1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО не прогревает дом

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дмитрий_Карепин, 22.01.21.

  1. Дмитрий_Карепин
    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9

    Дмитрий_Карепин

    Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9
    СО не прогревает дом
    Здравствуйте всем.

    Такая проблема.

    Откапиталили старые полдома. Засыпали два погреба, в большой комнате и кухне сменили деревянные полы на полы по грунту с утеплением ЭППС 50. Заново оштукатурили стены. Сам дом как был, так и остался с засыпными (керамзит) стенами (снаружи кирпич) + большая завалинка. Заодно сменили СО. Была открытая двухтрубка с ПЦ, радиаторы и металлический бак примерно 500 литров между комнатой и кухней, котел Каракан 15 кВт. Стала закрытая однотрубка с ПЦ, только радиаторы, схему прилагаю. Основная разводка металлическая труба Ду32, подводка к радиаторам Ду20 (кроме двух, там Ду15, не спрашивайте почему, такие мастера), подключение верх-низ. Основная труба со спусками и поворотами, ничего не поделаешь, такой дом. Котел так же поменяли на Сибирь-Гефест 15 кВт + добавили ТА на 200 литров (в котельной).

    И возникла проблема: система не прогревает дом. Даже в несильные морозы не удается добиться более 21* в доме. Это если постоянно кочегарить. А так более 16-18 не выходит. Тут еще соседи подкузьмили: съехали, и вторая половина дома не топиться, а к ним перегородочная неутепленная стена. Сама по себе система прогревается: при 70 градусах в котле, в подаче в основную трубу тоже 70*, верх радиаторов 65*-68*, середина 55*, и примерно так (+- 2-3*) на всех радиаторах, на обратке в ТА 63*-64*.

    До ремонта в доме было очень тепло, временами даже жарко. Это я к тому, что прямоточного котла вполне хватало. Теперь нет. Стены с соседями я, конечно, утеплю, но сильно опасаюсь что этого будет недостаточно, и сама система нам не подходит. Покритикуйте СО, если возможно, а то я уже голову сломал, что тут можно сделать не наобум, а чтоб со смыслом: добавить батареи/поменять котел на длительное горение/переваривать все на двухтрубку...

    Фото в приложении пронумерованы по ходу СО, от подачи до обратки.

    Спасибо за терпение тем кто дочитал.
    schema.png 01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg
     
  2. Дмитрий_Карепин
    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9

    Дмитрий_Карепин

    Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9
  3. Дмитрий_Карепин
    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9

    Дмитрий_Карепин

    Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Как были подключены радиаторы?
    Какую задачу выполнял?
    Как обвязан с котлом?(у мне фотки не раскрываются...)
    При такой температуре подачи, температура в батареях неплохо смотрится. Как вариант, количество (мощность) батарей мало. Эти от старой системы остались?
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.304
    Благодарности:
    30.920

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.304
    Благодарности:
    30.920
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    @Дмитрий_Карепин, тепловизором или хотя-бы пирометром (не смеяться)- промеряли стены, пол?
     
  6. Дмитрий_Карепин
    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9

    Дмитрий_Карепин

    Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9
    Сверху от подачи, вниз по диагонали в обратку.
    Грел комнату и кухню, и заодно копил тепло на ночь.
    От котла подача в ТА, из ТА обратка с насосом в котел. В систему все идет уже с ТА. Примерно так:
    |*|=>|*|=> подача в СО
    | K |_| TA |
    |_ |<(н)=|_|<=(н)= обратка из СО
    К - котел, ТА - бак, н - насос
    Две батареи только от старой остались, остальные новые. По сравнению с первоначальной системой добавляли одну батарею (12 секций по 350) в большую комнату. Все что это дало - сравнялась температура с маленькой комнатой, до этого была на 2-3* холоднее.
     
  7. Дмитрий_Карепин
    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9

    Дмитрий_Карепин

    Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9
    Пирометром (а чего смеяться, тоже метод) промерял. Видна существенная разница на внутренней стене (на схеме она, кстати, вдоль синей обратки), на внешних стенах особых провалов не нашел. Перегородочная стена на 3-5* холоднее внешних (изнутри измерял, естественно). Пол одинаковый по температуре, потолок тоже. Тепловизор в планах, но еще пока не дошли руки.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Ваши конвекторы, сделаны под такую обвязку, чтобы подача подавалась принудительно. Поэтому и греть начинали при маленькой температуре. Сейчас Вы пытаетесь заставить их работать конвекционно. а это они не очень хотят. И температуру просят завышенную, и скорость прибавить просят.
    Вернуть старую разводку. 100% успех.
    Или
    Изменить обвязку котел - ТА и ТА - СО.
    Подсоединить батареи низ-низ.
    И добавить секций, если не надумаете ставить чугун или стальные панельные радиаторы.
     
  9. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156
    Адрес:
    Мытищи
    Полотенчики тоже однотрубкой подключены?
    В самой верхней точке есть воздухоотводчик?
    Воздух стравливали?
    По сути конечно проще всё сломать и сделать человеческую двухтрубку.
     
  10. Дмитрий_Карепин
    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9

    Дмитрий_Карепин

    Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9
    Почему? Вроде обычные алюминиевые радиаторы. К тому же только два остались из старых, остальные - новые алюминьки.
    Полностью старую вернуть нельзя, теперь там где был бак - душевая, и она нужна и в другое место ее не сдвинешь.
    А как изменить?
    Я, проштудировав форум, вроде бы понял, что для средней температуры разницы нет. Или есть?
    А чугун или сталь дадут прирост температуры? А насколько (хотя бы примерно)?
     
  11. Дмитрий_Карепин
    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9

    Дмитрий_Карепин

    Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    9
    Да, однотрубкой. Да, есть. Воздух стравливал.
    Я думал, конечно, о таком варианте. Кроме стоимости есть еще одно но. Тянуть через весь дом подачу (по верху?) по почти полному кольцу (учитывая, что полотенчики на "синей" стене мне нужны обязательно), потом, не дойдя трех метров до котельной, разворачиваться и тянуть обратку через весь дом обратно. Как-то это избыточно. Нет ли более экономичной и эстетичной схемы?
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156
    Адрес:
    Мытищи
    Не вижу ничего избыточного, конечно если нужно тепло. Как лучше провести трубы, можно решить только на месте.
    Стоп! А почему на схеме 2 насоса?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Их конструкторы, не знали что такое естественная циркуляция, и не планировали их под Ваше отопление.
    Само собой...
    Увидеть как сейчас и изменить. Тем форума для подключения котла к ТА и далее, очень много. Схем про это не меряно.
    Средней чего? Батареи, комнаты, всего дома?
    Они будут работать на однотрубке, в отличии от секционной. А прирост ее даст только увеличение мощности радиатора.
    Нормальная у Вас схема. Батареи не той системы выбраны, и что-то не учтено в обвязке ТА и котла.
     
  14. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Москва
    @Дмитрий_Карепин, У Вас лежак Ду32, а подводы к радиаторам Ду20,15. Вода идет по пути наименьшего сопротивления, а разница в площади труб 32-20 значительная, соответственно радиаторам остается работать только за счет конвективной составляющей, но для этого у них слишком большое сопротивление потоку. Врежте в лежак между подачей и обраткой каждого радиатора дроссельные шайбы, с проходным отверстием от 25 до 20мм (ближе к котлу больше диаметр, чем дальше - меньше диаметр) еще лучше поставить вентили и регулировать каждый радиатор в отдельности. Полотенчики оставте как есть. И будет Вам счастье)
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Полное непонимание работы однотрубной системы. Совет вредный.