    Отключил ГА из цепи (перекрыл кран). Начал тестировать. Изначально манометр показывает 3.2... при открытых трех точках водоразбора падает до 2.9 (каждая отнимает по 0.1). То есть проблема как была, так и осталась.

    При трех точках потребляет 540вт,- не многовато?) фото прилагаю, - также фото всей цепи прилагаю.

    FC117809-9154-4016-847A-A90FD72D100C.jpeg 07A91D39-24BF-48FC-A824-17ED782C79BA.jpeg 6A147626-678C-4047-ABCD-5E5355C13E3E.jpeg
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.326
    Благодарности:
    23.039

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.326
    Благодарности:
    23.039
    Адрес:
    Калуга
    и мпричем тут бутилированная вода ? я же не предлагаю ее покупать.
    купил пяток пустых бутылей и вози себе с родника на здоровье
    а кто любит кота в мешке ?
     
  3. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    19.821
    Благодарности:
    16.173

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    19.821
    Благодарности:
    16.173
    Адрес:
    Москва
    Какой манометр? Тот, что после фильтра?
    Какой диаметр трубы до насоса и после?
     
  4. Alexey-Saratov
    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Alexey-Saratov

    Участник

    Alexey-Saratov

    Участник

    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Да, тот, что после фильтров. Диаметры труб 25ые до и после насоса (все в моем подвале). А вот от водонапорной башни до моего подвала (около 20метров) диаметр меньше раза в два - металлопластиковая труба. Фото стыка прилагаю. Напомню, - давление на входе из этой трубы от 1.5 до 1.9 стабильно

    E61116A8-F317-4C90-8089-366EB5A652FB.jpeg
     
  5. Alexey-Saratov
    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Alexey-Saratov

    Участник

    Alexey-Saratov

    Участник

    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Скажите пожалуйста, какое давление в ГА (внутри насоса который) выставлять, относительно заданного давления на дисплее? Я видел в ветке форума эту информацию, но никак не могу найти. Например хочу выставить давление 3 бар, - ск-ко накачать нужно во встроенный в насос га?

    Еще вопрос. Нормально ли, если изибокс после закрытия кранов нагоняет давление больше установленного? Установил 2.8, например, попользовался краном, и насос на дисплее показывает 3.1. (Фото прилагаю)

    88A8F00D-2296-44E1-8FEE-E3F29B2E839B.jpeg
     
  6. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    19.821
    Благодарности:
    16.173

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    19.821
    Благодарности:
    16.173
    Адрес:
    Москва
    Маленькое падение давление предсказуемое. Фильтры дают сопротивление, труба меньшего диаметра, каждый угол/поворот снижает давление, вот и получается разница 0,3 атм.
    Обычно насос обвязывают трубами соответствующие диаметром входа-выхода у насоса. Там 1", на фильтрах тоже 1", а трубы 3/4
    Заданное давление Х 0,7
    Да.
     
  7. Hunter161
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    57

    Hunter161

    Живу здесь

    Hunter161

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По поводу давления в ГА, обратитесь к инструкции.
    Общая формула для всех ГА не всегда подходит.
    Например 3 Атм Х 0,7 - не подходит, т. к. учитывается еще параметр падения давления, для включения.
    Формула в инструкции такая: Y - 0,7 - Х = Давление в ГА (как внутреннем так и внешнем), где:
    Y - заданное давление
    Х - падение давления для включения.
    Для заводских настроек (3 Атм) расчет выглядит так: 3 Атм - 0,7 - 0,3 Атм = 2 Атм давление ГА

    Разберитесь в давлениями в ГА, потом продолжите наблюдение.
    Сейчас разбросы показаний могут быть в том числе и из за этого :)
    PS Мой изи более 0,1 не перекачивал, как при работе без внешнего ГА так и с внешним.
    Начните с настройки обоих ГА на одно, рассчитанное по формуле давление.
     
  8. Alexey-Saratov
    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Alexey-Saratov

    Участник

    Alexey-Saratov

    Участник

    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Везде настроил давление по формуле. 3бар заданное в насосе, 2бар в га насосном и га внешнем.

    Стал потреблять меньше ватт при трех включенных точках разбора (430 против 560, которые были). Остальные проблемы (если их можно так назвать) остались:
    1. Теряется 0.1 атмосфера с каждым включенным краном. Казалось бы не критично, но у меня газовая колонка, которая начинает от этих казалось бы незначительных перепадов дурковать, и выдавать невнятный кипяток переодически. Она у меня с автоматикой, вот думаю, если нельзя ничего решить с этой проблемой, то менять колонку.

    2. После закрытия кранов как-то хаотично нагоняет чуть больше бар, - то 3.1, то 3.3-3.4
     
  9. Hunter161
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    57

    Hunter161

    Живу здесь

    Hunter161

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если есть желание докопаться до истины, то тут всегда работает только один метод - метод исключения.
    Набросаю пункты не в порядке выполнения, а что приходит на ум)

    -1. Для начала все испытания проводить без внешнего ГА. закрыть кран на него.
    0. Проверить все параметры: Установка давления 3 атм, включение на 2,7 Атм, система мягкая\жестка с коэффициентами 1 и 1, время остановки при достижении нужного давления уменьшить до 2-3 секунд, или произвести сброс до заводских настроек (возможно еще раз, чтобы и это точно исключить!)
    1. Исключить влияние электро сети на работу насоса - включить через проверенный стабилизатор с выходом 220 В\50 Гц
    2. После выполнения п. 1, убрать фильтры из колб BB20. Опробовать работу систему с пустыми фильтрами. (мало ли - вдруг фильтры как то влияют) на НЕстабильную остановку давления.
    3. Возможно, - не смотря на давление 1,9 на входе - сечение 20 (или сколько там вводная труба) не обеспечивает НУЖНОГО количества воды (ну мало ли)
    4. Из области фантастики :), найти емкость 50+ литров и запитать насос из неё через 1' шланг - чтобы точно обеспечить нужное кол-во воды - но аккуратно, с расходом 24 литра в минуту - через 2 минуты емкость 50 л окажется пустой.

    Это пока первое - что удалось насочинять)

    Насколько длинный трубопровод после насоса?
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    19.821
    Благодарности:
    16.173

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    19.821
    Благодарности:
    16.173
    Адрес:
    Москва
    Тоже думал, но подача воды под давлением к станции компенсирует диаметр. Ес-но без расчетов сложно утверждать, но из практики, подача воды под давлением сильно облегчает работу станции.
    Мне кажется надо начинать с отрезка ДАБ - манометр. Все же трубы 3/4 и два фильтра. Вы правильно сказали, попробовать без картриджей. если будут изменения в лучшую сторону, то придется менять диаметр труб.
     
  11. Hunter161
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    57

    Hunter161

    Живу здесь

    Hunter161

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Рассмотрел еще раз фото, и прочитал первое сообщение.
    А) Падение давления по 0,1 при открытии кранов - это на табло НС или на "том" манометре что после фильтров?
    Б) Если будете экспериментировать (по списку выше)- то попробуйте расход воды обеспечивать вон тем сливным краном (с красным барашком) который до фильтров установлен, и смотрит вниз.
     
  12. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    19.821
    Благодарности:
    16.173

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    19.821
    Благодарности:
    16.173
    Адрес:
    Москва
    После фильтров.
     
  13. Alexey-Saratov
    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Alexey-Saratov

    Участник

    Alexey-Saratov

    Участник

    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    А) при трех разборах на дабе все четенько, показывает 3бар, а на манометре (после фильтров) падение давления.

    пока писал этот текст, понял, что значит видимо проблема в фильтрах...или же не верный вывод?

    Да, думаю с этого и начну, потом далее по списку).

    -1. Без га - понял. До заводских не смог сбросить...вроде две кнопки надо нажать, но что-то никак не получилось у меня;(.

    Все остальное тоже понял. Спасибо!
     
  14. Alexey-Saratov
    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Alexey-Saratov

    Участник

    Alexey-Saratov

    Участник

    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Что-то меня смущает версия прошивки. Тут у некоторых 4.6 и тд... а у меня 1.8.0...
     

    Вложения:

    • AF5C3A4B-CEC6-4276-855B-AC72B4E55BBF.jpeg
  15. Alexey-Saratov
    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Alexey-Saratov

    Участник

    Alexey-Saratov

    Участник

    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Проделал некоторые манипуляции.

    1. Сбросил настройки до заводских. При закрытии кранов давление всегда нагнетается 3.2 (иногда 3.1) при выставленном 3.0. Скачков больших вроде бы нет. Если такое нагнетание допустимо, то значит вопрос закрываем.

    2. По проблеме с падением давления на 0.1 с каждой точки разбора:
    - вытащил картриджи из фильтров, не помогло
    - попытался «легким способом» исключить вариант недостатка воды на входе: снизил давление до 2.2, и в итоге потребление трех точек вместо 25л/мин стало 18л/мин..., не помогло.

    Завтра попробую влепить стабилизатор, дабы исключить недостаток электричества,-отпишусь.

    А про диаметр труб - я вот никак не пойму, как диаметр труб может повлиять на потерю давления. Насос же автоматически его нагнетает и поддерживает...