1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10

Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    91.999

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    91.999
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Игорь, да не обращай внимания, пусть @kmvtgn, сам своим клиентам объясняет, почему его ТН работает с СОР меньше 1.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    СОРомер когда будет? На волне февральских скидок хочу гибрида купить. Геоконтур есть.

     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    91.999

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    91.999
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Да никогда, скорее всего. Ибо, отслеживая кипение в геоконтуре и сравнивая с кипением воздушного ТН, приходит понимание, что ВТН никому не нужен. Программный СОРомер делать, совесть не позволяет, в отличии от некоторых, а настоящий СОРомер, на примере Екатерины, все равно 5 человек, которые оспаривают эффективность ГТН, все равно не убедит, знаем, проходили. Надеюсь, этих пятерых, во главе с тобой, перечислять не нужно? :aga::aga::aga::hndshk:
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Мицубиси вообще заявлен до -15С. А мы научили его работать и в более сильные морозы. Ну и за февралем будет март, апрель, май...:)]

     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Хотелось бы все же услышать автора обещанного.
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    91.999

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    91.999
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Угу, с СОР равным 0.63:)]:)]:)]:super::super::super: красавцы. Инженеры Мицубиси, просто в аху, короче, охренели от такого режима:aga:
     
  7. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Иии? По всей логике догрев должен включаться.
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Приезжайте в гости, покажу как работает кондиционер за 10тр.
     
  9. Netrider
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    58

    Netrider

    Живу здесь

    Netrider

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    58
    Так вот и не должен как раз. ТН тащит дом нормально. В такой ситуации не хотелось бы ТЭНами пользоваться.
     
  10. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Блин, давайте еще раз на свежую голову.
    вот картинка. Читаем.
    Ставим например 0,5 градуса.
    Если ТН не нагоняет по обратке 0,5 градус в минуту, что соответствует вашей ситуации, то включается догрев.
     

    Вложения:

    • fh.jpg
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    91.999

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    91.999
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Так галочку убрать, где разрешение на включение ТЭН и всё.
     
  12. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Историческая справка...
    ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ЭТОГО "КОНСУЛЬТАНТА ", ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ О ГТН И НЕ ТОЛЬКО БЫЛА БЫ ОТОБРАЖЕНА В ОЧЕНЬ ИСКАЖЕННОМ И СКУДНОМ ВИДЕ...
    ТАК ЧТО ДЕД (САНТАШ) УЖЕ ДАВНО Д. Б. НЕ КОНСУЛЬТАНТОМ А МОДЕРАТОРОМ...
    КАК МИША В ВТН...
     
  13. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    И ПОСМОТРЕТЬ ПО ДИЛЕРАМ О ТРАДИЦИОННОЙ ФЕВРАЛЬСКОЙ СКИДКЕ...
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.331

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.331
    Адрес:
    Россия, Москва
    Чего кричать-то капслоком? :aga:
     
  15. Netrider
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    58

    Netrider

    Живу здесь

    Netrider

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    58
    Эхъ...

    Утверждение: при большой инерционности дома, алгоритм расчета потребности догрева ТЭНами работает некорректно.

    Наблюдения:
    - Шаг регулировки порога 0,02 градуса недостижим для DS18b20 датчиков, поскольку максимальная разрешающая способность датчика - 0,0625. Т. е. шаг должен быть не меньше разрешающей способности.
    - Период оценки потребности в ТЭНах не регулируется, тогда как при большой инерционности дома, изменение показаний датчика обратки изменяется следующим образом:
    При 0 градусов: раз в полчаса на величину 0,0625 градуса
    При -15 градусах: раз в час на величину 0,0625 градуса
    Тогда как оценка потребности в ТЭНах выполняется раз в минуту (на периоде в минуту).

    Выводы: Необходимо изменить алгоритм расчета потребности в подключении ТЭНа (как способ проанализировать недостаточность мощности ТН) следующим образом:
    - Ввести дополнительный параметр "Период оценки изменения температуры" как величину, за которую будут анализироваться изменения показаний температуры обратки.
    - Изменить величину приращения температуры обратки в настройке как минимум до разрешающей способности датчика.
     
Статус темы:
Закрыта.