1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 10

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. e_botryakov
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    32

    e_botryakov

    Живу здесь

    e_botryakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    32
    2,4 м * 2,8м
     
  2. Mikolaki
    Регистрация:
    04.07.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    Mikolaki

    Участник

    Mikolaki

    Участник

    Регистрация:
    04.07.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Минск
    Добрый день!
    делаю крыльцо, размер 3х3 м, залит фундамент ТИСЭ, ширина ростверка 20-25 см (немного промазал с одним столбиком), пролёт получается 2,5 м. Хочу сверху залить плиту толщиной 130-150 мм. Опираться будет на две стороны. Почитав форум, понял, что армировать можно 10 мм А500С 20х20 см снизу и 8 мм 20х20 сверху, или это будет избыточно?
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Да, на таком пролёте вполне хватит. В принципе, можно даже сделать шаг сеток 250мм. Или снизу тоже 8-кой армировать 200х200.
    Также можно арматуру вдоль не рабочего пролёта принять меньшего диматера и с шагом 250мм (при опирании на 2 стороны).
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Прошу прощения что не ответил вовремя. Думаю уже не актуально...
     
  5. Mikolaki
    Регистрация:
    04.07.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    Mikolaki

    Участник

    Mikolaki

    Участник

    Регистрация:
    04.07.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Минск
    Что-то я затупил :|: и забыл написать, что на эту плиту будет опираться бетонная лестница на 4 ступеньки. Может быть около того края, где она будет использовать более толстую арматуру?
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Да, можно. Или уменьшить шаг арматуры. Ну 4 ступеньки, в любом случае, не так много.
     
  7. e_botryakov
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    32

    e_botryakov

    Живу здесь

    e_botryakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    32
    Актуально, буду блогодарен если отвыетите
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    При опирании по контуру (на 4 стороны), по расчёту хватит и 100мм с армированием d8 150x150. Но такую тонкую плиту я-бы не стал наверно заливать. Ну хотя-бы 140мм что-бы нормально сетки разместить. Сверху всё-равно желательно конструктивно ставить лёгкую сетку от усадки хотя-бы.
    Если в этой плите предусмотрен люк - надо смотреть габариты и привязку в плане.
     
  9. Neolink
    Регистрация:
    15.07.20
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2

    Neolink

    Живу здесь

    Neolink

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.20
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте.

    Подскажите, пожалуйста, не слишком ли редкой будет сетка 25 см для монолитного межэтажного перекрытия?

    Бетон М350, толщина перекрытия 20см, арматура d12 в два уровня сеткой 25 см, несущие стены толщиной 25 см (силикатный блок).

    Вот одна из больших комнат, все стены несущие, два окна:

    Снимок15.JPG
     
    Последнее редактирование: 29.06.21
  10. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    1.497

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Владимирская область
    Я не спец, тоже раньше здесь советовался... Один из пролётов перекрытия подвала у меня очень близок по размерам и сторонам опирания (5,25*3,9м).
    У меня сетка 200*200мм, нижняя д12мм, верхняя д10мм, с усилениями в верхней сетке над средними стенами, толщина плиты 180мм. И это было реально с большим запасом! По прикидочным расчётам можно было применить и две сетки д8м. Так что вам должно хватить тоже с запасом.
     
  11. Poisk
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    109

    Poisk

    Живу здесь

    Poisk

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Омская область
    День добрый! Хочу проконсультироваться может не в ту тему зашел. Панельный 9-этажный дом проект 1-486Д-80 малосимейка. Плита перекрытия полнотелое + по верх этой плиты еще плита лежит 50мм которая со временем уже прогнулась, лопнула, просела. С учетом этой нагрузки (доп плиты) какую нагрузку несет основная плита. Данная информация мне нужна для выравнивание пола коридор кухня под стяжку перепад составляет 40мм.
     

    Вложения:

    • Screenshot_3.jpg
  12. Poisk
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    109

    Poisk

    Живу здесь

    Poisk

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Омская область
    С проектом попутал I-464Д-80 спецов нет по этому вопросу.
     
  13. bpc208
    Регистрация:
    19.07.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    bpc208

    Новичок

    bpc208

    Новичок

    Регистрация:
    19.07.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Строю дом газобетон 600/400/250 D500. В наличии имеются 7 опор ЛЭП, трапециевидные. Хочу попилить их на оконные перемычки. Могу ли я использовать эти опоры вместо балок над гаражом и в проёме центральной несущей стены с опиранием на них плть ПК?
     

    Вложения:

    • IMG_20210718_223621.jpg
    • 1626637839850.jpg
  14. siroja88
    Регистрация:
    23.04.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    siroja88

    Новичок

    siroja88

    Новичок

    Регистрация:
    23.04.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, подскажите пожалуйста с армированием. Надо залить плиту перекрытия подвала 2300*3550 высотой 140 мм, опирается с трёх сторон на монолитный пояс на 120мм, по четвертой будет опираться на подпорную стенку толщиной 200, ещё не залита. Делать ли выпуска из подпорной стенки, чтобы связать ее с плитой? Интересует армирование вокруг люка, размер и привязка люка в плане условна, не определились точно. Имеется арматура 10а500, 8а500, в идеале из этих диаметров сделать
    IMG_20210817_132041.jpg
     
  15. Сергей0106
    Регистрация:
    19.11.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Сергей0106

    Участник

    Сергей0106

    Участник

    Регистрация:
    19.11.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, есть проём 5 метров, нужна плита перекрытия самозаливная. Операние по 10 см на бетонные стены толщиной 15 см. По расчетам проходит бетон в25 толщиной 8см и 10 прутков арматуры 10 диаметра. Защитный слой снизу 2 см. Нагрузка на плиту с запасом 160 кг. Всё ли правильно рассчитал?