удобно использовать. У меня вот приложение BroadLink на смартфоне - можно хоть из Сочи сплитом управлять. Но неудобно потому что сделано тяп-ляп "за вечер". "Снять сигнал с пульта" - это ни о чём. Пульт при каждом нажатии посылает не код нажатой кнопки, а полную матрицу состояния для сплита. То есть все команды для всех режимов. Второго пульта у меня нет, теоретически можно купить, но этого будет всё равно недостаточно. Потому что надо ещё с двух термометров данные снимать, время отслеживать и обрабатывать сценарии. Чтобы этот девайс работал автономно, когда соединения со смартфоном нет. Но сценарии создаются на смартфоне. Их надо на девайс передавать. И уметь со смартфона отлаживать - проверять как они срабатывают. В общем, как профи в системах автоматизации говорю - трудоёмкость более человеко-года. Если делать так чтобы нормально, продукт. Иначе я не умею.
     
  10. Stalin2011
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    392

    Stalin2011

    Живу здесь

    Stalin2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Королев
    RVVFaza, вопрос простой.
    Можно ли самому поставить сплит?
    Установитиь внутренний и внешний блоки смогу точно.
    Просверлить отвестие в стене брусового дома тоже.
    Скоммутировать электрику думаю тоже. Хотя и рискованно, но инет поможет. Тонкий двужильный проводок соединяющий блоки остался от прежнего монтажа.
    Но вот отсутствие вакуумной станции, развальцовки и прочего оборудования для для устройтсва магистрали для хладагента...да и опыта ..видимо этот проект хоронит. :(
    Обзвонил нескольких мастеровых - все заняты по горло, или начинается задирание ценника.
    На фирмы вообще опасаюсь звонить. Там к стандарту 8000 р. будут накручитаать еще пару раз по столько, т. к. содержать надо всю бухгалтерию и ГД с секретаршей:(:close:
    Эфир сказал, что продажа сплит систем выросла в 13 раз! :ogo:
     
  11. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    2.882

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Одинцово
    Купите вакуумник и манометричку, будет дешевле 8тр.
    Ну и вальцовки, может в аренду взять.
    По интернету делают люди, но потом говорят, бренд фигня, год не отработал:nono:
    А цены да, сегодня хотел ОСБ купить, так тот в 4 раза вырос с весны:flag:
     
  12. Grig70
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29

    Grig70

    Участник

    Grig70

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Приветствую. помогите с выбором кондея в квартиру (зал 30кв,4эт).
     
  13. Grig70
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29

    Grig70

    Участник

    Grig70

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Приветствую. помогите с выбором кондея в квартиру (зал 30кв,4эт). Не могу определиться стандарт или инвертор
     
  14. Grig70
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29

    Grig70

    Участник

    Grig70

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
  15. Gourmand
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8

    Gourmand

    Живу здесь

    Gourmand

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-нД
    Инвертор экономичнее раза в 3. Особенно это заметно когда не очень жарко, и желаемая в помешении температура не более чем на 7 градусов ниже наружной. Тогда инвертор вообще копейки потребляет. А это у нас более 3-х месяцев, более половины сезона. Я делал подсчёты используя потреблённую мощность своим, получалось что за 1.5-2 года он компенсирует разницу в цене с обычным той же марки с аналогичными характеристиками. А дальше будет экономия. Но это при условии что за ним надо будет следить, вручную включать режимы обеспечивающие желаемую температуру при минимальном потреблении. Как он сэкономит если его всё время на автомате использовать - не знаю, я auto не включаю.