1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8

Самостоятельная установка кондиционера

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ViPo
    Регистрация:
    31.05.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    ViPo

    Участник

    ViPo

    Участник

    Регистрация:
    31.05.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ukraine
    Значит показалось. В памяти стоит картинка, что на купере клапан на тонкой трубе.


    А вот что можна сказать по этой фотке?
    Это стоит на работе. 12ка, ставилась "специалистами" методом продувки фреоном, трасса 1,5-2м, на внутреннем блоке выставил 20 градусов, проработало до такого запотевания минут 15, на улице 24 градуса.
    Это нормально или так не должно быть? И если не нормально, то в чем может быть причина?
     

    Вложения:

    • 14062011509.jpg
  2. MGT
    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    MGT

    Участник

    MGT

    Участник

    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Господа, стесняюсь спросить - правда ли что перед первым пуском кондиционера вакуумирование системы можно проводить через любой манометрический коллектор (в смысле под другой газ)?
     
  3. дятька
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    87

    дятька

    Живу здесь

    дятька

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Москва
    Не могу сказать на все 100%, но вроде шкала вакуума у них одинаковая, я ваще не заморачивался по этому поводу, т.к. цены на шланги и манометры под 410 газ, по сравнению с оными на 22 отличаются не слабо, взял китацкие одновентильный коллектор, шланги под 22газ и мановакууметр под него же и переходник под 410газ, все вкупе обошлось чуть более 1т.р. Мне собсно сама шкала давления нужна была токо чтоб после вакуумации закрыв вентиль на коллекторе приоткрыть сервисный клапан на блоке до достижения давления в системе 0.5 очка, чтоб при отсоединении шланга меньше газа выпустить, магистраль не опрессовывал изначально:hello:
     
  4. Штрек
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Штрек

    Участник

    Штрек

    Участник

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сочи
    А что скажете по оборудованию -
    General Climate, я так понимаю Китай, однако Вакуумный насос VP280 (226л/мин) вроде как хвалят...
    А что за фирма REFCO?
    Там всё подороже, однако хочу подмочь брату замутить бизнес по продаже, установке, обслуживанию кондёров и цена особо роль не играет...
    зы. может есть ещё какие ссылы на инструмент, трубу, кронштейны?
     
  5. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря, для откачки даже коллектор не нужен. Та величина разряжения, которую показывает мановакууметр, хорошо определяется "на слух".
     
  6. MGT
    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    MGT

    Участник

    MGT

    Участник

    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Это как? А еще вопрос - порт вакуумного насоса, к которому подсоединяется шланг имеет два разъема : 1\4 и поболе. Может случайно существует манометр, который можно прикрутить к второму разъему порта? Ну чтоб вакуум показывал, а то щас там просто заглушка стоит. Вакуумный насос Value VE-xxx.
     
  7. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    купи BECOOLовский vp 230vs он с манометром!
     
  8. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Можно, все можно. Вопрос целесообразности. Чтобы понять как определить на слух надо немножко поработать с насосом. Описывать словами будет долго и всё равно не точно (я раньше имел дело с вакуумной техникой, поэтому к началу установки эту хитрость знал). Рассказываю без претензии на точность.

    Послушайте как работает насос при откачке - сначала он побулькивает, потом начинается ровное урчание, а потом такой как бы "треск". Вот треск это и есть признак достижения предельных возможностей форнасоса. Если не трещит - ищите "дырку". Именно "дырку", потому как течь в несколько граммов в год вам ни один холодильный мановакууметр не покажет - слишком они грубые.
     
  9. Штрек
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Штрек

    Участник

    Штрек

    Участник

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сочи
    Всё таки -
    "что за фирма REFCO?"
     
  10. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.013
    Благодарности:
    1.628

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.013
    Благодарности:
    1.628
    Адрес:
    Астрахань
    Штрек
    Второе по качествы после CPS/
     
  11. Mitr
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Mitr

    Новичок

    Mitr

    Новичок

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Занимался сантехникой, паял медные трассы. Решил сам установить кондер. Блоки внутренниу и внешний установил. Теперь нужно проложить трассу. Вопрос: какие трубки лучше - в бухтах или прутках. Нужно ли впаивать клапан шредера, а если да, то в каком месте?
     
  12. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Крым
    В бухтах. Ничего впаивать не нужно, "все на вальцовках".
     
  13. NOSOROGSS
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    NOSOROGSS

    Участник

    NOSOROGSS

    Участник

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курск
    спасибо за развёрнутость


    и ещё интересующий вопрос спецам, обрптил внимание на огромных внешних блоках, скорее всего от канальных кондиционеров, имеются два заправочных клапана на газовой и жидкостной магистрали для чего?
     
  14. Штрек
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Штрек

    Участник

    Штрек

    Участник

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сочи
    Что за загадки...
    Не знаю я ни REFCO, ни CPS.
    Интересует инструмент для установки кондиционеров/естественно, что он бывает разного качества/. Вот и прошу указать, с малой поясниловкой, где и что искать...
     
  15. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Давление смотреть одновременно как в обратной, так и в напорной магистралях.


    Я брал всё китайское и дешевое. Да, работать местами неудобно, но для разовых работ вполне пойдет. Где у вас искать не знаю, я покупал инструмент в московском артхолоде, спросите, может они удаленно тоже работают...
     
Статус темы:
Закрыта.