1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите рассчитать объем септика

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем FloX, 10.06.11.

  1. FloX
    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    14

    FloX

    Участник

    FloX

    Участник

    Регистрация:
    20.05.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Пермь
    Сейчас у меня обычная выгребная яма. Хочу сделать септик
    Сделать хочу из двух емкостей (скорее всего пластиковых)
    Сброс будет только с одного унитаза, для канализации с кухни другой сброс.
    Сложность возникла в расчете объемов этих самых емкостей. пользоваться унитазом планируется круглый год по выходным 3 человека, 1-2 раза в месяц приезжают друзья 4-8 человек.
    Хватит ли для первой емкости 0.4 куба, а для второй 0.2 куба?

    Обязательно ли делать после второй емкости третью или можно отвоить дренажной трубой "серую" воду?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Объем септика куб - полтора.
     
  3. Student
    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Student

    Участник

    Student

    Участник

    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тюмень
    как считается необходимый объем септика, общий объем всех камер или только накопителя? Имею емкость 3 м3 в виде трубы 1200, думаю разделить внутреннее пространство поперек на 2 части: накопитель 2/3 и отсек осветленной воды 1/3 и зарыть эту емкость горизонтально и неглубоко, т.к. УГВ около 1м. Потом утеплить ПСБ-25, а выкид, возможно насосом, отвести на поле фильтрации. Хватит ли такой бочки на 4-х человек? Или лучше зарыть вертикально, сделать вторую камеру из ж/б кольца?


    хотел на 6м3 емкость сделать из колодца ККС-4, но посмотрел обычные пластиковые септики, а они вообще для 4-х человек идут 2-х кубовые. Вот и засомневался, стоит ли тратится на покупку колодца (20т.р. примерно)
     
  4. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    если септик двухкамерный, то объём приемного колодца должен в три раза превышать суточный объём стоков.
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что то Вы путаете - весь объем септика так считается.


    На 4 человека 3 куба хватит.
     
  6. turas-k
    Регистрация:
    12.04.11
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    83

    turas-k

    Живу здесь

    turas-k

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.11
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    а грунт какой?


    а бочка металл? или пластик?
     
  7. Student
    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Student

    Участник

    Student

    Участник

    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тюмень
    грунт суглинок (глина с песком, песка больше), УГВ 1м, бочка металлическая 12мм. Может устроить дренажный колодец с дном на уровне УГВ? Думаю, что вода должна уходить, сравниваться с уровнем ГВ. Как считаете?
     
  8. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Правильно человек считает..При двухкамерном септике-первая камера равняется трехкратному суточному сбросу. Щас ссылку найду. Лениво искать..Первая камера-трехкратный сброс-вторая двухкратный.. Гарантированно- будете раз в год откачивать, скорее всего даже реже.
     
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поищи. Удиви меня:)]:)]:)]
     
  10. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Вадим, найду, не сегодня только, выходные бурно провел...Мозг утомлен:)]
     
  11. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    "Инженерные системы загородного дома", Синельников В.С., 2007, Эксмо, стр.114, Септик. "Постоянно заполненная часть колодца (гидравлический объём) должна быть равна трехкратному суточному притоку."
    Иначе, нам удачи не видать)).
     
  12. vlad msk
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847

    vlad msk

    Живу здесь

    vlad msk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Москва
    А почему и для каких целей именно трехкратному?
     
  13. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Владимир - если у Вас есть своя теория, то изложите ее пожалуйста понятным языком, а до тех пор давайте придерживаться того что писали люди с образованием. Не надо заниматься бобылевщиной и выдвигать не подкрепленные ни чем кроме фанатизма лозунги и риторичесике вопросы:)]:)]:)]
     
  14. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    ну, чтоб очистка грамотно протекала. имхо. Септики откачивают раз в год, но не до конца, а только на 2/3, чтоб "закваска" оставалась.
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может как то с БПК связано а Владимир? Что лично Вы думаете по этому вопросу?


    Так это по всему септику а не по отдельно взятым камерам.