1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.

  1. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Нет смысла. За разницу в цене я закопаю в полтора раза больший испаритель. Горшок в случае чего куплю в любом гастрономе.
    У меня везде будут рекуператоры. Когда работает оборудование, от тепла все равно можно избавиться только прямым проветриванием. Пока не работает, вобщем то и дышать некому.
    Поймите наконец, что это несвязанные вещи.
     
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    @ВиталикД, А почему конденсатор тоже трубой в бетон не залить? Я накрутил из алюминия 8мм стенка 1мм. цена метра 15р, термоусадка в те же деньги вышла. Для мастерской зачем водой делать?
    Да, можно внутрянку от сплита, за копейки. Иногда нужно за час прогреть, вариант. Я именно в гаражах людям делал дх короткий контур в воде и внутрянка от сплита. Довольны очень.
     
  3. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Это не совсем домашняя мастерская в прямом понимании. Вернее домашняя, но там будет работать промышленное оборудование. Прямая конденсация по меди выйдет гораздо дороже и потребует монолитить пайку. Алюминий вообще не вариант. Пол достаточно дорогой, поскольку должен выдерживать несколько тонн на квадрат. Ломать его в случае поломки контура очень дорого. Вобщем на спичках экономить нет необходимости.
     
  4. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    417

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    417
    Добавить масла в Дх-контур это нормальная практика. Так же, нужно в достаточной мере заправить контур фреоном, тогда при кипении фреона в петлях, масло будет от туда возвращаться Перегрев, скорее всего, придется выводить из контура дх. Возможно будет не лишним установить РТО .
     
  5. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Да, эрв будет управляться по разнице на рто. Так что если масло достаточно растворяется в фреоне, проблем быть не должно. Вопрос: достаточно ли растворяется масло в 410 фреоне чтобы не беспокоится о возврате с перегревом в рто? Второй вопрос, сколько его размажется по контуру и не лучше ли этого избежать отделителем?
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Пайку в стяжке вообще не нужно делать, а цена меди 3\8 что то в районе 1.3 бакса за метр. Зато не нужен насос и теплообменник. по деньгам не дороже, коп выше.
     
  7. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    У нас сходу почти 2.
    Желательно оставить возможность аварийного замещения на прямой нагрев. Ладно, если аварийку сделать на воздухе, прямой конденсатор возможен. Но я, если честно, не представляю как это будет работать в горизонте. И равномерность нагрева, и то же масло. Пожалуй, я к этому не готов. Мне надо чтобы заработало сразу и как надо.
     
  8. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    417

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    417
    Отделитель масла не устраняет на 100% проблему миграции масла. С ним, масло будет уходить в контур но просто в меньше и медленнее. И его от туда нужно возвращать. По этому в контур добавляют масло для компенсации при миграции. Посмотрите на фотографии дроида, там на корпусе ребята порой пишут сколько грамм масла они добавили. Обычно это 100-150 грамм .
     
  9. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Ну да, от этого я и хотел уйти. Но если Дед даже с отделителем доливает, то это усложняет ситуацию. Много масло ведь тоже плохо. На проме хоть окно есть. Я не имею достаточного опыта в холодильном оборудовании чтобы долить сколько нужно. Видать придется городить какое-то окно, чтобы видеть уровень.
     
  10. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Грамм не так - сепаратор имеет свою емкость, в которую он перетягивает из горшка часть масла до срабатывания игольчатого клапана эвакуации. Поэтому необходимо немного доливать т. е. компенсировать данный обьем. Поэтому уже на месте ребята решают для спокойствия долить еще:):super: в данном случае поговорка работает:victory: Ориентируются именно по стекляшке;)
     
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Рискованно, у @Gaunt, насколько в курсе, один накрылся на пониженных.
    Я у себя до 45 Гц опускаю, и возврат масла начинает включаться, если на низких долго крутит.
    До 45 в мануле Копланда минимум для каких-то типов, но не для всех.

    Есть компрессоры, например, Данфос, с датчиками уровня масла, еще есть и с клапанами впрыска на низких оборотах.
     
  12. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    А можно ссылку на это счастье? В смысле на отделитель, какой он нужен для этого дела.
    Я ориентируюсь на массовые компрессоры бытовых кондиционеров. Могу взять и спиральник, если есть смысл. Мощности мне только нужны маленькие.
     
  13. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Гугл поможет:super: нето за рекламу прокатит:)
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего тут понимать. ДС компрессор, дешевле на ту же мощность.
    Более того, легко найти б. у. внешний блок с неисправной электроникой и компрессором в идеальном состоянии. И ЭРВ в комплекте и фанкойл...
    Однофазный - имеет цену, ибо желающих много.

    Но, зная ваш характер, советы вы не слышите - сам с усам.
    Типа Вадима - мы всё сделаем своим умом. Вокруг одни неучи.
    Дерзайте.
     
  15. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Типа такого? Вроде недорого, что-то около 30 долларов в местном гастрономе. Китайский можно брать или фирменный надо?
     

    Вложения:

    • o.png