1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газобетон после дождя крошится пальцами

Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Volgar, 27.10.20.

  1. Volgar
    Регистрация:
    29.04.07
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    18

    Volgar

    Живу здесь

    Volgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.07
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Asa
    Газобетон после дождя крошится пальцами
    Доверился каменщикам, а они бросили в прошлом году перегородочные блоки 10 см на улице под дождём при этом ободрав всю плёнку упаковки. В результате блоки намокли, по-моему D-200 плотность, и теперь на них иногда проступают тёмносерые потёки (видны на фото хорошо).
    Ногтём легко можно проковырять борозду в несколько милиметров. К счастью, такое только с перегородками. Вот не знаю что дальше делать. Боюсь за прочность таких стен.
    Достаточно ли укрепить стены 3-4 слоями грунтом глубокого проникновения перед штукатуркой? Или лучше ещё и сеткой покрыть? Или есть другие варианты?
    @Глеб Грин подскажите как быть, пожалуйста.
    photo_2020-10-27_23-30-25.jpg
     
  2. Bmnhouse
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Bmnhouse

    Участник

    Bmnhouse

    Участник

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    D200 это не для конструктива блоки, это утеплитель. Правильно боитесь за прочность таких стен.
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.377
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.377
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    @Volgar, хреновый выбор материала для перегородок
     
  4. trishenkovaa
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    171

    trishenkovaa

    Живу здесь

    trishenkovaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    171
    Лажа, D200 днем с огнем, его только Бонолит по-моему и делает. И он дороже 300-400-500 плотностей раза в полтора. ТС просто не разбирается. Ногтем в D300 можно проковырять не только борозду, но и подрозетник. Выбирая говнобетон в качестве строительного материала нужно заранее узнавать, какие это несет с собой недостатки. На перегородки надо было брать D600, а еще лучше керамический полнотелый кирпич.
     
  5. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.071
    Благодарности:
    2.450
    _
    Все что пишу относится к блокам которые соответствуют ГОСТам по бетонам ячеистым автоклавного твердения и изделиям из этого бетона.
    1- Плотность 200 маловероятна-уточните у производителя для успокоения своей души, что-бы тараканы в голове не донимали. как правило перегородочные блоки плотность 500-600.
    2- если оценка проводилась ковырянием ногтем, да еще увлажненной поверхности, уверяю вас если возьмете плотность 400, 500 увлажненный -они тоже ногтем ковыряется довольно легко.
    3- перегородки не являются несущим элементом конструктивной схемы дома, а посему я не вижу проблем их применения в перегородках после того как они пролежали одну зиму и к том же под дождем.