1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Что надо знать про заземление

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.120

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    3 штыря по 4,5 метра на расстоянии 3 метра друг от друга в метрах от постройки. Столбов нет. :) Я уже два раза об этом написал. Там подземный кабель, с которого ток идет на мачты освещения и на участки. То есть воздушки между столбами не висит.
     
  2. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    185

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Прям все под один винт и крепятся? :flag:
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не, к вам кабель прямо от ТП идет?
     
  4. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.330
    Благодарности:
    1.438

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.330
    Благодарности:
    1.438
    Адрес:
    Москва
    Приветствую!
    А можно ли мне тоже как-то прикинуть по заземлению?
    У соседей по 3-и арматуры вбиты в землю в качестве заземления кстати.220в и 6кВт.
    Себе планирую 15 кВт и 380 в--узо и прочего ничего еще нет-так как запитался от соседа пока.

    Если не сложно подскажите по заземлению:hello:
    1. грунт глина т- до 5 метров точно
    2. грунтовые воды на 5-6 метрах
    3. узо пока нет и не знаю какое будет
    4. молниеприемников не будет.

    Спасибо за помощь:hello:
     
  5. Пловец1
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Пловец1

    Участник

    Пловец1

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    Уважаемый arozjankov, благодарю за развернутый ответ.
    Учитывая, что в школе тройки по физике и математике мне ставили исключительно из жалости :)] , то понятными остаются последние указанные Вами пункты.
    Вобщем реализовано заземление следующим образом: 3 электрода из гладкой арматуры 20 мм длиной 2 метра каждый, закопаны на глубину 40-50 см (верхняя их часть) от поверхности земли на расстоянии 2 метра друг от друга, обязаны стальной полосой 40х4 мм. Поскольку полоса была 6 метров, то завести в дом ее не получилось. Обязательно ли приваривать еще полосу и входить ею в дом, или можно через болт перейти на медный кабель 10-16 кв.мм и им войти в дом?
     
  6. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    В земле этого делать нежелательно. Медь и сталь "большие враги": сталь при контакте с медью в присутствии влаги начинает очень быстро корродировать.

    Поэтому соединение/переход делается внутри здания либо на наружной стене вот в такой коробушке:


    Взято с www.v380.ru
     
  7. Пловец1
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Пловец1

    Участник

    Пловец1

    Участник

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    Спасибо, всё понятно. :hello:
    Значит буду приваривать еще полосу.
    А в целом изготовленная мной система имеет право на существование?
     
  8. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Конечно можно :)

    1. Тоже самое.

    2. Глина имеет хорошие показатели по электропроводности - "вредные" токи от заземлителя расходятся в таком грунте легко. Цифры = 80 Ом*м (с запасом).

    3. Вертикальный электрод (уголок или арматура) пусть будет длиной 2 метра (дальше труднее колотить) и заглублен на 0,5 метра от уровня земли до верхней точки электрода.

    4. Сопротивление заземления ОДНОГО электрода из п.3. летом будет равно 48 Ома.
    Сопротивление заземления этого электрода зимой будет не более 80 Ом (при условии, что грунт промерзнет не более чем на 1,5 метра).

    5. Для достижения требуемого сопротивления заземления нужно смонтировать несколько электродов из п.4. на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. Их количество = Сопротивление одного/ Нужное сопротивление.

    Например, для 30 Ом это будет 3 электрода. Для любого более высокого требуемого сопротивления заземления будет достаточно 3 электродов из п.3.

    6. Тоже самое.

    7. Тоже самое.


    Пожалуйста :)
    Да. Вполне.
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
  10. Мебельщик
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    971

    Мебельщик

    Строящийся

    Мебельщик

    Строящийся

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Кострома
    SB3, если не можете ответить, нужно просто сказать - "Я НЕ ЗНАЮ". Нечего челам мозги пудрить. Ему воткнули провода а чо почем они и сами не знают.
     
  11. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.120

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    Да, к одному винту подходят землянные концы от других распредщитков.


    Этого не знаю. Скорее всего - да. Трехфазное электричество идет вдоль границ участков, закопанное в землю. Над ним ставятся большие ящики, в которых будет по 4 счетчика. Поэтому, думаю, что напрямую.


    Я лучше соберу вопросы, и буду их выяснять на месте, чтобы получить в результате правильный ответ. Чем больше задают вопросы, тем человек больший профессионал. Так что все нормально.
     
  12. pali4
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    72

    pali4

    Строюсь Сам

    pali4

    Строюсь Сам

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Защитным заземлением называется преднамеренное металлическое соединение с землей в сетях переменного тока с изолированной нейтралью или в сетях постоянного тока с изолированной средней точкой частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут случайно оказаться под напряжением по тем или иным причинам. Соединение это выполняют проводником, который называют заземляющим. Заземляющий проводник присоединяют к заземлителю, имеющему непосредственное соединение с землей. При замыкании фазы на корпус электрооборудования большая часть тока замыкания пройдет через заземляющий проводник, а меньшая через тело человека, прикоснувшегося к электрооборудованию, так как сопротивление металлического проводника во много раз меньше, чем сопротивление тела человека.
    Защитное зануление. В сетях с глухозаземленной нейтралью замыкание одной из фаз на землю или на проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью, является однофазным коротким замыканием. Если замыкание произошло на корпус электрооборудования, не связанного с землей, то человек, стоящий на земле и прикоснувшийся к этому электрооборудованию, окажется под полным фазовым напряжением и через него пройдет ток однофазного замыкания. Для предупреждения возможности поражения электрическим током при замыкании на корпус поврежденный участок должен быть отключен от сети в возможно короткий срок, чтобы ограничить до минимума время, в течение которого это оборудование будет представлять опасность для персонала. В этих целях в сетях с глухозаземленной нейтралью применяют защитное зануление.

    Вобщем соединять а то убъет нахрен.
    Предупреждаю проконсультируйтесь с местным электриком.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    "Нужно ли разделить заземление ОПНов на столбе и повторное заземление нулю на нем" - эту тему гляньте. Там 25 сообщение.
    Вопрос, нужно ли делать систему ТНЦС, когда неизвестно, что, где, как на линии, неизвестно соответствует ли требованиям + требования в разных документах противоречивы?!
    И посмотрите тему (найдите поиском) "Выбор схемы заземления", автор vladimirhouse. Вот там интересные мнения и пример того, как автору "наделили" типа ТНЦС при кабельной линии.
     
  14. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.120

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    Слежу за темой. Просто не могу для себя как-то просто все свести. Вот, скажите, правильно я понимаю.

    ТТ - это когда я со своего контура бросаю землю в домовые кабели, и не соединяю свою землю с нейтралью в вводном щитке. Минусы: разность потенциалов между нейтралью и землей.

    TNC-S - это когда я соединяю свой контур с нейтралью. Минусы: две точки заземления. Если что-то с землей общей, я начинаю заземлять всех соседей.

    Так?
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    И что?! Плюс ко всему можно же сделать уравнивание потенциалов, подключив, трубы водоснабжения, если есть и т.п. к шине РЕ. Примерно как на рис.
     

    Вложения:

    • TT.jpg
Статус темы:
Закрыта.