1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SergeiSP
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115

    SergeiSP

    Живу здесь

    SergeiSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Привет, у меня такая проблема, хотя она раньше уже была, но теперь с новой силой. Так вот, поменял мембраны на компрессоре hiblow 80. Проблема в том, что насос, который качается воду из приемного в аэратор не может выкачать на переключение обратной фазы. Залипает где-то на уровне середины поплавок и вода плюется вообще еле еле, ну практически затухает в этой фазе, хотя уровень срабатывания и так выше стоит, чем надо по нормативу, т. е. еще выше поплавок не поднять, он просто перестанет подниматься и переключать с обратной фазы. Вытащил насос почистил, продул, утечек воздуха нет, пайки на месте. Никаких подтоплений в приемной камере нет. В общем, вопрос в том, как увеличить напор воды, возможно есть смысл рассверлить жиклер на чуть больший диаметр? Какие есть пути увеличения мощности насоса? Или может сам насос есть больше в диаметре?
     
  2. egorofff
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    316

    egorofff

    Живу здесь

    egorofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    316
    @SergeiSP, давайте начнем с простого:
    -уровни
    -времена
    (ну и простите за банальщину) глвнюк на дне?
    Да (я все время забываю) в Астрах в какой фазе происходит соревнование главнюк-рециркулятор?
     
  3. SergeiSP
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115

    SergeiSP

    Живу здесь

    SergeiSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уровни уже даже не мерял, а смысл, они выше, чем нужно, так как я поплавок поднимал. Раньше все было нормально, года три назад. Потом после зимы перестало переключать. Ну там сначала сгорела лягуха, я поменял, потом вот с уровнями беда стала.
    В общем, наверное, это не правильно, но я переставил жиклер 1.5 на насос, а 1 повесил на жироулавливатель. Теперь все переключает, но давление избыточное идет на насос, возможно, жиклер 1.1-1.2 дело бы исправили, только где такие купить, а сверил у меня нет таких малых размеров.
     
  4. egorofff
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    316

    egorofff

    Живу здесь

    egorofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    316
    Не правильно другое, в начале выставляют уровни, а уж потом играют с жиклерами

    Есть куча контор, кои торгуют з/ч для бабаек, на вскидку:
    https://kompressorshop.ru/g20449370-komplektuyuschie-dlya-septika

    Их приобрести тоже не проблема:
    https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/nabory-sverel/po-metallu/fit/it-36360/
     
  5. SergeiSP
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115

    SergeiSP

    Живу здесь

    SergeiSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Таки выставил, не переключалось. Потом поднял выше, потом еще выше, а сейчас уже все, выше некуда. Еще проблему нашел в сливном отверстии в шланге. Вода сливается в приемную камеру из шланга. Шланг под уклоном. Видимо это тоже свою лепту вносит.
    Посмотрю как будет с полуторным жиклером работать недельку. Может так и оставлю. Станция эта мне порядком надоела. Вот люди покупают себе всякие Евробионы и т. п. Стоят по полгода, туда никто не залезает, все ок, а тут обязательно, то насос забьется, то рециркуляция и так по кругу.
     
  6. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.216
    Благодарности:
    10.347

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.216
    Благодарности:
    10.347
    Адрес:
    Москва
    А так почистить IMG_0242.JPG не пробовали? Лично мне помогло и без всякой замены жиклеров. Теперь раз в год так чищу.
    Имейте в виду что начнете менять жиклеры с разным отверстием нарушите режимы работы станции.
     
  7. SergeiSP
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115

    SergeiSP

    Живу здесь

    SergeiSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неделю назад так чистил, только проводом нумовским, вышло грязи поменьше, конечно, но по итогу не в том причина в моем случае.
     
  8. Alexbravo97
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Герметичность пневмосистемы обмыливанием проверяли? Учитывая как Астра собрана, то там течёт воздух из всех соединений. Я свою замучался лечить. И как бы ещё нужен манометр, чтобы давление воздуха знать. Клапан надо тож посмотреть.
     
  9. SergeiSP
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115

    SergeiSP

    Живу здесь

    SergeiSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Продувает почти по всем фронтам и что там сделать можно, дует на шлангах, они хомутами сдавливаются, но пластик не особо хорошо подходит для этого и часть воздуха выходит. Да и сами шланги разносились на штуцерах и тоже подтравливают. Пытался шланги менять, но бестолку, а мелкие шланги постоянно снимать, одевать при чистке. Когда снимал магнитный клапан, поменял и шланги от старого садового, все равно травят, их надо на резиновый менять, но это искать надо такой шланг. Манометра нет нужного, давно хочу для компрессора, но пока не нашел, только если у кого старый аппарат для давления найти и собрать что-то типо игла от шприца, резиновый шланг на манометр.
     
  10. ASsergg
    Регистрация:
    27.01.20
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    591

    ASsergg

    Живу здесь

    ASsergg

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.20
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    591
    В обратной
     
  11. ASsergg
    Регистрация:
    27.01.20
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    591

    ASsergg

    Живу здесь

    ASsergg

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.20
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    591
    Ну так если у вас сифонит по всем фронтам, может в этом причина? А выше пишете, что утечек воздуха нет. Плюется слабо - или засор, или воздуха не хватает. Ну или главнюк выскочил высоко (что вряд ли?). Засор может быть не только в самом главнюке, но и в серой трубе. Надо все вытащить и проверить. Про герметизацию тонких воздушных шлангов - подрезать на 1см конец (концы), что надеваются на штуцер, раз износились. Надеть заново герметично, можно с клеем и зафиксировать (при желании) хоть проволокой скруткой, хоть хомутами. Проверить, не засорился ли жиклёр. Жиклёр тоже при вкручивании в ПП можно с клеем/герметиком. Ничего тогда сифонить не будет и не должно. При герметичности системы, и на 60ом компрессоре главнюк выкачивает даже на жиклёре 0.8мм. Только дольше.
     
    Последнее редактирование: 16.06.21
  12. ASsergg
    Регистрация:
    27.01.20
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    591

    ASsergg

    Живу здесь

    ASsergg

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.20
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    591
    Надо установить причину, почему у вас не работает. Насос в диаметре увеличивать не решение - у всех работает штатный диаметр. Ищите причину во всем написанном выше.
     
  13. ASsergg
    Регистрация:
    27.01.20
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    591

    ASsergg

    Живу здесь

    ASsergg

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.20
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    591
    Значит, не на те меняли. Значит, старый садовый шланг для этих узлов - неподходящее решение. Найдите на замену нормальный эластичный шланг подходящего диаметра (с натягом), хоть резиновый, хоть не резиновый и хомуты прекрасно обожмут пластик без малейшего подтравливания воздуха.
     
    Последнее редактирование: 16.06.21
  14. SergeiSP
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115

    SergeiSP

    Живу здесь

    SergeiSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да шланг обычный садовый, по резьбе он как-то плохо у меня ужимает, может через герметик попробовать... А вот тот, что на компрессоре - резиновый, вот он хорошо держит, но где такой купить, это еще поискать надо. По хорошему, надо все шланги менять на новые, а штуцера через герметик перекрутить. Станции уже 8 лет скоро. Вода на выходе не чистая совсем, много органики, зацветает дня через два в бочке. Ну для эксперимента пока 1.5 оставлю жиклер, посмотрю что будет. Хуже то уже вряд ли станет. А там попробую поменять шланги, подрезать где можно.
     
  15. Alexbravo97
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    SergeiSP я прежде чем шланг одевать и затягивать все трубки ФУМом обматывал...особенно резьбу на клапане. Мне помогло...сифонит, но совсем чуть чуть. В вашем случае имхо утечки воздуха не дают гавнюку нормально работать.
     
Статус темы: