1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 160

Калькулятор для расчёта ферм

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 31.10.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Listopad031176
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    29

    Listopad031176

    Живу здесь

    Listopad031176

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Покачи
    Посмотрел и не нашел ответа на вопрос почему калькулятор выдает размер накладки 65мм. Прошу помочь разобраться
     
  2. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.691
    Благодарности:
    39.537

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.691
    Благодарности:
    39.537
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Listopad031176, калькулятор вычисляет достаточную длину накладки вдоль балки для размещения гвоздей. Размер самой накладки получается после прорисовки всех зон размещения гвоздей, так что бы накладка их все перекрывала и имела подходящую форму.
     
  3. Dron02
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Dron02

    Живу здесь

    Dron02

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что по данному расчету можно строить фермы и спокойно устанавливать. Если да, то:
    1. фанерные накладки устанавливаются с двух сторон, гвозди бьются по одной стороне на сквозь?
    2. Длина накладки в узлах не маленькая получается при моих размерах фермы, или это показаны размеры области гвоздевого соединения?
    Заранее спасибо за ответы.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 03.05.21
  4. Dron02
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Dron02

    Живу здесь

    Dron02

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Также подскажите пожалуйста, какую фанеру надо использовать, береза или хвоя?
     
  5. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.691
    Благодарности:
    39.537

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.691
    Благодарности:
    39.537
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Dron02, 38 гвоздей в одной доске это не мало, хорошо если есть нейлер, иначе это очень сложно реализовать.

    Накладки с двух сторон, при двухсрезном соединении можно все гвозди забить с одной стороны.

    Размер накладок это размер прямоугольной зоны размещения гвоздей, накладка получается много больше: она должна перекрыть подобные зоны на всех балках в узле.

    Фанера учитывается ФСФ сорт IV/IV хвоя.
     
  6. Dron02
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Dron02

    Живу здесь

    Dron02

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Фанера учитывается ФСФ сорт IV/IV хвоя.[/QUOTE]
    Березовую можно использовать?
     
  7. Pterro
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.094
    Благодарности:
    7.963

    Pterro

    Живу здесь

    Pterro

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.094
    Благодарности:
    7.963
    Адрес:
    Москва
    Кхм...
    Простите, но это же банальный сопромат!
    двутавр.jpg
    "горизонтально" их делают для того чтобы максимальное количество конструкционного материала находилось в зоне максимальных нагрузок.
     
  8. Grizzly 2
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    4.902

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Grizzly 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    4.902
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Pterro, раз банальный сопромат, вы сможете сравнить с вертикальным вариантом с рабочей высотой a+2b? Пусть соединения будут равной с материалом прочности и без податливости в обоих случаях. Задав какие-нибудь разумные конкретные значения для определённости? Например, а=150, b=100, d=40.
    У меня необоснованное ожидание, что 350*40 будет иметь меньший прогиб (и меньшую устойчивость плоской формы деформирования), чем "I" 100+150+100, но в сопромат я не умею, увы.
     
  9. Pterro
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.094
    Благодарности:
    7.963

    Pterro

    Живу здесь

    Pterro

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    11.094
    Благодарности:
    7.963
    Адрес:
    Москва
    @Grizzly 2, К сожалению, курс сопромата у меня был усеченный... Я электронщик по образованию...)
    Поэтому формулами владею плохо. Но вот как работает двутавр мне в голову почти 40 лет тому назад крепко вбили.
     
  10. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.691
    Благодарности:
    39.537

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.691
    Благодарности:
    39.537
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Pterro, двутавр это несколько иная конструкция. Для него да, Вы совершенно правы. Но если мы предполагаем податливость соединений в ферме (а нас заставляют это делать!) и шарнирность соединений (а нам разрешают её предполагать) то всё несколько сильно по другому.
     
  11. qeleq
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    qeleq

    Участник

    qeleq

    Участник

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Уточнения ради спрошу, если гвоздя четыре, то получается что суммарно их одинадцать а не двадцать два как говорит калькулятор. Так же получается?
     
  12. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.691
    Благодарности:
    39.537

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    20.691
    Благодарности:
    39.537
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @qeleq, гвозди считаются для случая с фанерными накладками. А если конструктив изменяется - количество будет "другим".
     
  13. qeleq
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    qeleq

    Участник

    qeleq

    Участник

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощение за непонятливость, вот для примера расчет конструкции с наложением балок. Как можно видеть во всех узлах количество гвоздей для обоих балок совпадает. Вот например узел А имеет по 22 гвоздя и для балки 1 и для балки 3. Это одни и те-же гвозди? Узел суммарно содержит 22 гвоздя или 44?
     

    Вложения:

    • Screenshot_2021-05-09 Расчёт стропильной системы с приподнятой затяжкой.png
  14. M_A_X
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    358

    M_A_X

    Живу здесь

    M_A_X

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    358
    Адрес:
    Орел
    В случае наложения ДА...но 31 гвоздь не влезет...
     
  15. dieselst
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    46

    dieselst

    Живу здесь

    dieselst

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Куркиёки, Карелия
    А по мне то 44. 22 в одну и 22 в другую.
     
Статус темы:
Закрыта.