    Друзья. Подскажите. Нужен удлинитель для сварочного инвертора. От розетки до места, где обычно проходят сварочные работы около 20 метров. Какой бюджетный провод и какого сечения нужно брать для удлинителя. Есть 100 метров провода NYM 2х1,5. Можно ли из него сделать удлинитель на 20 метров. Хватит ли его сечения. Напряжение в деревенской сети часто менее 220 вольт.
     
    Лучшие ответы
    Вот что пишут по теме
    Подбор удлинителя для сварочного аппарата 220в
    Сварочные аппараты последних поколений довольно просты в эксплуатации. Справиться с их использованием может даже начинающий мастер. Если речь идет не о работе в слесарной мастерской, а о перемещении с устройством, к примеру, по участку жилого дома, то особое требование выдвигается подбору удлинителя.

    Немного теории
    Логично предположить, что удлинитель должен быть максимально возможной длины, это очевидный факт, но:

    1. Ввиду того что сечение потребуется выбрать не самое малое, то и стоимость будет ощутимой.

    2. Как правило, в более чем 40 метрах кабеля нет необходимости. И превышение этой грани способно создать дополнительное препятствие для прохождения электрического тока. 40 метров, в большинстве случаев, хватает для того чтобы охватить всю зону производства работ.

    Разумеется, длина это не единственный критерий выбора. Куда не меньшую роль играют другие характеристики.

    Обычный домашний удлинитель – почему нет?
    Удлинитель для сварочного аппарата, не одно и то же с пилотом, которым практически каждый пользуется в быту. Домашняя техника рассчитана на не самую стабильную электрическую сеть. Это довольно просто объясняется. Если приборы массово потребления, даже высокого качества исполнения, будут привередливы к сети, то популярности среди покупателей им ждать не придется.

    Таким образом, они вполне комфортно работают от удлинителей при жиле 0.75 кв. мм и даже тоньше.

    Что же будет, если подсоединить к такому проводу сварочный инвертор? С высокой долей вероятности удлинитель просто перегорит. В лучшем случае без возникновения пожара. В худшем это приведет к гораздо более печальным последствиям.

    Подбор кабеля
    На форумах и информационных ресурсах, можно найти множество информации по правилам расчета сечения кабеля, подбора вилок, розеток и т. п. Проверка этих данных может затянуться. Для того чтобы сэкономить свое время и как можно быстрее приступить к рабочему процессу, следует запомнить главные моменты:

    1. Не нужно пытаться использовать провод с полезной площадью сечения менее 16 кв. мм. Это самая распространенная рекомендация производителей инверторов.

    2. Еще более простой вариант, определения того, какой провод взять для удлинителя, если он изготавливается самостоятельно – это замереть диаметр того, который собственно имеется в устройстве.

    3. При покупке в магазине, необходимо сделать акцент на цели эксплуатации. Консультантам в магазине, не редко, без разницы что продать. В таком случае, вся забота, по подбору падает на покупателя. Значит необходимо вернуться к пунктам 1 и 2.

    Такие простые рекомендации позволят если не выбрать лучший вариант, то, по крайней мере, не приведут к перегоранию кабеля. В худшем случае при перенапряжении просто сработает защита в инверторе, он отключится.

    Экономить на сечении кабеля нельзя
    Кабель с небольшим сечением опасен в эксплуатации при использовании сварочного аппарата. Он может перегореть, риск пожара со всеми вытекающими последствиями. Если для кого-то это не достаточно весомый довод, то есть еще один не мене важный.

    Стабильность электрической сети в значительной степени влияет на комфорт работы. А именно. Сварочный аппарат довольно капризен к стабильности работы сети, при недостаточном напряжении начнут возникать проблемы с качеством:

    1. Не проваривается сталь. Электрод горит, а плавления изделия нет. Одна из причин того, что при соответствующе установленных настройках инвертора, сказывается недостаток напряжения.

    2. Залипание. Кошмарный сон любого сварщика. Особенно если выбора электрической сети нет, работа проводится в полевых условиях, а изделия обработки имеют значительную толщину. Что конкретно происходит. При просадке электрического тока, прекращается плавления электрода, и он моментально схватывается с заготовкой. Это не только вредит качеству сварного шва. Также может стать причиной получения ожога, при попытке оторвать электрод от заготовки.

    Важно учитывать
    Удлинитель для сварки, даже если его сечение подобрано идеально, предъявляет особые требования к условиям эксплуатации:

    1. Температурный режим. В зимний период осуществлять работы получится не всегда. Если температура окружающей среды менее 20 градусов, или больше 40, то правильнее будет обратить к специальным материалам. Будет дороже, но практичнее.

    Напряжение сети. Удлинитель не решит всех проблем. Напряжение сети проблема большинства населенных пунктов. Даже в черте города инвертор, рассчитанный на 220в, будет не всегда нормально функционировать. Но есть модели, которые вполне уверенно работают даже при нестабильной сети, это действительно так. Прежде чем купить инвертор, не говоря уже об удлинителе, необходимо проверить сеть в предполагаемом помещении для производства работ, или же сразу ориентироваться на наиболее адаптивные мо
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Удлинитель для сварочного инвертора.

    Из ста метров провода 2х1,5 можно легко сделать 20-и метровую переноску. :) Нужно только отрезать 40 метров провода NYM, сложить вдвое и получить сечение 2х3,0!:super:
     
  3. ерема
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    64

    ерема

    Живу здесь

    ерема

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Удлинитель для сварочного инвертора.

    А 2х1,5 маленькое сечение?
     
  4. dashnik
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.904
    Благодарности:
    2.193

    dashnik

    Живу здесь

    dashnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.904
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Псков
    Удлинитель для сварочного инвертора.

    Смотря что и чем будете варить. Но сам нюм, как удлинитель (переносной), не есть хорошо.
     
  5. ерема
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    64

    ерема

    Живу здесь

    ерема

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Удлинитель для сварочного инвертора.

    Варю «Протон — ДЭИ» ВДИ — 200. Пока варю металл 1-2 мм. В скором будущем буду варить эстакаду. Там металл конечно толще. Буду варить 4кой.
     
  6. dashnik
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.904
    Благодарности:
    2.193

    dashnik

    Живу здесь

    dashnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.904
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Псков
    Удлинитель для сварочного инвертора.

    Маловато будет, я про сечение.
     
  7. avaks
    Регистрация:
    28.04.10
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    354

    avaks

    прагматик

    avaks

    прагматик

    Регистрация:
    28.04.10
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Провод 2 х 2,5 мм.кв. Если с заземлением, то 3 х 2,5 мм. кв. Это минимум. Длина до 100 метров. Удобнее делать два удлинителя: 2 по 25 метров или 50 и 50 м, или 25 и 50 м. Вариации разные, исходя из условий работы.
     
  8. ерема
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    64

    ерема

    Живу здесь

    ерема

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    С сечением провода все понятно. 2х2,5. Какую марку провода лучше использовать? Желательно не сильно дорогую. Сварочные работы в основном летом.
    Кстати. 21.05.11 мне подарили этот инвертор, так вот, каждые выходные теперь варю разные конструкции. Уже даже двум соседям сварил лестницу в пруд и калитку. Как я раньше жил без сварки?:)]:)]:)]
     
  9. dashnik
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.904
    Благодарности:
    2.193

    dashnik

    Живу здесь

    dashnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.904
    Благодарности:
    2.193
    Адрес:
    Псков
    Для лета подойдет любой, но только многожильный, гибче, легче наматывать, но если вдруг придется варить на морозе, то лучше в резиновой изоляции, не так дубеет, например КГ, дороже, конечно, но лучше потратится.


    А как соседям повезло:).
     
  10. vakylisa
    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    130

    vakylisa

    Живу здесь

    vakylisa

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Украина
    Любой многожильный медный в двойной изоляции желательно круглый сечением не менее 2,5мм*. А вот четвёркой варить эстакаду некчему, достаточьно и тройки.
     
  11. Timakval
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    86

    Timakval

    Живу здесь

    Timakval

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Медвежий угол, МО
    Я сделал себе из ПВС 2Х2.5, 40 метров. Вилка и розетки (с крышками) из каучука. В дополнение цифровой вольтметр для мгновенного контроля за напряжением в сети и выбором тока сварки. А так максимально протягивал двумя удлинителями до 70 метров. Потери напряжения по вольтметру до 15-17 V. На фото удлинителя 40 м. и вольтметр. Сварка не в работе, а когда варил просадка на 10-15 V была .
     

    Вложения:

    • Фото0525_1.jpg
  12. Mopo3ko
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    248

    Mopo3ko

    Живу здесь

    Mopo3ko

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    У меня ПВС - 50 метров 3х2,5. Сварка без проблем.

    Вот что в интернете пишут:

    ПВС - провод с медными жилами гибкой конструкции, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, скрученный; применяется для присоединения электроприборов

    - Провода данных марок стойкие к деформациям изгиба и выдерживают 30000 циклов перегибов.

    - Шнур выдерживает испытание переменным напряжением 2000 В в течение 5 мин

    - Шнур стойкий к воздействию температуры окружающей среды от -25 до +40 °С.

    - Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации должна быть не более 65 °С.

    5248.gif
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    У меня удлинитель из такого же провода только длиной 25 метров. Пятьдесят для такого сечения многовато - слишком большие потери напряжения. На таких длинах нужно уже иметь сечение проводов удлинителя от 4 мм2.
     
  14. vakylisa
    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    130

    vakylisa

    Живу здесь

    vakylisa

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Украина
    А вы на практике пробовали варить на удлинителе 90 м и сечением 2,5*? А вот мне иногда приходится на установках решёток, ворот да и всего остального и ничего нормально, даже трансом бывает целый день варим.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    vakylisa, на практике мне даже на 25-и метровой переноске не приходилось ещё варить (инвертор приобрел только 22 июня).:|::)]
    Просто можно подсчитать сколько Вы теряете на 90-метровой, с сечением проводников в 2,5 мм2, которых, там ещё и нет! Какова потребляемая мощность инвертора?