    Осталось разобраться с водоснабжением. Уфф...
    Всем доброго времени суток. Скоро буду иметь ввод воды в дом от центрального водопровода, труба ПНД 32. Нужно "уйти" на второй контур котла, из котла - в бойлер. Разводиться буду полипропиленом на 20.
    У меня вопрос какой - не могу "допетрить", как конструктивно выполнить "разделение" на холодную и горячую воду. Не Т-образным же фитингом это делать или же коллектором на один вход и 2 выхода. Т.е. грубо говоря, имеем ввод трубой ПНД D32, далее грязевик, потом счетчик на воду, а что дальше?
     
  2. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Да что угодно. Хотите - ставьте коллектор. Хотите - тройник. Не вижу здесь никакой проблемы.
     
  3. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Прошу прощения за дурацкие вопросы. Наверное все сталкивались с ситуацией - стоишь в ванне с намыленной ж..., а жена на кухне включила горячую или холодную воду. У меня в квартире сейчас это в лучшем случае - крик из ванной, в зависимости от того, какую воду включила жена.
    Так вот, есть какой-то устройство, способное поддерживать относительно одинаковое давление в системе всегда, независимо от потребителей?
     
  4. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Редуктор давления. Но если в системе на входе давление упадёт значительно (ниже настройки редуктора), то и после редуктора оно тоже упадёт.
     
  5. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Хм... Его задача - стабилизировать давление на выходе. Но как он поможет компенсировать давление в системе на своем выходе, если включился потребитель (один, два, три)?
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Чуть добавлю от себя.
    Кроме редуктора давления необходимо иметь и правильный диаметр подводящих трубопроводов. Просто если внутреннее сечение трубопровода меньше сечения открытой дырдочки конечного крана то крики с ванной не прекратяться и с редуктором.

    В "старых" квартирках, полдюймовые трубочки разводки, очень часто зарастают изнутри нехорошими отложениями, усугубляя тем самым "вопельный" эффект.


    :hello:
    Увеличив автоматом свое проходное сечение на количество открытих дырочек (потребителей).
    Лишь бы на входе редуктора водички было достаточно.:(
     
  7. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    В дом придёт (пипец, заставляют рыть свой колодец, а это у нас еще сотня сверху) 32-я труба ПНД, по дому планирую 20 полипропилен. "Заужения" диаметра никак быть не может. А, так все-таки редуктор как-то замеряет давление в системе на своём выходе? Со входом не проблема, сейчас только что с мастеровыми говорил, при врезке в твоём колодце сделаем тебе на отдачу от магистрали сколько хочешь - хоть 10 очков стабильной напруги, типа мы 100 рублей не просто так берем.
     
  8. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    А если водоканал не захочет 10 атм. давать, или поголовно все соседи примутся чё-нить поливать, они (мастера) что, сами в трубу Вам дуть будут? :)
     
  9. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Наверное :) Как мне пояснили, магистраль идет вдоль улицы 320-й трубой, давление в которой в самые худшие времена не бывает ниже 120 бар. На врезке ко мне они ставят хитрую приблуду, наподобие регулятора давления, который Вы мне выше порекомендовали. Ко мне они делают врезку трубой диаметром 200, но в дом заходит почему-то 32-я... это я на ТУ сейчас смотрю.
    torez-1, а можно задать Вам еще один глупый вопрос? Нужен ли мне гидроаккумулятор? :faq:
    Глупый вопрос появился, потому что понравилась вот эта схема, а на ней он есть (и на Вашей он есть). Разумеется, ни насоса, ни автоматики у меня не будет, поскольку не будет насоса. Еще бы понять, что там после котла за группа безопасности и как она выглядит.
    Уфф, спрошу уж тогда всё сразу :) Смотрел у приятеля, у него с выхода газового котла горячая вода приходит в бойлер, и уже из бойлера на потребителей. Он говорит, что газ дешевле электричества, чем если бы он подогревал бойлером воду с нуля. Так вот насколько это интереснее. Котел у меня тоже двухконтурный, правда второй контур сейчас не используется, т.к. воды нет пока.
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Вы случайно не забыли поставить запятую после двоечки?:)
     
  11. Olegko
    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    386

    Olegko

    Живу здесь

    Olegko

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Москва
    :aga:


    Alexei I, зачем Вам что-то изобретать при таком давлении?:faq:
    Ставте тройник и спите спокойно. Одна труба сразу идет на разбор холодной, вторая в котел и на выходе с него разбор горячей.
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    Alexei I, схема которая Вам понравилась - автономное водоснабжение с погружным насосом и ГА, и к Вашей ситуации отношения не имеет.
    А на кой дьявол Вашему приятелю вообще бойлер, если горячая вода приготавливается с помощью газового котла? Предложите ему еще до кучи установить проточный электроводонагреватель:)].
    При правильном трубопроводе открытие дополнительного крана не должно приводить к воплям из ванной. А на сэкономленные деньги за накопительный водонагреватель купите и установите себе в ванну термостатический смеситель - тоже хорошо позволяет избежать воплей.
     
  13. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    protasevich, зря смеётесь. :)] У меня тоже так сделано: холодная вода проходит через второй контур угольного котла, затем в бойлер, а затем на потребителей.
    Правда я могу холодную и сразу через бойлер пускать, что я сейчас и делаю, т.к. отопление ещё не закончил городить.
    В этом есть выгода. Зимой котёл работает постоянно, вот и пусть подогревает воду перед бойлером. Если мощности котла хватит, то бойлер вообще включаться не будет, ежели не хватит - бойлер чуток подогреет.
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.994
    Адрес:
    Орел
    Да собственно и не особо смеюсь. Просто большого смысла в схеме друга не вижу. При открытии крана горячей воды двухконтурный котел так или иначе перейдет на режим ГВС (у него приоритет ГВС) и ему побоку что есть целый бак горячей воды. А вот бойлер в этом случае будет выполнять роль просто толстого участка трубы или выдавать при длительном простое много холодной воды -если не включен в розетку. А если включен, то при длительном простое (не пользуемся сутки горячей водой) будет конечно подогревать, но и наматывать электроэнергию ес-сно.
    Если бы использовался ТТ-котел есть смысл ставить бойлер косвенного нагрева, а так проще напрямую, ну или использовать как резерв или летний вариант.:hello:
     
  15. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Ув. protasevich!
    Благодаря последовательному подключению котла и бойлера мой приятель не ждет, пока котел нагреет воду и пойдет горячая. Конечно, можно каждый раз спускать воду, но на круг спущенная вода выйдет дороже, чем электричество, потраченное на ее подогрев. Особенно в доме с 2-мя маленькими детьми.
    Я как-то в отпуске снимал квартиру, где душ был подключен без бойлера прямо на котёл. Удовольствие, надо сказать, сомнительное.