    Есть участок со старым домом.
    К старом дому со столба идут 2 провода в белой оплетке толщиной около 6-7мм. длиной порядка 10м.
    Это точно алюминий сечением скорее всего 6 кв.
    На столбах - 6кВт выделенной мощности.
    Затем, в дом от "крючков" с белыми изоляторами идет - двужильный черный провод жилы похожи на 4 мм кв.
    В доме -старый счетчик над ним две пробки с белыми кнопками, далее разводка по дому - медь 2.5 везде.
    Всего 4 комнаты с розеткой и лампочкой каждая))
    Заземления нет.

    А теперь основная проблема:
    На участке строится новый дом 6*10 Он станет главным.
    В нем будут основные потребители энергии:
    1- бойлер
    2- стиралка
    3- насосная станция
    4- розетки под микроволновку, холодильник, телевизор, компьютер, инструмент.
    5-свет.

    Не знаю как мне правильно завести туда электричество. Вариант видится следующий:
    1) Модернизировать щиток (как?) в старом доме, оставив в нем счетчик (или перенести его в главный дом?) и из него по воздуху (по земле?) тянуть провод (какой?) в новый дом. расстояние между постройками 10 м.
    Но тут Не ясно выдержит ли проводка от столба до щитка.

    Делать заземление только в новом доме? и как быть с узо в таком случае?



    Прошу помощи.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Если старый дом не нужен в конечном итоге, то от столба СИПом вести до нового дома, делать снаружи переход через сжимы на медь, медь ( желательно два 1*10мм.кв. - по нормам и на перспективу увеличения мощности, а так мин. два 1*6 мм.кв. меди) в щиток дома, там АВ, счетчик, общее УЗО и заземление по ТТ :)
    На столбе не мешает установить метал. ящик с АВ и ОПН, подключенным к повторному заземлению N на столбе. Если повторного заземления нет - сделать.
     
  3. Водяной
    Регистрация:
    08.06.11
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    107

    Водяной

    Живу здесь

    Водяной

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.11
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    В старом доме счетчик наверняка не соответствует новым правилам по классу точности, так что надо все менять.
     
  4. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.613
    Благодарности:
    5.571

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.613
    Благодарности:
    5.571
    Адрес:
    Ангарск
    Не понятно, обычно так же со столба, с того же или другого. Если только новый дом в глубине участка... Тогда менять счётчик и все провода до него в старом доме, а в новый вести отдельным кабелем от счётчика по воздуху между крышами или под землёй в трубе. Если от столба провода алюминиевые, как и должно быть, ведь воздушка алюминиевая, то до счётчика меди быть не должно. Взять алюминий 10 или 16 мм и непрерывно от столба через изоляторы до счётчика, а дальше можно и медью. Алюминь 10 мм, в принципе, до 10 кВт.
     
  5. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    131

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за отклик.
    Старый дом будет нужен.
    Другого столба (ближе того, что есть) не имеется.
    Новый дом действительно в глубине участка.
    Буду тянуть от столба новый провод.
    На столбах, повторюсь 6кВт.
    Какой взять провод от столба до щитка? Алюминий - это ясно, но их много разных - СИП, АВББШв,Кабель силовой гибкий?:faq:
    Как организовать хозяйство в щитке если электрика в одном доме заземлена дом, а во втором (старом)- нет?
    Обязательно ли на столбе щиток и заземление (у нас так ни у кого не видел) ?
     
  6. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    По сушествующим правилам от столба тянут СИП 16мм.кв., если старый дом крепкий, то есть смысл входной щиток, это входной автомат и счетчик, разместить в доме и крепление СИПа подтянуть к этому же месту, тогда появится возможность СИП сразу через трубки в стене
    (каждый провод в своей трубке), подключить к вводному автомату, минуя лишний переход алюминия на медь на улице. С автомата к счетчику уже идет медный провод 10 мм.кв., а от счетчика вы уже запитываете новый дом и щиток в старом доме, поставте простой щиток с современными автоматами, 6 А на свет и 10А (16) на розетки.
    Привожу справку - на сегодня согласно ПУЭ.1.5.36 ,до счетчика должен стоять коммутирующий аппарат, выключающий сеть по двум проводам, это может быть рубильник, мощный выключатель, или автомат с мощностью заведомо превышающую общую мощность в доме, так как он выполняет только функцию выключателя, в данном случае с учетом двух домов и возможных пиковых нагрузок, вам подойдет автомат на ток 43 А.

    По заземлению, ведь вы же тянете всего два провода НОЛЬ и ФАЗА,
    заземлили в новом доме - хорошо, а в старом вряд ли будут приборы требующие заземления, пока этим не заморачивайтесь, обживетесь
    и увидите что и где землить.
    Удачи.
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    У человека выделенная мощность 6кВт, какие нафик -
    Почему не 100А?? Его заставят убрать автомат на 43А , придётся опять лезть в щиток.
    Это всего лишь теория, а в настоящей "жизни" вводной АВ выполняет функцию ограничения потребляемой мощности по договору с электроснабжающей организацией. И не один проверяющий инспектор, в здравом уме и твёрдой памяти:aga:, не разрешит поставить до счётчика "рубильник" или АВ намного превышающий потребляемую мощность. Такова жизнь уважаемые теоретики.;):hello:
    СИП 2х16

    Если у Вас система ТТ то не обязательно.
     
  8. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    131

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва
    Провод куплю...
    Автомат поставлю 25, или 30 А.
    Заземление нового дома еще не делал. Приму рекомендации.
    Хотел вбить три 2,5-х метровых уголка 50*50 на расстоянии 3 метра друг от друга и соединить их лентой (сварить) 40*4.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    И лучше 5 на 1,5-2 метра :) С учетом того, что соединять будете на глубине 0,6-0,7 м, выйдет вполне прилично. Чтобы не мучиться с забиванием. И расстояние - "электроды" на 2 метра и расстояние между ними 2.
    Если домик для круглогодичного проживания, то или глубже :), или "электродов" прибавить)
     
    Последнее редактирование модератором: 23.09.18
  10. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Только лентой не 4х40, а 4х50 или 5х50.
     
  11. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Уважаемые вы забыли что у него два дома на одном вводном автомате,
    поэтому я и написал "что с учетом пиковых нагрузок" с двух домов.
    Пока ПУЭ никто не отменял и хозяин имеет право поставить просто рубильник или выключатель (сейчас монтажные организации ставят на столбах, в щитках до счетчика именно выключатели), а разводилово простых жителей с ограничением мощности понижением ампер автоматов
    действительно имеет место быть, пользуясь их неграмотностью.
    ограничение потребления это самодеятельность местных электриков,
    и если мне кто то приведет разрешительный документ на такое самоуправство, с удовольствием почитаю.
    Запугали хозяина, так он уже готов поставить и автомат входной на
    25А , а 6 квт это уже ток 27,2 А., значит уже нужен 30 А. автомат.
    По ограничению мощности выпускается специальный прибор (в России)
    который предупреждает о превышении, выпускает один завод, в поиске
    желающие найдут.

    П
     
  12. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подпишусь полностью.
    Старший электрик покривился, увидев, что ставлю на ввод 25АС, начал ныть типа много вас таких, и типа "боливар не вынесет двоих"...угомонил его щитком, где у меня старший автомат на 16А. Удивительное дело - успокоился...хотя автоматов четыре на 10, два на 16, один на 13 и один на 6А.
     
  13. ntyrti
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    ntyrti

    Участник

    ntyrti

    Участник

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    Бонус;
    у меня старший автомат на 16А. Удивительное дело - успокоился...хотя автоматов четыре на 10, два на 16, один на 13 и один на 6А.чудны дела ваши, электробоги ) Видать с арифметикой у него проблемы не решены с детства.

    Ничего удивительного в этом нет . Вы поставьте после 16А хоть 100 автоматов на 16А, всё-равно одновременно не сможете ими пользоваться. Что такое "старший автомат"?
     
  14. Нео
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    Нео

    Живу здесь

    Нео

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Калуга
    Не понятно о чём спор? Не проще автору посетить энергосбыт и всё узнать? По многим ПО есть приказы и РД по выносу приборов учёта на границу участка или фасад до определённого срока ( у нас 2012 год). Счётчик в ящике на заборе, а что абонент будет за ним подключать (дом или десять домов) ни кого не волнует (естественно с ограничением по мощности). Всё в ваших руках.
     
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. У меня на вводе 25АС
    2. В щитке 8 автоматов: 2- 16В, 1- 13В, 4-10В и 1- 6В. Старший по номиналу 16.
    3. Почему не могу воспользоваться всеми? Очень даже, если конечно не включить сразу 8 электрочайников:)]:)]:)] Да у меня столько и нету:aga:
    На 10В сидит комп. 300Вт
    Свет на 6А - подключается максимум 70Вт ну и т.д.