В начале февраля, когда в МО ночью температура падала до -30 на соседней улице сгорела дача, пожарные на всю ночь вырубили электричество, скорее всего коллекторе в ящике прихватило теплоноситель, ну и дело пошло, автоматика отрубила тепловой насос, через два дня я был на даче, дома -10, лопнул фильтр водопровода, в унитазе лед, разводка у меня медь, может и выживет, в земляном контуре и в контуре теплых полов шуга, перекрыл в кессоне кран ввода водопровода, то есть при подъеме температуры потопа не будет. Завтра, в субботу поеду анализировать потери, летом уберу коллектора земляного контура под землю.
Коллектора находятся в деревянном ящике, он изнутри запенен, на всех трубах надета термоизоляция, но есть открытые участки, снизу ящик открыт, несколько лет пркатывало, а здесь такое стечение обстоятельств.
Коллектора на улице не должны мёрзнуть. Даже если насос off, внутри зонда происходит естественная циркуляция.
Удивительно конечно. У меня у одного заказчика тоже дом с уличным коллектором на улице, остался на полтора суток без света. На улице -30-40 было. Самое неприятное, что утепление коллектора было тряпками и одеялами, нормальный ящик не делали, т. к. на этот год заказчик фасад планирует, и хотел всё в одном стиле сделать. Но коллектор не замерз, ни один зонд. Естественная циркуляция подмогла.
Потеплело, съездил, разобрался, произошло вот что: Когда я всё обнаружил, то увидел что сработали автоматы в котельной и во входном щитке, дождался когда на улице потеплеет и температура в доме поднялась до -3, оттаял тосол, который был залит в контура, я запустил два циркуляционных насоса, через 10 минут включился ТН, пошел нагрев, через полчаса сработали автоматы, при повторном включении они стали срабатывать сразу. Коротил циркуляционник земляного контура, снял отвез домой, разобрал. В клемной коробке совсем немного тосола, а вот под платой следы коррозии, там и замкнуло, КЗ через пластик, вариантов два, насос находится прямо под импровизированным расширительным бачком и я мог облить насос когда я добавлял теплоноситель, либо теплоноситель начал подкапывать... Сильно удивлен, что у довольно дорогого насоса grundfos ups 25-60 180 шины расположены рядом и около разъема подключения питания отделены 3 мм пластика. В общем считаю себя лохом, а ТЕПЛОВОЙ НАСОС не виноват...