    Добрый день!
    Пишу с дачи, Интернет только через телефон, поэтому поиском пользоваться неудобно. Вопрос простой. Развожу скрытую проводку по комнатам в доме из газосиликатных блоков. В каждую комнату надо завести по несколько лучей от автоматов: 1,5 мм2 на верхний свет, 2,5 мм2 на обычные потребители и 4 мм2 ( с запасом) на силовые (кух. Техника, обогреватели и т.п.).
    ВОПРОСЫ
    1. На все 3 луча использовать одну распредкоробку или на каждый луч свою?
    2. Размеры коробок для удобной коммутации клеммниками Ваго?
    3. На какой высоте от пола (на сколько спускаться от потолка) вести лучи?
    4. На одну комнату одна (три) коробки, а розетки в комнате соединять последовательно или сколько групп розеток столько и коробок?
    С уважением.
     
  2. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  3. gins
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137

    gins

    Живу здесь

    gins

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Миасс
    Не плохо бы схемку.. Тогда можно посоветовать.
    Пока что вопросов больше, нежели чем про коробку.
    Я бы, например, задумался, какие розетки будут под силовой провод 4 квадрата, и стоит ли эти провода в ВАГИ заталкивать :)
    А так, в общем, в одной коробке можно несколько расключений сделать. Вполне.
     
  4. AK47
    Регистрация:
    31.08.09
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    124

    AK47

    Живу здесь

    AK47

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.09
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Кингисепп
    Один кабель 2х2,5 кв мм на всё хватит.
     
  5. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Но надо иметь ввиду что при снятии напряжения с линии освещения, например, оно останется на линии розеток. Может быть неудобно проводить ремонт/обслуживание. Мне кажется удобнее и безопаснее, чтобы разные группы расключались в разных коробках.:hello:
     
  6. vlad_nik
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    25

    vlad_nik

    Живу здесь

    vlad_nik

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если приняли твердое решение развести нагрузки по потребителям:
    1. На каждый группу(луч) свою коробку. Можно две-три комнаты в параллель через проходные коробки-с нагрузкой по расчету .
    2. Размеры коробок для удобной коммутации клеммниками Ваго? 78*78 и более, не рекомендую их использовать на силовые цепи,да и на розетки лучше избежать.. остается только свет. надежнее стандартные клеммники под винт или опайка-опрессовка
    3. От потолка ваша рабочая зона до 300-400мм,не ниже, если Нпотолка-3м- можно и до 500 Все три кабеля укладываются в параллель и строго горизонтально,опуск-строго вертикально,на повороте радиус изгиба НЕ под прямым углом!
    4. последовательное (одна от другой) соединение розеток не рекомендуется.От одной коробки либо лучевая разводка либо через ответвительные коробки-при очень больших помещениях. Для себя-лучше лучевой от коробки. На кабеле много не сэкономите.Но схема будет надежнее
     
  7. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.462
    Благодарности:
    26.247

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.462
    Благодарности:
    26.247
    Адрес:
    Самара
    Сколько комнат? Сколько розеток в каждой комнате? Какая сложность освещения?
    Без этой информации сложно что-либо ответить на ваши вопросы.
    Можно выполнить разводку вообще без распределительных коробок, при определенных условиях.
     
  8. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    185

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Стандартные клемники под винт горят похлеще вагов, ага :hello: Если ваги не перегружать - они будут жить вечно. А вот в винтовых клеммниках при малейшем косяке при монтаже или той-же перегрузке от циклов нагрева-остывания контакт будет ослаблятся. Через какое-то время начнется лавинообразный процесс и клемник или сгорит или расплавится. С вагами же такого невозможно в принципе.
     
  9. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Те клемники, под винт, что продаются это подобие клемников, упрощенный вариант, у нормального клемника в канале есть плоская пружина через которую и зажимается провод винтом, но в последнее время что то я их в продаже не видел, есть просто дырка и винт.
    С ВАГАМИ все сложнее, вы правильно пишите "если их не перегружать".
    Все же я сторонник дедовских методов проверенных временем, уже давно появились СИПы - колпачек с конусной пружинкой внутри,разных типоразмеров, при накрутке на провод он должен скручиваться, то есть скрутка проводов с надетой на скрутку пружиной, попробовал скрутка получается слабенькая, скрутил плоскогубцами провода аккуратно сам и накрутил на скрутку СИП, получилось надежное соеденение, по времени дольше, но если делаешь для себя оправдано, ВАГО будет быстро, но монтаж ими для монтажников халтурщиков, извините если кого обидел, стальная пластина - пружина ВАГО в условиях сырости может и заржаветь,
    и не говорите что ее надо защищать спецмаслом, на официальном сайте ВАГО медные провода рекомендуется соеденять в без масляном корпусе, а алюминиевые в спецсмазке - вазелин с мелкой алмазной крошкой (он не токопроводен) для зачистки оксида алюминия.
    Но это мое личное мнение.
     
  10. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    185

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Starik2
    Я буквально вчера материал списывал, за 2010 год вагов этих мы поставили 3750 штук. И отказ был только один. Когда в него умудрились провод 6 мм2 засунуть, который шел от ввода. Так что не нужно мне про ваги теоретизировать, я их на практике применяю ежедневно. А вот винтовые горят. Горели, горят, и, уверен, будут продолжать гореть.

    Мы используем только 222 серию. Не знаю, может 773-я, более дешевая, кардинально отличается по качеству, ржавеет и горит. Но чот не верится :))
     
  11. Queens
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    Queens

    Студент

    Queens

    Студент

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Bronx NY
    Вы хотели сказать СИЗы.
     
  12. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Извините действительно ошибся, конечно СИЗ.


    А я вас и не убеждаю, нравятся ВАГИ используйте, ВАГи это согнутая пополам плоская стальная пластина с верхней заостренной частью,
    6кв.мм в ВАГУ это не криминал, выбирай только нужный типоразмер.
    Я всегда привожу только один пример про контакт в ВАГах,
    поставте на ребро монету на ровную поверхность и посмотрите площадь соприкосновения круглого и плоского, а дальше чистая логика и никакой теории.
    Про ржавения, так ржавеет любая железка, а в условиях дачного дома, без постоянного проживания, всегда есть сырость, и вы я думаю не дадите гарантию и не поручитесь на долговременную сохранность стальной пластины ВАГов, нравится вам ВАГи, ставте, я не спорю,
    Мое личное мнение ВАГи имеют право на жизнь, но где то ограниченно.
    Зачем соеденять медный провод с другим медным проводом через сталь,
    имеющую заведомо худшую проводимость, на мой взгляд соеденить медь с медью напрямую результат будет лучше и долговечней.
     
  13. Медвед1
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Медвед1

    Участник

    Медвед1

    Участник

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Питер
    Если несколько групп принадлежат одной фазе - можно коммутировать и в одной коробке. Другое дело - удобно ли это?
    А что касаемо СИЗов, ВАГов и т.д., то если дом деревянный, стоит пользоваться старой доброй пайкой. Конечно геморойно, но зато спишь спокойнее. И по возможности, скрутку-пайку герметизировать. ИМХО.