    Доброго времени суток! Нужны советы по устройству дымохода по наружной стене. Имеется сруб - на первом этаже баня, второй - мансардный. Печь в бане дровяная. Чтобы не "засорять" второй этаж хочется вынести дымоход наружу. В связи с этим возникают следующие вопросы:
    1. проход через стену делать горизонтальным или можно под углом?
    2. можно ли по улице пустить "не сэндвич" в целях экономии?
    3. на каком расстоянии от поверхности сруба снаружи должна проходить труба?
    4. чем защитить проход через стену горизонтального участка трубы - "проход перекрытия" или что-то другое?
    5. можно ли в такой конструкции установить бак для горячей воды?
    Еще какие-нибудь замечания которые необходимо учесть?
     
  2. Ренат
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Ренат

    Участник

    Ренат

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Сори, не совсем в тот раздел написал. Модераторы а можно перекинуть в раздел "Печи" "дымоходы"?
     
  3. sageold
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    23

    sageold

    Участник

    sageold

    Участник

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Опыт 10 летней эксплуатации подобного дымохода:
    - В срубе вырезано отверстие, прокладывается шамотным кирпичом на шамотной глине с цементом.
    - внутрь полученного отверстия вставляется сендвич (у меня 150мм), замазываются щели цементно-песчаным раствором.
    - далее тройник с зольником.
    - труба 4 секции по 1 м с зонтиком наверху.
    -расстояние вертикальной части от фасада 50 см.
    Внутри котельной лист 70 на 70 оцинковка с прокладкой из асбестоцементного листа закрывает кладку, с наружи то-же.
     
  4. leon
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    138

    leon

    Живу здесь

    leon

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Моск обл
    А фото у вас подробного нет ? :hello:
     
  5. Ренат
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Ренат

    Участник

    Ренат

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Фоток нет, а там и снимать пока нечего, дымоход и печь пока на стадии проектирования.
     
  6. leon
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    138

    leon

    Живу здесь

    leon

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Моск обл
    А я не вам а тому кто описал свою систему :aga:
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    1. проход можно и так и так, но я бы посоветовал проходить горизонтально и потом перейти в уклон;
    2. Можно, если вы "сендвич" сделаете из голой трубы на мете.. т.е. утенплите и защитите от намокания;
    3. не менее 250 мм, если стена защищена, а дымоход теплоизолирован, не менее 380 мм, если дымоход теплоизолирован, а стена не защищена!
    4. Вырезав участок древесины на безопасные растояния (как указаны выше 250 и 380 мм) установить несгораемый кором и огнезащиту стен, заполнить короб несгораемым утеплителем;
    5. При проходе на чердак можно, только бак нужно утеплить, предусмотреть возможность долива, перелива и обслуживания, а так же не забудьте, что часто нужно будет чистить участок трубы.
     
  8. Ренат
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Ренат

    Участник

    Ренат

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Алексей почему горизонтально, ведь в таком случае ухудшается тяга?
     
  9. vova230
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834

    vova230

    Живу здесь

    vova230

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834
    Адрес:
    Ивье
    При горизонтальном проходе разделка меньше, выше безопасность.
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Верно!
    А еще можно надежнее загерметизировать!
     
  11. sageold
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    23

    sageold

    Участник

    sageold

    Участник

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    В феврале перешел на газ, пришлось всю конструкцию разобрать. НО, после установки газового котла и до его включения, я пол года (с сенятбря по февраль) пользовался старым твердотопливным котлом. Пришлось его отодвигать в сторону и наращивать выхлоп в топочной, а на его место ставить газовый. В таком виде длинна горизонтальной части дымохода внутри дома составляла около 2-х метров, да еще с поворотом в 45 градусов. На тягу это никак не повлияло. Важно, чтобы правильная длинна вертикальной части была по отношению к кровле.
     
  12. Ренат
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Ренат

    Участник

    Ренат

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Всем спасибо за ответы. Прошу также подсказать:
    1.какими материалами можно защитить деревянные стены от печи кроме кирпича (места маловато)
    2.какие растояния при этом соблюдать
    3. если использовать кирпич то обязательно ли шамотный
    4. на какую высоту от верха печи делать защиту
    5. чем защищать потолок
     
  13. sageold
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    23

    sageold

    Участник

    sageold

    Участник

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Кирпич должен быть жаростойким (т.е. шамотным). Сендвич нагревается на выходе из котла очень сильно, до моментального испарения капель воды (если плеснуть).
    Если котел, то он защищен теплоизоляцией, потолок можно не защищать. По печи не знаю.