1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4

Рециркуляция ГВС - 2

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.

  1. Briz65
    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    590

    Briz65

    Живу здесь

    Briz65

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Москва
    ГВС подается по общему стояку из цоколя на каждый этаж. На каждом этаже стоит свой коллектор на лучевую разводку ГВС по точкам водопотребления на этаже. Один выход из коллектора подается на полотенцесушитель и далее в общий стояк рециркуляции. В результате на каждом этаже мы имеем гарантированно горячую воду в этажном коллекторе ГВС.
    Что не так? И зачем там нужен мощный насос? При такой схеме нет больших гидравлических сопротивлений. Я не представляю, как по другому можно построить схему рециркуляции в большом доме.
    Если я ошибаюсь, то подскажите в чем. Буду благодарен.
     
  2. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    я логично считаю больше первую, сделано кольцо на 25 трубе, в самой верхней точке полотенцесушительк, и отводы на еще одно кольцо (труба 16 мм), оно же байпас на случай выхода полотенцесушителя из строя, от которого точки водозабора.
     
  3. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332
    Адрес:
    Пенза
    Повторюсь - Нарисовано не очень понятно :faq:

    Делайте полный чертёж - на словах можно понять неправильно.
     
  4. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    вот схема, которой я я хочу придерживаться. Рабочая?

    и второй вопрос, данный полотенцесушитель - верхняя точка в доме, надо ли вверху него ставить автоматический воздухоотводчик?

    П. С. воздух в воду от айрационной колонны
     

    Вложения:

    • схема 1.jpg
    Последнее редактирование: 24.04.21
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    здесь топик про РЦ
    я не пойму о чем речь

    если ПС лесенка - они есть в его верхних точках
    зачем мощный насос в РЦ обычного дома - не могу понять
    может кто объяснить ?
     
  6. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    А схема циркуляции ГВС рабочая?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    Принципиально - да.
    но я это схемой не могу назвать - несколько линий
     
  8. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Ступино
    Можно пример хорошей схемы, для понимания
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    Не держу - держу в голове принцип, это важнее
    по факту, РЦ должна замыкать все точки ГВС. плюс подслючение ПС может быть разным.
    так что схем тут несчечть.
    но есть случаи, когда РЦ делается коллекторная (крайне редко) - там ветки РЦ тупо попарно соединяются с ветками ГВС
     
  10. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332
    Адрес:
    Пенза
    Схемой это можно назвать с большой натяжкой :|:.
    Если я правильно понял то что изображено на этом "недочертеже" :|: То лучше сделать обычное кольцо и ПС воткнуть в обратку через отводы тройниками, как неоднократно показывал Protasevich.

    Неоднократно были чертежи - рисунки - схемы. Могу только то что у меня получилось ещё раз разместить, но она очень объёмная ...
     

    Вложения:

    • Домик2- ГВС-ХВС.jpg
  11. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.013
    Благодарности:
    236

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.013
    Благодарности:
    236
    Адрес:
    Уфа
    Приветствую.
    Честно прочитал весь 2 том этой темы. И даже нырял в 1. Куда уважаемый Protasevich отправлял.

    Но. Так и не понял до конца. Диаметр труб РЦ какой заложить? Вырисовывается 3 варианта.
    Все кольцо из 25 ППР. Второе. Подача со всеми ответвлениями до ПС из 25 ППР, а затем переход на 20 мм
    И 3 вариант, паяют из 20 ппр и все работает.
    Где истина? Понятно где то рядом и даже в вине. На моём примере можно конкретизировать?
    20метров петля. 14 отводов. Насос вило.
    В магазе обсчитывали трубы 20 мм ппр. Монтажники говорят нужно 25 мм ппр.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2021-04-27-07-39-50-133_com.ncloudtech.cloudoffice.jpg
  12. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332
    Адрес:
    Пенза
    25
    Ставить тройники 25-20-25 и 20 ППР до ПС.
    Нет там истины
     
  13. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.013
    Благодарности:
    236

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.013
    Благодарности:
    236
    Адрес:
    Уфа
    Премного благодарен. Обратная транзитная труба тоже 25?

    В диалоге про отсутствие истины в обозначено продукте, нужно добавлять ИМХО...
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.750
    Благодарности:
    23.532
    Адрес:
    Калуга
    Зачем 25 на РЦ ? ничего это не дает. там диаметр должен быть минимальный - это не отопление, теплопотери минимальные
     
  15. evlenie
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.013
    Благодарности:
    236

    evlenie

    Живу здесь

    evlenie

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.013
    Благодарности:
    236
    Адрес:
    Уфа
    Примерно так же мыслил. Монтажник говорит, не прокачает.