1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

DX контур - часть 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А Броск, разве ДХ зонды устанавливает?
     
  2. masterguru
    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    27

    masterguru

    Участник

    masterguru

    Участник

    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    27
    А как же? И очень гордится. В Барнауле на школе, писали, что на 35 метров заглубляются. Где-то 25-30 зондов - медью с фреоном.
    Как они оттуда масло выковыривают? Наверное, что-то патентованное, по имени "ноу-хау". Нобелевка. Но помните, честные граждане, - в убыток себе они не работают. Все излишества - за счет заказчика. И электрокотел тоже.
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 3.png
    Последнее редактирование: 25.02.21
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Да, точно по вашей схеме Дмитрий, интересно кто у кого подсмотрел...
    Или у вас какое то другое глубокое кипение во влажных местах?
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На вскидку, между зондами 1.5 метра.
    Каждый второй, работать не будет.
    К стенке надо ставить - заказчика. Смету бы посмотреть - лет на 15 там точно.
     
  5. mvamva
    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    212

    mvamva

    Живу здесь

    mvamva

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Ижевск
    А чего смета...если не загибать, около 1000руб за метр бурения (кто-то и меньше берет) и количество скважин. Медь, газ известно+ работа.
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    А в многоэтажке ешё меньше, ну ведь как то работает!
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Снимай 60вт с метра вниз (длину), 2-3-4 зонда вниз (трубы).
    Грубо три зонда, образующих треугольник со стороной 1.5 метра, есть та же многоэтажка, только вниз.
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Найди отличия
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  9. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    @Альтермолог, отличия есть. В площади охвата грунта. Вообще, из своего небольшого опыта изготовления ДХ пока сделал вывод, что даже короткий работает хорошо в сильно обводненном грунте. А вот в сухом проваливается кипение и до -18. Плюс в том, что недомерка гликоля нужно будет большей концентрацией делать, во избежании заморозки. А это опять же его характеристики портит. Замкнутый круг. ДХ у побоку хоть -20. Но я все контура недомерки делал. В пром. помещении с внутрянкой от сплита, и плохо утепленном, + 10 в мороз и плата 3-4 тр за месяц:super:. А в доме за такое тепло прибьют. :)]
     
  10. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Очередной вброс...

    SDU-02-170, 4-9 kW (220/380V-1/3phase, 1 compressor) контур ДХ 450 м.
     

    Вложения:

    • Дройд 4-9.JPG
  11. masterguru
    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    27

    masterguru

    Участник

    masterguru

    Участник

    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    27
    По МКД:
    Поселок называется "Метелица" (Павловская слобода), Новая Рига.
    Там в одном из домов в 2015 году был установлен 1 тепловой насос "Броск". Как рассказали местные строители еще в 2018 году, он был запущен, но проработал недолго, т. к. заморозил грунт и заглох. Но это вполне естественно при таком размере и конструкции земляного контура. Это так называемый "импульсный" отбор тепла от грунта. Ну, как бы ,- "ноу-хау". После такого опыта производителей-монтажников оттуда выгнали и зареклись навеки, что тепловых насосов на этом объекте больше никогда не будет. Теперь и другим туда дорога заказана. Вот такая печальная история. Такой объект загубили!
     

    Вложения:

    • Метелица сегодня.jpg
  12. masterguru
    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    27

    masterguru

    Участник

    masterguru

    Участник

    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    27
    Главный вопрос, не сколько мы хотим снять, а сколько нам источник может отдать!
    Например, с 1 пог. метра вертикального зонда в Московской области уверенно на весь отопительный сезон можно отобрать от 18 до 40 Вт. Иными словами, главное, - сколько земля в данном географическом пункте может обеспечить тепла. А это зависит от нескольких факторов.
    Европейские методики, которыми пользуются большинство наших проектировщиков, применимы к тамошнему климату и температуре грунта. Главное, - это продолжительность отопительного периода и обводненность грунта.
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    И что эта картинка означает?
     
  14. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А то, что на улице август, подача 32 обратка 29, а в доме 23 при уставке 25.
    Не вывозит ДХ
     
  15. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Что не понятно?
    Скрин сегодняшнего дня... И контур в порядке...И ГВС норм...
     
Статус темы:
Закрыта.