1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13

Самостоятельная установка кондиционера - 2

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. MGT
    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    MGT

    Участник

    MGT

    Участник

    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    нет там никаких быстросъемных - обычные резьбовые. Размер похоже действительно 1/4. Так что похоже правильно про 5/16 на стороне сервисного порта. Т.е. я праввильно понял, что у любых кондеев на 410 газе сервисный порт имеет размер 5/16?
     
  2. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Интересно как же Вы заправляли авто штуцером на 1/4...
     
  3. MGT
    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    MGT

    Участник

    MGT

    Участник

    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А я и не заправлял еще. Пока даже не разбирался еще как. Только недавно приобрел. Щас первоочередно - запустить кондей дома. Вот на этом же форуме похожая проблема хттп://forumhouse.ru/forum235/thread99545.html . Только человеку рекомендовали почему-то размер 1/2. Прошу ответьте конкретно, какой переходник нужен на сервисный порт R410 для подключения к нему шланга с размером резьбы 1/4.
     
  4. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    А если не заправляли, так зачем тогда утверждать то, в чем до конца не разобрались?
    Я на Ваш вопрос о переходнике ответил, могу лишь добавить что нужно смотреть чтоб переходник был с клапаном и депрессором. Или Вы кворум собираете? :hello:
     
  5. MGT
    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    MGT

    Участник

    MGT

    Участник

    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за участие. Меня смутил пост по ссылке. Оттуда : "Переходник с 1/4 на 1/2 (R410A)
    продается тут - хххх стоит от до руб... " Вот я и засомневался. У Вас "папа 1/4 мама 5/16" , а у них "Переходник с 1/4 на 1/2 (R410A)"
    Так все же кто точно знает присоединенный размер сервисного порта на R410 (Samsung 18xxx). Благодарствую.
     
  6. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    К татарину я отношусь с большим уважением, но здесь он кажется неправ.
     
  7. NOSOROGSS
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    NOSOROGSS

    Участник

    NOSOROGSS

    Участник

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курск
    хотелбы увидить продолжение внезапно закончившейся темы про измерение температуры на внутреннем блоке всос-выдув, слышал что на выдуве должно быть 10-14 градусов при 26 в комнате . и что с этим делать дальше?
     
  8. Alexeus.
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142

    Alexeus.

    Живу здесь

    Alexeus.

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    измерял внутренний блок. на него положил термометр-метеостанцию (франция, довольно точный), внешний блок от него поместил за шторки на выдув. температуру на входе показал 24,7С, на выдуве была 16,3С.

    режим powerful, Т_уст.=16С, охлаждение, fan на максимум.
    замеры снимал после 15минут работы кондиционера (прогрев), 10минут термометры измеряли.

    специального оборудования нет, поэтому по трубкам не могу определить.
    как будет жарче- еще сделаю замеры. из дренажной трубки очень интенсивно капало.
     
  9. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Крым
    Чтот как-то 8,4С не очень хорошая разница.
     
  10. Alexeus.
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142

    Alexeus.

    Живу здесь

    Alexeus.

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    В наличии было только 24,7С. Будет жарче- повторю уже с повышенной температурой. Нижний предел 16С (на пульте выставляется), и кондей ниже сам не холодит, так на выходе и держит 16С, тут все правильно.
     
  11. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.013
    Благодарности:
    1.628

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.013
    Благодарности:
    1.628
    Адрес:
    Астрахань
    Alexeus.
    Вообще нормально работающий сплит должен снимать от 10 до 12 градусов входящего воздуха во внутренний блок.
     
  12. Alexeus.
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142

    Alexeus.

    Живу здесь

    Alexeus.

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Да я пока рад что он хоть 8,4С снимает, а то запугали что R410 _продувкой_ не взять... а я как раз _продувал_, думал вообще не будет работать. Отпишу снова о тестировании, как будет температура повыше. Надеюсь все же будет 10-12С снимать.
     
  13. Андрей903
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Андрей903

    Участник

    Андрей903

    Участник

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Когда будет +40, тогда будет снимать больше.
     
  14. ualexj
    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    74

    ualexj

    Живу здесь

    ualexj

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    на 410й фреон резьба порта 1/2. шланги, как правило, 1/4 - для R12/22/134 переходник называется AD87. неделю назад я такой смог купить только в морене больше нигде не было в наличии. как правильно заметили выше, переходник должен быть с ниппелем и депрессором.
     
  15. Alexeus.
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142

    Alexeus.

    Живу здесь

    Alexeus.

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    +40, в помещении? (ну было максимум в прошлое лето около 30-33, второй этаж частный дом. Подмосковье.)
    Речь идет о разнице в температуре именно в помещении. Т.е. внутренний блок всасывает в себя воздух помещения, пусть 30С, а отдавать должен, например 16С. Вот эту фактическую разницу сколько вытянет хочу измерить, насколько с 30С сможет охладить и подать на выдув.

    Да, тут еще играет роль внешний блок и температура внешней среды, в которой ему придется охлаждать радиатор...

    А по температуре трубок (газовой и жидкостной) можно определять эффективность, точнее будет?
     
Статус темы: