1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Скважина 232 метра. Очень слабый напор

Тема в разделе "Скважины", создана пользователем dima_22, 27.04.21.

  1. dima_22
    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    2

    dima_22

    Живу здесь

    dima_22

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    2
    Скважина 232 метра. Очень слабый напор
    Здравствуйте. Нужна помощь
    Есть скважина на участке Всеволожский район СПБ. Очень маленький напор воды. Давления для бытовых нужд не хватает. Не говоря о том, что колонна водоочистки не промывается вообще, судя по тому что ей 2,5 бара для этого нужно.

    По паспорту
    Глубина скважина 232м
    Обсажена до глубины 193м - последние 39 м открытый ствол
    Насос SQ 2-155 на глубине 115м (макс напор 155м/макс расход 3,2куб/час)
    статический уровень 90м
    динамический 110м
    дебит 0,5куб/час
    удельный дебит 0,007л/сек

    Приехал на дачу в выходные (до этого последний раз были в октябре). Подключил шланг до автоматики насоса. Бочка 220л набралась за 11.17мин

    Как грамотно повысить напор воды для дома? Какой спектр работ провести? Нужно ли обследовать скважину? Что делать, если открытая часть скважины внизу обрушилась и водоносный горизонт закрыт (не знаю как грамотно сказать)?

    Звонил в фирму геологическую. Там предложили сначала достать насос и каротаж скважины провести.
    Советовался со знакомыми. Говорит, что нужно просто насос заменить на более мощный и побольше гидроаккумулятор поставить (сейчас на 50 или 80 литров стоит).
     

    Вложения:

    • 002.jpg
    • 004.jpg
    • 005.jpg
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    @dima_22, рекомендую, прежде, чем менять насос, провести инспекцию скважины, можно и с каротажем.

    Основная задача проверить дебит скважины и определить динамический уровень воды при этом дебите.
    Не плохо было проверить и конструкцию скважины.

    Мне не совсем понятно, почему для определения дебита скважины был выбран именно такой насос и именно такая глубина его установки. Возможно потому, что Вы его купили или/и другого не было.

    Так же вызывает сомнение малый дебит Вашей артезианской скважины.
     
  3. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.580
    Благодарности:
    3.821
    Адрес:
    Москва
    Т. е Вы предлагаете человеку денег потратить не как за один насос ценою около 60000 рублей, а как за два? Стоимость таких работ, как раз то на то и выйдет... Рекомендовать легко.
     
  4. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Москва
    А какие ранее были Настройки у реле давления? Какое включение и какое выключение было?
    Было все нормально?
    Сейчас только стал слабым напор?
    Бак, реле проверяли сейчас на предмет Настройки и давления?

    И насос наверное все таки 2-115 а не 2-155
     
  5. Гидра
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    1.033

    Гидра

    Живу здесь

    Гидра

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    1.033
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Соответственно, если насос не перестает качать, дебит на настоящий момент у вас 1170л/час, а не 500л. Вообще-то очень странно, что такую глубокую скважину вы приняли с таким маленьким дебитом. Отсюда вопрос, воды стало меньше со времени установки насоса?
     
  6. dima_22
    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    2

    dima_22

    Живу здесь

    dima_22

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    2
    А что мне даст инспекция скважины? я смогу корректно подобрать глубину погружения нового насоса?
    А скважина на протяжении обсадки тоже может иметь проблемы с конструкцией или только в месте открытого ствола? И что делать в случае, если она обрушена внизу?

    Реле стояло на 1,8-3 бара. Родственники говорят, что год-два было нормально, потом постепенно всё хуже и хуже. Последние 2-3 года смирились с этой ситуацией. Но хотелось бы разобраться.
    Бак и реле проверял, всё корректно работает.
    Насос 2-115, вы правы.

    После наполнения бочки я бросил шланг в канаву, и вода с небольшим напором, но постоянным текла еще минут 30, пока мне не нужно было уезжать с дачи.
     

    Вложения:

    • вода.jpg
  7. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Москва
    Цвет конечно воды интересный...
    Он всегда такой была?
    И не пробовали повысить нижний и верхний порог у реле давления?

    И еще по напору, это напор и вода до фильтров идет так?
     
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Она даст ответы на многие вопросы.
    Например, почему такая неприглядная вода идет из шланга. Или это случайное фото начального момента прокачки скважины?

    По результатам исследования характеристик скважины, Вы сможете подобрать насос и глубину его установки.

    Может.

    Ремонтировать если будет такая возможность.
     
  9. dima_22
    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    2

    dima_22

    Живу здесь

    dima_22

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    2
    Всегда такой была, много железа. Пробовал менять давление. Но при водоразборе давление быстро падает. Может, конечно, нужно гидробак литров на 500 поставить. Правильно понимаю, что пороги я любые могу ставить на реле, вплоть до 2,5-4 бара?
    Напор и вода до фильтров, шланг подключил прямо к выходы 32 трубы из пола котельной.
     
  10. Гидра
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    1.033

    Гидра

    Живу здесь

    Гидра

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    1.033
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Первый раз вижу и слышу, что в гдовском горизонте такое количество железа. В вашем районе такие глубокие скважины бурят, чтобы железа в воде не было. Анализ можно прикрепить, что-то тут не так.
     
  11. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Москва
    Порог можете поставить по выключению 3,5-4 атм., если насос выдает то напор нормальный будет, ну и естественно дебит позволяет.
     
  12. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Случаем не в массиве Ойнелово?