1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Sanyo не охлаждает

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Creg77, 18.05.21.

  1. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Sanyo не охлаждает
    Добрый день.

    Стоит Мульти сплит-система Sanyo. 1 наружный блок с 2мя вентиляторами и 3 шт внутренних внутрипотолочных (канальных) блоков со своими индивидуальными пультами управления.

    Проблема: не охлаждает помещение 200м.кв.

    На пультах периодически (в основном ночью) появляется ошибка Р-03 (ненормальная температура на выпуске компрессора) - не знаю правильно ли нашел расшифровку ошибки.

    на улице 30гр. из каналов кондиционера выходит 19-22гр. На пультах установлен минимум 18гр.

    наружный блок промыт кёрхером.
    обледенения трубок нет.
    напор воздуха из каналов не слабый.

    В чём может быть причина данной проблемы ?
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2021-05-18 at 09.55.34 (1).jpeg
    • WhatsApp Image 2021-05-18 at 09.55.34.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-05-18 at 09.54.36.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-05-18 at 09.54.11 (1).jpeg
  2. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сделал контроль показаний датчиков:

    внутренние блоки
    1 2 3
    27 28 26 - темпер внутр забираемого воздуха
    7 8 -1 - темпер змеевика внутр блока Е1
    7 21 12 - темпер змеевика внутр блока Е2
    16 23 14 - темпер змеевика внутр блока Е3
    12 20 -24 - темпер внутр выпускаемого воздуха
    0480 0480 0480 -внутр электронный регулировочный вентиль открыт

    Наружный блок:
    98 - темпер выходящего газа (компрессор с регулировкой мощности)
    35 - темпер змеевика наружного блока (правый змеевик)
    35 - темп газа змеевика 1 наружного блока (правый змеевик)
    29 - темп внешнего забираемого воздуха
    5 - ток компрессора с регулированием мощности
     
    Последнее редактирование модератором: 18.05.21
  3. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    Так фреона не хватает.
     
  4. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну блин. уже 2 спеца приходили и оба по отсутствию обледенения, заявили что газ давление в норме
    :(
     
  5. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    Ампераж компрессора ниже нормы. Похоже срезает обороты компрессору из-за высокой температуры нагнетания. ТРВ открыты полностью, обмерзания может и не быть. В жару худо-бедно хватает перепада давления для работы ближайшего (первого) внутреннего блока. На мой взгляд.
     
  6. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как раз 1 из внутренних блоков холодит лучше других, от 7гр поднимает до 20гр и снова снижает до 7р и так по кругу.
    остальные 2 по 22гр без изменений
     
    Последнее редактирование модератором: 18.05.21
  7. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    сейчас погонял 2ой блок (без 1го и 3го), начал охлаждать до 11гр и поднимает до 25гр и снова охлаждает и так по кругу.

    Ещё заметил что температура становится всё теплее и теплее и блок уходит в аварию (Р-03)
     
    Последнее редактирование модератором: 19.05.21
  8. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    При данном режиме кондиционер НИКОГДА не достигнет заданной температуры, компрессор будет работать вечно и перегреваться, ибо не остановится.
    В неумении пользоваться кондиционером.
    PS Компрессор вы уже припалили, ждите, когда он межвитковое даст в окончательном виде.
     
  9. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ок, жду 4ый год уже в таком состоянии и всё не могу дождаться.
    проблему то как решать ?
    вопрос не в том что не может достигнуть заданную температуру, а в том что нет холодного воздуха !
     
  10. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.863
    Благодарности:
    1.716
    Адрес:
    Брянск
    @creg7, мне с вами бесполезно бороться. Мы на разных языках разговариваем. Был у меня на обслуживании кондиционер, марка другая, проблема та же. После того, как сторонний мастер добавил им хладагента, чтоб лучше холодил, компрессор окончательно встал. Навсегда.
    поливайте внешний блок из шланга холодной водою. :)
     
  11. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ничего не на разных языках.
    я понял вашу мысль, но вы не поняли мою ситуацию.
    хоть какую температуру выставив на пультах, ситуация не меняется ! Абсалютно ! за 4 года уже все варианты испытаны.
     
  12. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    компрессор слышно как останавливается периодически и это видно по температуре воздуха
     
  13. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    Так пошаговая схема поиска до боли проста. Если всё отбросить, то фреона нема.
     

    Вложения:

    • 1.png
  14. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Жду спеца с фреоном.
     
  15. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    67

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    А наружка мыта каким образом, просто полили или конденсатор насквозь? Он с вероятностью 99% двухслойный и между слоями скапливается приличный слой волокнистой пыли настолько, что без частичной разборки блока и разъединения слоев хрен помоешь.