1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385
    @daemon7, Интересно, почему у Вас уличная целым числом, без десятых? Что то не помню такого или это датчик из ККБ?
     
  2. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385
    Я это заранее предусмотрел. Мой ГВС 6 квт, поэтому ГМ управляет релюхой (контактором), которая за контуром э/питания ТН.
     
  3. daemon7
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379

    daemon7

    Живу здесь

    daemon7

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379
    @mwm1965, да, это датчик из ККБ, сам задавал здесь ровно тот же вопрос) Мне это на руку, так как он завышает реальную температуру на пару градусов, а у этого ККБ есть свойство программно вырубаться при температуре ниже 20 градусов (обещают пофиксить заменой контроллера).
     
  4. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    снизу это точно
     
  5. DrDizzel
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    60

    DrDizzel

    Живу здесь

    DrDizzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Вроде на клемной колодке внутри корпуса ГМ, но я все равно мерил клещами)
     
  6. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385
    @бандерлог, Согласен, снизу эффективнее подпирать.
    upload_2021-2-10_15-8-9.png
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Как вариант, установить автомат с управлением по Wi-Fi. Главное, роутер, до автомата подключить. Тогда никуда ездить не придется.
     
  8. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385
    @Dimastik25, Сколько такой трехполюсник на 20-25 ампер будет стоит, боюсь предположить. Если такие вообще есть.
     
  9. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    или регулируемую дельту, не +0,3 от целевой, а +0,4...0,5 или просто режим "не вырубаться".

    Еще у меня в санузле два вентилятора (от компа 120 мм), один внутри крутится потихоньку, а второй довольно мощный снаружи на цифровом термостате настроен так, что когда температура приближается к целевой, начинает активно вентилировать дом. Но это так, развлечение.
     
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну не дороже денег. Себе установил вот этот IMG_20210210_162216_HHT.jpg
    3 113,03 руб. 15%OFF | Смарт-выключатель 1-4P с поддержкой Wi-Fi и защитой от короткого замыкания
    https://a.aliexpress.com/_AAzXc4
    Брал в распродаже, за 3000 рублей.
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.000
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Если что, до 125 Ампер продают, хватит и на ТН и на все ваши ТЭНы;) Лишь бы, вводного хватило.
     
  12. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385
    @Dimastik25, Что то стрёмно держать эту штуку залипшей 24/7. Разве что, если у неё применен механизм "взвода" с фиксатором, а не магнитное удержание. На всякие ГВС и др. временные функции, то это очень полезная штука. У меня на заре экспериментов релюха ABB 1P-20A-NO прожила в режиме магнитного удержания (24/7) всего пол года. Надо эту штуковину поисследовать, спасибо.
     
  13. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.415
    Благодарности:
    2.062

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.415
    Благодарности:
    2.062
    Адрес:
    Москва
    Подскажите мне пожалуйста... Если чисто работа ВТН выбило автомат...а как Вы греете воду ГВС для приема ванны? Ведь насколько я понимаю ГВС у Вас не от ГМ работает? то есть 15 квт оказывается мало? это очень серьезный аргумент... Как бы не доказывали, что ВТН в условиях Московской области выигрывает у ГТН... очень часто сети перегружены, да и больше 15 квт не получить...а как же другие потребители в мороз отключены?
     
  14. daemon7
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379

    daemon7

    Живу здесь

    daemon7

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    379
    @komend, ставите ТН на отдельную от других потребителей фазу (5.5квт для однофазного достаточно, он разгоняется до 5.2квт в пике как показывает практика). В лютые холода (<-25) настраиваете отключение компрессора и включение ТЭНА, если одна из его ступеней висит на той же фазе, что и ТН.
    Здесь важно, чтобы у вас одновременно не пахал компрессор на полную катушку и ТЭН. На трехфазном ТН проблем будет меньше, т. к. нагрузка распределится по фазам.
     
  15. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    385
    1. Мы уже выяснили, что причиной моей аварии является возможно неисправный автомат.
    2. Зимой ГВС у меня только ТЭНом, причину объяснял уже теплопотерями своего дома. ГМ осуществляет основное управление по Тгвс внешним реле, далее в разрыве стоит еще реле, которым управляет другой контроллер с датчиками измерения нагрузки на фазе ТЭНа. То есть когда потребление ТН низкое (в среднем не выше 1-1.5 квт) контроллер разрешает греть ГВС. Если нагрузка выше 1-1.5+6 квт то стоп ГВС и ждём лучшего момента. Так разделяю нагрузки на ёмких второстепенных потребителях. Есть и другие решения для успешной борьбы в условиях ограниченного электричества.
    3. При чем здесь сравнение ВТН или ГТН. Какая разница откуда тепло брать для отопления и ГВС. В итоге все применения любого железа зависят от конкретного дома и приемлемой цены. И здесь никто не ругает ГТН, а только улучшаем то что уже приобрели.
     
Статус темы: