  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    При кипении -15 и конденсации 35 СОР 2,5. Независимо от источника тепла
     
  2. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Интересно как получается, дх может иметь сор 4 при кипении -15, а втн почему-то при таком же кипении сразу сор меньше 2.
    Разные физические законы действуют?
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Не смешите, вопрос был про полную нагрузку.
    А у Димы платёжка 700р месяц и Дроид на 12кВт, ка оно тебе такое Илон Маск?
    Про датчик температуры в котельной вообще не стоит заикаться, это так же как ГВС у него рекой.
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Наверное всё же холодильный, для теплового 1 нужно прибавить.
    А то так ты Saga шансов для -30 СОР 2 не оставляешь;)
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Нет, это практический. МастерТепла считал как-то. И вот калькулятор Мицубиси тоже самое показывает.
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.071
    Благодарности:
    92.002

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.071
    Благодарности:
    92.002
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Кипение ДХ -15 и кипение ВТН при -15 на улице, несколько разные вещи. В твоей же статистике нет датчиков давления, поэтому, мы верим твоему программному СОРомеру:)]:)]:)] Молчал бы уже;)
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Новые законы физики, становись в очередь за Нобелевкой :)] будешь первым номинантом в практических исследованиях без измерительных приборов :aga:
    Читай внимательнее, я написал кипение -15, а не уличную температуру. Чувствуешь разницу?
     
  8. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    а где Вы видели конденсацию у димы 35?
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.071
    Благодарности:
    92.002

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.071
    Благодарности:
    92.002
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Чувствую. Расскажи, какая температура при этом, на улице, будет, при таком кипении? -5? -6? От силы?
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Не помню, говорил ли Saga для какой конденсации такой СОР ;)

    Вот смотри, на улице почти -30, конденсация +30. СОР почти 1,5
    [​IMG]
    https://www.forumhouse.ru/posts/27628546/
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.071
    Благодарности:
    92.002

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.071
    Благодарности:
    92.002
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Миша теперь будет бережно хранить фотографии, когда у меня ТН работал первый год, отапливая два этажа, одной только стяжкой на первом этаже. На втором этаже стяжки ТП не было. Плюс, контур был закопан предыдущим летом, вокруг него ещё земля толком не осела.
    Миш, ещё парочку таких фото подбросить? Мне не жалко, тебе же позориться. Там же даты стоят, ты бы хоть догадался фотографии обрезать, чтобы даты убрать:super::)]:)]
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Совсем недавно возрадовался, что ты запомнил как кипит ВТН. Да видимо рано)
    Добавь в закладки, чтобы не забыть
    https://www.forumhouse.ru/posts/25460030/
    [​IMG]
    Кипит -5...-7С от уличной температуры. На минимальной нагрузке может и -2...-3С от уличной кипеть.
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.071
    Благодарности:
    92.002

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.071
    Благодарности:
    92.002
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Не-не, там в табличке, "коэф" какой то, отдельной графы, с давлением фреона, я так и не нашел. Так что, нет у тебя показаний ни температуры, ни давления фреона. Так что, это мимо. :)]
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    У тебя давления конденсации тоже нет. Так что не знаю как ты ее измеряешь :)]

    Тащи сюда формулу зависимости СОР от давления кипения. Будет еще одна нобелевка)

    В табличке есть:
    уличная температура (отдельный датчик)
    уличная температура (датчик в ККБ)
    температура на входе в испаритель (туда стрелочка показывает)
    Три датчика температуры не могут одновременно показывать недостоверные данные :hello:
    А давление можно по линейке холодильщика пересчитать.
     
Статус темы: