1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разморозило систему отопления. Нужна помощь

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем azid, 17.02.21.

  1. azid
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    78

    azid

    Живу здесь

    azid

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    78
    Разморозило систему отопления. Нужна помощь
    Вводные данные:
    Дом 2 эт. СО гравитационка. Радиаторы чугунные подводящие трубы 32 металл.
    История такая, что несколько дней не было дома. Мороз под -30, котёл потух, и разорвало все радиаторы. Подводящие трубы вроде как целы.
    Вопрос в том, менять ли только радиаторы или трубы тоже?
    трубу 32 металл при замерзании точно разрывает или 50 на 50? пока трещин не заметно, и переделывать всё то еще занятие. и хотелось бы ограничиться радиаторами.
    Я понимаю, что чем больще диаметр трубы, тем больше вероятность разрыва от мороза.
    Как с этим у 32 трубы?
    всем спасибо.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @azid, у 32 не знаю. 50-ю с остывшей водой, при -30 разрывает за полчаса-час.
     
  3. andreysss
    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.528
    Благодарности:
    694

    andreysss

    Живу здесь

    andreysss

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.528
    Благодарности:
    694
    Адрес:
    Киров
    Тут не угадать, где и какую порвет. у меня было одну только давануло и то в одном месте и по шву. сантиметров 10 заварил и все ок
     
  4. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    2.890
    Благодарности:
    4.664

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    2.890
    Благодарности:
    4.664
    Адрес:
    Минск
    у нас при разморозке все трубы как то выжили. диаметры системы от 50 и меньше
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    При положительной Т* в помещении,
    1. дождаться весны;
    2. поставить тепловые пушки:
    3. произвести опрессовку участков труб, воздухом, на предмет порывов труб, заглушив отводы к радиаторам;
    4. найти нормального железного сварного, быстрее дело будет. Только железного, у пластмассовых ответ один, металл вырезать сдать, пластик и люминь поставить.
     
  6. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    2.890
    Благодарности:
    4.664

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    2.890
    Благодарности:
    4.664
    Адрес:
    Минск
    весны не ждали сразу начали отогревать
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Разбирать все. Сразу разбирать, чтобы потом не разбирать по новой. Вот тогда и увидите состояние труб.
    Если она стальная, нет разницы в диаметре.
    Не правильно понимаете, все зависит от процесса разморозки системы. СО не ведро с водой на морозе, она замерзает снизу. Трубы разводки умирали первыми, и если воде было куда уйти при расширении, то у них была возможность остаться целыми.
     
  8. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.593

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.593
    Адрес:
    Королев
    Начните внимательно искать трещины с обратки - от котла и назад до первых вертикальных участков. У меня при разморозке порвало именно обратку, вертикальные участки и трубы верхних этажей выжили (хотя чугунные радиаторы на всех этажах порвало "через один"). Если обратка цела - то шансы на то, что выжили остальные трубы - повышаются. Но единственный гарантированный способ дал Next57 - только опрессовкой
     
  9. azid
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    78

    azid

    Живу здесь

    azid

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    78
    я и думаю что вода расширяясь ушла в радиаторы.
     
  10. azid
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    78

    azid

    Живу здесь

    azid

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    78
    трубу сотку порвёт 100%.
    дюймовку не порвёт 100%
    ибо соотношение толщины стенки к условному проходу совсем иное.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Бубен от якутских шаманов прислать? Чё там думать, прыгать опрессовывать надо.
    Толщина стенки здесь коим боком :faq:, рвёт то по сварочному шву, "слабое звено" всех прямо шовных электро сварных труб.
    Хотите пари? или так поймёте что ... написали?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Суть в процессе начала замерзания. @azid, Лопаются даже камни, а в них загнать воду очень сложно.
     
  13. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.593

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.593
    Адрес:
    Королев
    Для информации ТС - если аврально требуется заменить кусок размороженной трубы, а сварщика нет, - есть такие штуки как "обжимной соединитель"
    730_original.jpg
    Бывают под разные диаметры, даже 2". Я как-то не очень верил в их надежность - но у меня в нескольких местах по результатам аврального восстановления такие стоят уже 8 лет и не текут. Причём один - на 2" трубе подачи в метре от котла.
    Если восстанавливать не "по уму", а аврально - можно так: заменить радиаторы (или заглушить отводы), залить систему, и если обнаружатся течи труб - вырезАть поврежденные куски и заменять целыми, стыкуя новые куски со старыми такими соединителями.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.342
    Благодарности:
    23.045

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.342
    Благодарности:
    23.045
    Адрес:
    Калуга
    @Julianych, это муфта гебо - создание резьбы на металле без ее нарезки
    и на отопление ее ставить - не лучшая идея, рано или поздно потечет. на ХГВС еще можно.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Мы не знаем что с котлом! Советовать пока нечего.