1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещины под монолитным перекрытием

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Frontici, 08.03.21.

  1. Frontici
    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Frontici

    Участник

    Frontici

    Участник

    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трещины под монолитным перекрытием
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Дому полтора года. Дом квадрат пятистенок. 10х10. Фундамент плита 300мм - утеплен снаружи. Отмостка утеплена. Газоблок Аэрок D500 b2,5, 375мм. каждый третий ряд армирован. Межэтажное перекрытие - монолитная плита 180мм. двойное армирование d12mm с шагом 200мм.Летом появились симметричные диагональные трещины под монолитным перекрытием на двух углах дома, до сих пор не росли. Пару недель назад трещины появились на 3-м угле дома и начали расти на двух предыдущих. Все трещины как братья близнецы- одного характера. начинаются от монолитной плиты идут по диагонали и ссужаются вниз длиной около 60 см.
    Сталкиваюсь с таким в первый раз Есть какие-нибудь мысли?
     

    Вложения:

    • Снимок.JPG
    • Снимок1.JPG
  2. Frontici
    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Frontici

    Участник

    Frontici

    Участник

    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Забыл написать, что дом жилой и отапливается
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360
    Адрес:
    Москва
    Внутри трещины не обнаружены?
    При возможности дайте фото трещин.
     
  4. Frontici
    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Frontici

    Участник

    Frontici

    Участник

    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Внутри не наблюдаю, но там отштукатурено и наклеены флизелиновые обои и покрашены. Под этим пирогом не видно
     

    Вложения:

    • Поворот Снимок2.jpg
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    Температурные расширения плиты? Демпфера как я понимаю нет?
     
  6. Frontici
    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Frontici

    Участник

    Frontici

    Участник

    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Демпфер не клал
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    Трещина по горизонтальному шву?

    upload_2021-3-8_12-8-37.png
     
  8. Frontici
    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Frontici

    Участник

    Frontici

    Участник

    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  9. Frontici
    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Frontici

    Участник

    Frontici

    Участник

    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трещина по горизонту есть именно там, где подчеркнули. Дальше нет. Одинаковая картина на 3-х углах. И трещины с каждой стороны угла, как на картинке в шапке.
     
  10. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Даже 300мм может изгибаться- проверьте горизонтали и вертикали ВСЕХ плоскостей.
     
  11. Frontici
    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Frontici

    Участник

    Frontici

    Участник

    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все ровно, первое, что сделал.
     
  12. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.227

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.227
    Адрес:
    Новосибирск
    Возможно, сколы идут из-за "навеса" стен второго этажа.
    По факту плита не доходит до края 150 мм. Вес стен 2-го этажа распределяется равномерно, при этом плита держит, а 150 мм тонкого газобетона дали трещины под нагрузкой. В углах этот навес наиболее значителен, а газобетонная "опалубка" составная, поэтому лопнула первой.
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360
    Адрес:
    Москва
    Так часто бывает.
    Но в этом случае трещины редко распространяются вниз - всё ограничивается сколом опалубки.
    Здесь же похоже может произойти скол скол угловых фрагментов несущих блоков.
    Нужен мониторинг динамики развития трещин и прогибов плиты с последующим прогнозом и
    определением необходимости устранения проблемы.
     
  14. Frontici
    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Frontici

    Участник

    Frontici

    Участник

    Регистрация:
    17.03.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Внутри трещин нет. Сегодня внимательно расмотрел под мощным прожектором
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.974
    Благодарности:
    6.360
    Адрес:
    Москва
    У моего земляка тоже внутри не было, но вывалился клиновидный фрагмент блока ниже перекрытия.
    Маяк и наблюдения. Пока не критично.