1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,91оценок: 22

Каркасный дом. Как надо и не надо - 3

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.

  1. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    И шо там "жахлывого"? Отсутствие хедеров в проемах? Так мож еще поставят...
     
  2. Bigsphinx
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    109

    Bigsphinx

    Живу здесь

    Bigsphinx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Украина г.Павлоград
    Не поставят, это фото одно из нескольких и ни на одном из снимков хедеров не видно. + К этому не видно ростверка по сваям, обвязки балок да и сечение стропил выглядит весьма сомнительно. Ну и нижняя врезка укосин вызывает вопросы, как и их сечение. А так да, идеальный домик!)
     
  3. Bigsphinx
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    109

    Bigsphinx

    Живу здесь

    Bigsphinx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Украина г.Павлоград
    @aqualand Хотя нет, соврал, на этом фото видно "подобие" хедера.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210303-172318.png
  4. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Так сфоткайте. Только не "из-за угла", а в открытую! - вдруг там не ростверк, а обвязка швелером?
    Потом приходите - покурАжимся вместе...

    а вы эксперД по необходимому их сечению? Даже не имея представления о стропильной схеме? Тогда дайте расчеты...:aga:

    А вы не заметили, что домчЕг обшивается OSB, когда "укосины" не требуются?

    Выходит, что вы - идеальный тролль. :aga:
     
    Последнее редактирование: 03.03.21
  5. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    19.999

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    19.999
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И че мы такой злой) Ну явно дом не шедевр, хотя зачем сюда тащить их таких больше половины картинок по поиску:)
     
  6. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Не - я добрый, но по чётным, а сегодня 3-е число... 128.png

    Вот, и я, примерно о том же...даже на форуме, таких, минимум 50%
     
  7. Bigsphinx
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    109

    Bigsphinx

    Живу здесь

    Bigsphinx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Украина г.Павлоград
  8. Elkinn
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    4.062
    Благодарности:
    4.932

    Elkinn

    Живу здесь

    Elkinn

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    4.062
    Благодарности:
    4.932
    Адрес:
    Семёнов
    Картинка нечеткая, однозначно косяки не идентифицировать.
    Из увиденного:
    Оконные проемы не по феншую.
    Не наблюдаю нижнюю обвязку по сваям
    и непонятно как собрано межэтажное перекрытие. По мне там тоже платформа должна бы быть.
    На балун это всё вроде не похоже.

    Но я так думаю, что если снутри еще слой ОСП, да с гипсокартоном, да обои еще поклеить, то под дачку сойдет вполне.
     
  9. SergeyRes
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    SergeyRes

    Участник

    SergeyRes

    Участник

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Лаппеенранта, Финляндия
    Пароизоляцию да, монтируют вплотную. Не совсем понимаю, как через обе пленки будет испарятся влага? Стойки, в каркасном доме, деревянные, после монтажа и всю свою жизнь, они поглощают и отдают влагу, куда эта влага уходит, когда с 2 сторон смонтирована пленка?
     
  10. SergeyRes
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    SergeyRes

    Участник

    SergeyRes

    Участник

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Лаппеенранта, Финляндия
    Спасибо, не жалуюсь на свою проф пригодность :hello:
     
  11. SergeyRes
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    SergeyRes

    Участник

    SergeyRes

    Участник

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Лаппеенранта, Финляндия
  12. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    2.767

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    2.767
    Адрес:
    Дедовск
    Из деревянных конструкций влага уходит в виде пара.
    И с внешней стороны монтируют пароПРОНИЦАЕМУЮ гидроизоляционную мембрану. Вот сквозь неё влага и уходит.
     
  13. chetvericov
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    3.108
    Благодарности:
    2.827

    chetvericov

    Живу здесь

    chetvericov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    3.108
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Москва
    а вы как делаете?
     
  14. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    19.999

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    19.999
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По старинке с двумя зазорами)
     
  15. chetvericov
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    3.108
    Благодарности:
    2.827

    chetvericov

    Живу здесь

    chetvericov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    3.108
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Москва
    Это относиться к гидроизоляции, это уже старая методика имеющая отношения к диффузионным мембранам, при работе с ними небыло особых проблем при устройстве простых кровель со сложными вылезали проблемы, хотя как утверждают немцы два вент зазора гарантированно работают. Потом уже да пошли СДМ мембраны и быстрее и проще в работе, да и время показало что они ничуть не хуже работают чем обычная диффузионка.
    Однако я спросил именно про пароизоляцию а как известно она именно прилегает к утеплителю, может он имел ввиду что снизу у фиников делаеться обязательный зазор через рейку для последующей чистовой отделки (не рекомендованный а обязательный) подождем что он прокалякает.