    Добрый день всем. Прошу сильно не ругаться на новичка с его вопросами.

    Сейчас в 2х этажном доме установлен АОГВ -17 ЖМЗ, чугунные радиаторы, стальные трубы вперемешку с полипропиленом (видимо так было проще мастеру увеличивать количество радиаторов). Система отопления открытая с залитым антифризом. Но батареи имеют плохой естественный уклон, что сказывается на качестве отопления 1 этажа. Спасает циркуляционный насос.

    Планировал сделать следующим образом - снять всю сталь и чугун. Начать вести с нижней части котла трубу обратки из полипропилена по периметру дом соблюдая уклон в 0.5 градуса. Провести полипропиленовую трубу от выхода котла на второй этаж, где сделать разводку по периметру с уклоном в 0.5 градуса и установить стальные радиаторы отопления.

    Соответственно следующие вопросы:
    1. какой диаметр трубы лучше использовать для СО?
    2. можно ли взять радиаторы kermi для этого?
    3. какой теплоноситель лучше использовать - воду или антфриз?
    4. будет ли работать регулятор температуры на батареях с открытой системой отопления?
    5. какой фирмы лучше использовать полипропилен, чтобы не корежился от теплового расширения? Сейчас после котла стоят firat 25 диаметра, проблем нет
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Схему рисуйте.
    Если это и получится изначально, то при нагреве Вы будете очень расстроены.
    Зависит от планируемой системы отопления (если не нужен правильный расчет).
    Обязательно.
    Воду.
    Будет, если остальные условия системы для него соблюдены. (однотрубная, двухтрубная?)
    Не торопитесь, ссылки выше указал ув.@Next57,
     
  4. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.715

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.715
    Адрес:
    Брянск
    @LPI88, не стоит переделывать, стоит сделать абсолютно новую. и сменить АОГВ -17 ЖМЗ, так как здоровья у него и так не было, а после антифриза не осталось.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк

    Имхо,
    Уже проходили и сейчас проходим.
    Не лучше ли включить голову, проанализировать причины неудовлетворительной работы СО, а затем уже что-то делать.
    Какая связь, между здоровьем "самовара" и незамерзайкой?
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Поддерживаю.
    Необходимый.
    Можно. Вопрос в целесообразности.
    Вода.
    Если это термостатический клапан - корректно работать не будет.
    А для какой СО ? Если для гравитационной - никакой.
    Что такое плохой клон? Что такое хороший уклон? Для гравитационной СО достаточно 0,01 мм на 1 м. п.
    Если указанный выше уклон соблюдается, то причина не в нём, а в неграмотно сделанной СО + "незамерзайка".
    Если для гравитационной СО - можно, но решение хреновое.
    Советую для гравитационной СО рассматривать сталь + чугунные радиаторы.
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
     
  8. LPI88
    Регистрация:
    06.03.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    0

    LPI88

    Участник

    LPI88

    Участник

    Регистрация:
    06.03.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    0
    Ух сколько ответов. Отличный живой форум. Всем спасибо огромное за ответы.

    Назрела проблема смены отопления по причине холодного первого этажа и по мере разбора этой проблемы выяснилось, что в комнатах не хватает "колен" чугуна + почитав интернет, выяснил, что чугун в качестве радиаторов для газовых котлов такое себе и лучше использовать другие радиаторы, которые лучше отдают тепло.

    АОГВ, работает прекрасно, на втором этаже, куда уходит основная труба ни одного радиатора не стоит, т. к. по периметру идет труба и даже от нее жарко на этаже. Померив наклон на трубах, увидел, что некоторые даже наклона не имеют.

    Планирую делать (как и сейчас) двухтрубную систему отопления (по понятным причинам).
    Хоть у меня система и открытая, но она комбинированная - имеется циркуляционный насос и можно выбирать либо автономка либо насос. Открытую хочу сделать на случай отключения электричества.

    Радиаторы керми, выбрал по причине совета + немцы. Если есть другие - рассмотрю и их

    Схему постараюсь накидать вечерком
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Чугуну без разницы, кто его нагревает. И он прощает многие косяки монтажа СО.
    Когда подключены правильно и в смонтированной для них СО, как задумал их родитель.
    Вы не пропускайте отзывы тех, кто заменил чугун на современное и мерзнет уже в первую зиму...
     
  10. LPI88
    Регистрация:
    06.03.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    0

    LPI88

    Участник

    LPI88

    Участник

    Регистрация:
    06.03.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    0
    Ну сейчас проблема в 2х комнатах минимум в том, что надо доустанавливать колена, монтировать их самостоятельно такое себе удовольствие.
    Хотя наращивание колен в большой комнате в ее утеплении почти ролие не сыграло
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Меняйте чугуний на стальные панельные, но металлическую разводку лучше оставить, только проверить уклоны ее и при необходимости исправить.
    И при включенном насосе?
     
  12. LPI88
    Регистрация:
    06.03.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    0

    LPI88

    Участник

    LPI88

    Участник

    Регистрация:
    06.03.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    0
    при включенном насосе (в -35) в комнате было не больше +16 +18 гр., хотя батареи были горячими.

    К слову на первом этаже под двумя большими окнами стоят радиаторы 7 и 10 колен (правда они закрыты диваном (но создают тепловую прекраду от холода окон) и 1 радиатор на 7 колен - все радиаторы МС-140 (площадь помещения 15 кв. м, потолки 2.30)

    Вся основная трудность все же я думаю заключается именно в подающих батареях. т. е. для работы для сварки надо вызывать мастера и говорить где чего варить.
    Уже начал думать, что надо добавить колен в радиаторы а подводящие трубы сделать из полипропилена.

    Часть труб уже сделана из полипропилена, вообще никаких проблем с ним нет.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    У Вас кроме батарей, еще и стальные трубы греют по периметру. Вы их уберете и поставите пластик. Получается уберете еще некую мощность. А она как раз и поддерживала климат во всех углах этажа. @LPI88, Где схема?
     
  14. LPI88
    Регистрация:
    06.03.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    0

    LPI88

    Участник

    LPI88

    Участник

    Регистрация:
    06.03.21
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    0
    труба по периметру там только обратка идет.

    Пытаюсь либо вручную нарисовать либо в конструкторе построить. пока не особо получается(
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Сдается, что у Вас двухтрубка с верхним розливом. Стояки подачи к батареям первого заужены, батареи теперь немного забиты. И нигде нет ни одного крана для балансировки батарей. и уклон трубы обратки, уже давно в другую сторону. Живем бы это все увидеть...