Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sergeypelm
    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Sergeypelm

    Участник

    Sergeypelm

    Участник

    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Как его изменить и на что он влияет в инструкции ни слова. Кое как выяснил, что он изменяется параметром F31 и, как оказалось, его диапазон от 30 до 85. Установив на 40 в качестве эксперимента, точно убедился, что дело в нем. Теперь котел, не взирая на температуру поддержания, не дает теплоносителю упасть ниже этих 40 гр., осталось только выяснить каким чудом его можно установить на 20 или 25 гр и я уверен, что проблема тактования пропадет раз и на всегда
     

    Вложения:

    • 2A3510DD-637E-495B-A133-DD3E98008385.png
  2. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    Возможно.
    В Вашм случае тактование не критично, чтоб так переживать, но согласен не приятно

    Но если уж так допекает как вариант поможет схема, которая не раз обсуждалась
    1. крутите датчик температуры на обратку котла и создаете программу поддержания температуры (какую выставите) с гистерезисом 5 и управлением Опентерм
    2. ставите в систему сервопривод электротермический и управляете им через датчик температуры воздуха (тепла достаточно подача теплоносителя перекрывается, мало открывается)
    3. насос в котле не выключаете, он скорее всего адаптивный
    4. должен быть перепускной клапан чтоб при закрытии сервопривода воду продавливало в обратку

    а так, без схемы сложно советовать
     

    Вложения:

    • UINFpAru.jpg
  3. Lekzan
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    1.734

    Lekzan

    Живу здесь

    Lekzan

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    1.734
    Адрес:
    Лыткарино
    У меня Бакси Луна 3 Комфорт. Эктоконтроль подключен через Opentherm и работает в термостат-релейном режиме. НО - в котел также воткнуты 2 проводка в разъем для комнатного термостата - эти 2 проводка воткнуты и в стандартное реле Эктоконтрола, и для них есть еще одна программа с тем же датчиком температуры и теми же установками - только управляемое не через опентерм, а через реле для термостата. В котле в параметре F10 - стоит 02 - что означает, что только когда обе программы дают команду на работу котла - он работает. Вообщем управление термостатом в данном случае вырубает все попытки работы котла для подогрева теплоносителя просто так - только если упала целевая температура.
    Но прежде чем пробовать этот вариант - попробуй в эктоконтроле зайти в настройки самое адаптера опентерм - там где настройки отопление (включить отопление, второй контур и т. п.) - и там есть температура теплоносителя - попробуй сначала там поставить от 20 и посмотреть, я в свое время не пробовал там играть, сразу делал схему через две программы. Возможно этого будет достаточно - по крайней мере у меня там стоит 65 градусов как максимальное значение и в режиме отопления на графике больше 65 котел не греет теплоноситель, возможно и минималку услышит.
     
  4. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    Кстати таким образом можно гистерезис расширить, если датчик на обратке к термостату привязать :super::super::super:
     
  5. elkat
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    36

    elkat

    Живу здесь

    elkat

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Железнодорожный
    Имею блок розеток, подключенный к ДОП. Пользовался только одной из них. Тут решил задействовать вторую и обнаружил, что не горит индикатор при срабатывании. Разобрал и увидел на плате черноту. Это можно самому устранить? Случай гарантийный? IMG20210306104428.jpg
     
  6. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.615
    Благодарности:
    1.408

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.615
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Россия
    Уважаемый, подскажите. Можно ваше оборудование прикрутить к другим производителям по этому протоколу? Например к ПР200 от Овена. Если да, то как?
     
  7. Alshor
    Регистрация:
    21.12.17
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    170

    Alshor

    Живу здесь

    Alshor

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.17
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Н.Новгород
    Звоните в ТП, они объяснят, но по-любому надо отправлять в ремонт. Я отправлял только плату, а не всю коробку.
     
  8. Sergeypelm
    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Sergeypelm

    Участник

    Sergeypelm

    Участник

    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте, спасибо за ответ! Давно читал на этом форуме про такую схему, но как-то не хочется городить такой огород, ведь Эктоконтроль должен легко справляться с обычным поддержанием температуры при наличии опентерма и датчика, осталось только понять в чем все-таки дело, грешу еще на состояние перемычки в котле и параметр F10
     
  9. Sergeypelm
    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Sergeypelm

    Участник

    Sergeypelm

    Участник

    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте, спасибо за ответ! А вот это интересно, на крайний случай придется пойти по такому принципу. Но все-таки не укладывается в голове, почему котёл не получает команды от EctoControl "замолкнуть совсем" по принципу термостата при подключении через опентерм?
     
  10. Sergeypelm
    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Sergeypelm

    Участник

    Sergeypelm

    Участник

    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Спасибо! Это пробовал в первую очередь, не прокатило(. У меня нижняя граница там установлена на 15 градусов, а котел не обращает на это никакого внимания и смотрит только на свой параметр F31. А вот верхняя граница, как ни странно, вполне рабочая. Ей легко в морозы добавляю температуру батарей.
     
  11. obq2015
    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55

    obq2015

    Живу здесь

    obq2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    55
    День добрый! Если Вы читали про "эту схему" то Вам должно было попасться и про то что, неоднократно сообщалось и пользователями и модератором о неспособности ЭК преодолеть приоритеты внутренней программы котла. Иными словами закономерно, что котел "не обращает внимание"...
     
  12. Sergeypelm
    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Sergeypelm

    Участник

    Sergeypelm

    Участник

    Регистрация:
    10.04.19
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте! Много раз попадалось про невозможность регулировки модуляции горелки из-за неспособности ЭК. А вот про то, что котел не замолкает после превышении комнатной температуры желаемого значения и упорно продолжает поджигать горелку каждые 10 мин ни разу не попадалось, все ветки осилил. :flag:
     
  13. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    г.Москва, ул.Б.Татарская, д. 35 стр. 7-9, оф. 6
    Спасибо за сообщение.
    1) Да, с датчиками двери обратили внимание на несовершенство конструкции. В новой партии полностью переделаем этот момент.
    2) по поводу датчика движения. Основные три проблемы.
    2.1. направлено на источник тепла/холода.
    2.2. Рядом с датчиком источник эл. манитных помех.
    2.3 неисправен сенсор в датчике.
    2.4. остальные причины можно посмотреть в интернете, они типовые для всех датчиков движения в силу особенности сенсора.
    3). Да, бекап планируем сделать в целом.

    Стоит понимать тот факт, кто никто просто так не просит привозить в ремонт. На тоже сильно хочется все сделать дистанционно. Основная проблема в том, что дистанционно нельзя сделать все. (подключить осцилографф и посмотреть работу сенсора, например)
     
  14. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    г.Москва, ул.Б.Татарская, д. 35 стр. 7-9, оф. 6
    Михаил, да мы и не обижаемся. Тут стоит понимать один момент. Текущая версия системы была задумана как "простое решение из коробки". Ее основная ЦА была не монтажники и не программисты. Не стоит системы EctoControl 3,2 сравнить с ПЛК. Это оборудование разного порядка.
    В ПЛК есть плюсы - гибкость настроек и возможности.
    В ПЛК есть минусы - сложность и необходимость опыта. Либо привлечения специалистов.
    Да что тут говорить, Вы и так все понимаете.
     
  15. EctoControl
    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    217

    EctoControl

    Живу здесь

    EctoControl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.19
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    г.Москва, ул.Б.Татарская, д. 35 стр. 7-9, оф. 6
    Судя по фото, с начала намокло, потом подгорело.
    Дистанционно сложно что-то утверждать. Нужно привезти на диагностику. В любом случае отремонтируем, не переживайте.
     