Схема водопровода. Помогите советом

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем asd0980, 17.06.11.

  1. asd0980
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    asd0980

    Участник

    asd0980

    Участник

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Собираюсь делать водопровод на даче,вот нарисовал примерную схему.
    Почитал форум, посмотрел, осталась парочка вопросов перед поездкой в магазин.
    ГА собираюсь брать 100л, нагреватель 50л.

    1) как лучше соединить обратный клапан, реле давления и датчик сухого хода?
    так прикинул, если крутить ПНДшкой,то очень много места займет
    2) Какое давление может создать в ГА насос "Малыш",если он будет расположен на одной высоте с ГА в 3 метрах от него?
    Денег на нормальный насос пока нет, поэтому буду пользоваться "ручейком" в скважине и "малышом" в бочке пару недель.
    или "ручеек" 185 вт сможет выдать нормальное давление в гидробаке с 15 м глубины?
    3)Где добавить кранов,спускников для воды и воздуха?

    Заранее благодарен за советы и критику.
     

    Вложения:

    • водопровод.JPG
    • Водопровод 1.JPG
  2. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Труба - переходник - обратный клапан - тройник - вверх по тройнику реле сухого хода - дальше по тройнику пятиходовой штуцер (см.рис) - к штуцеру прикручиваются: манометр, реле давления, ГА, выход трубы на потребителей.
     

    Вложения:

    • 5-ходовой штуцер.jpg
  3. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Если ГА 100 литровый вертикальный, то у него сверху должен быть патрубок ещё один. Туда вкрутить воздухоотводчик (см.рис).
     

    Вложения:

    • Воздухоотводчик.jpg
  4. asd0980
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    asd0980

    Участник

    asd0980

    Участник

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Спасибо,понял.
    А по поводу насосов Вы ничего не знаете?
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    1) Вариант соединения https://www.forumhouse.ru/threads/70239/ - самодельный Акваробот, под защиту от сухого хода дополнительно добавить тройник с переходником.
    2) посмотрите на шильдике насоса высоту подъема, разделите на 10, получите давления в атм (или бар, разница невелика).
    3) Поставить краны по сторонам фильтров - что бы менять не сливая полностью систему. Если водопровод сезонный - делать с уклоном, в нижней точке слив (кран, заглушка).
     
  6. asd0980
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    asd0980

    Участник

    asd0980

    Участник

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    По первому понял, спасибо.
    Прямо в магазине и соберу наверное.
    Краны на фильтры - спасибо, не подумал...
    А вот на насосе "ручеек" за 1 т.р. написано "60м".
    Что-то не верится, что он создаст давление хоть 3 атм в ГА с 15м(верт) +15м(гориз).. или создаст?
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Создаст, при условии нормального питающего напряжения.
     
  8. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    60 м - 15 (верт) - 15 (гор)/10 = 43,5. Будут конечно ещё какие-то потери небольшие, но 3 атм должно быть легко.
     
  9. asd0980
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    asd0980

    Участник

    asd0980

    Участник

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    спасибо. значит надо поинтересоваться в магазине будет.
    клапан для спуска воздуха нужен только в ГА?
    а в нагреватель не будет воздух забиваться? извините уж.. может дебильные вопросы, но я хочу уточнить..
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Воздухоотводчик устанавливается в верхних точках труб, приборов и т.п., где есть возможность скопления воздуха. Если правильно будут смонтированы трубы, то достаточно будет его установить только на ГА. И то его далеко не все устанавливают.
    В бойлер воздухоотводчик не нужен. Там нужен аварийный клапан на входе холодной воды. Обычно этот клапан идёт в комплекте с нагревателем.
     
  11. иван@1983
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    6

    иван@1983

    Живу здесь

    иван@1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здорово!
    А есть какая нибудь формула для примерного расчета количества вытекаемой воды на единицу времени. Так чтобы прикинуть сколько времени будет емкость наполняться.
    Я подозреваю данная формула учитывает сечение магистрали рекомендуемой заводом изготовителем насоса. А если она меньше?
     
  12. asd0980
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    asd0980

    Участник

    asd0980

    Участник

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо за помощь, собрал систему, позже выложу схемы и фотографии.
    Конечно, где-то до конца не продумано, но например возможности положить трубу под землю нет.))
    Главное, что все получилось сделать в санузле на закутке 70х90.
     
  13. asd0980
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    asd0980

    Участник

    asd0980

    Участник

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Выкладываю свою схему.
     

    Вложения:

    • Схема.JPG
  14. asd0980
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    asd0980

    Участник

    asd0980

    Участник

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ну и пара комментариев к схеме.
    Насос Belamos TF-60 5500 р (хованка)
    ГА Belamos 100 3500 р (хованка)
    Водогрей Aqua Veso(написано "произведено Термекс") 80л 2500 р (леруа)
    Фильтра ББ 20 + 3хSL 10 4000 р с картриджами. (румянцево)
    1) Биг Блю 20 на мех частицы стоит потому как в скважине 15 лет и она достаточно загажена.
    2) 3 фильтра - механика,железо и известь - в принципе если пускать из крана струйку 1л/мин, то вода идет хорошая, можно смело лить в чайник, если полностью открыть кран, то железо проскакивает.
    3) Блок автоматики Джилекс не умеет отключать воду по давлению! отключает только тогда, когда насос не может больше прокачать Г/А.
    А так в принципе все в ней есть - и датчик сухого хода,и обратный клапан,и манометр,и включение по давлению, и может определить, что насос не может прокачать установленное на РД максимальное давление.
    То есть эта автоматика больше для системы без Г/А подходит: поток есть - работает насос, потока нет - выключается.
    4)Поначалу вода пахла сероводородом.
    2 раза влил в скважину "белизну" - сначала бутылку, потом через неделю грамм двести -запаха как ни бывало.
    Все микробы,жившие на стенках скважины, к верху брюшком всплыли.