1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Некачественная установка кованого забора

Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Домкакдом, 16.01.21.

  1. Домкакдом
    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Домкакдом

    Участник

    Домкакдом

    Участник

    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Некачественная установка кованого забора
    Здравствуйте уважаемые участники форума.
    Установили осенью 2019 "мастера" на моём участке кованый забор (забор изготавливала фирма, а установка производилась "мастерами"), да вот весной, как начал таять снег крепления (нагеля) секций забора к металлическим столбам и фасаду дома в некоторых местах сломались. Отговорили меня "мастера" и от установки поддерживающих подставок под секции (шли в комплекте от фирмы изготовителя забора), сказав что нагеля выдержат 100% и без подставок! Бетон под столбами начал крошиться. Столб один очень сильно наклонился (7 см), у остальных отклонение от вертикали на 1-1,5 см. У створок ворот появился зазор (после установки не было зазора, сейчас сверху есть, а снизу нет зазора). Местами ржавчина и царапины. Установка производилась осенью, с конца сентября по конец октября. Сразу скажу, что забор стоит на северной стороне, снега зимой метра 2,5 - 3 высотой. Вины своей "мастера" не признают, говорят, что:
    1. Крепление не выдержало и столбы заваливаются из-за того что не очищали забор от снега (хотя я предупреждала и фото показывала сколько снега зимой наметает).
    2. Бетон раскрошился, потому что опять таки снег не очищали и лишнюю влагу не убирали.
    3. Зазор между створок ворот образовался, потому что фирма изготовитель некачественно петли наварила.
    Подскажите, пожалуйста, в чём правда? Неужели моя вина и погоды? Или же "мастера" такие попались? Стоит ли делать экспертизу и идти в суд? Буду очень благодарна за ваши ответы и советы!
     

    Вложения:

    • IMG_20200507_124831.jpg
    • IMG_20200507_124942.jpg
    • IMG_20200507_124950.jpg
    • IMG_20201122_085715.jpg
    • IMG_20201028_115402.jpg
    • IMG_20201028_113350.jpg
  2. ден_61
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    3.671

    ден_61

    Живу здесь

    ден_61

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Чертково
    В суд есть смысл идти если у Вас есть договор с "мастерами", красили тоже они? Сделали конечно похабно, яркий пример как не надо делать и доводы у них железные :)], это контора какая или шабаи? Можно фото забора издали?
     
  3. Домкакдом
    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Домкакдом

    Участник

    Домкакдом

    Участник

    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Спасибо за ответ. Договор есть, но формальный, без уточнений юридических. Красили я так полагаю места, где во время установки они царапали забор, осенью краска не отличалась, а весной выгорела и посветлела. Нет, не кантора.
    Как считаете они мне "лапшу на уши вешают" про недостатки?
     
  4. ден_61
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    3.671

    ден_61

    Живу здесь

    ден_61

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Чертково
    Конечно вешают, у Вас какой регион, грунтовые воды близко? Столбы как устанавливали? Я так думаю просто набурили ям и забетонировали, еще вопрос на какую глубину? Петли тоже не причем, если бы они были неправильно приварены их бы просто поотрывало, а щель появилась опять таки из за неправильной установки столбов. Когда устанавливали столбы на ворота и калитку траншею прокапывали и столбы между собой связывали? Если нет, то отсюда щель и перекосы, каждый столб живет своей жизнью. Насчет снега вообще повеселило :)] это ж надо такое придумать :nono:, спросите почему тогда отмостка бетонная, что рядом целая осталась, тоже ведь под снегом была ;). Короче сделали они Вам откровенную халтуру, пользуясь тем что вы не разбираетесь в вопросе вешают лапшу на уши, я так понял в договоре об ответственности сторон и гарантийных обязательствах ничего нет, значит через суд ничего не получится, они сделали вы заплатили, сметы и тех. задания тоже нет. За такую работу как говорил О. Бендер им бы морды пощупать :nono:. Они давно в Ваших краях шабашат, может пригрозить им репутацию попортить? Или налоговой, какой никакой договор есть, сомневаюсь что они о полученных доходах отчитались, хотя это тоже все несерьезно.
     
  5. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778
    Если вы заставили их бетонировать отдельно каждый столб, а не залили ленту свайно-ростверковым методом, то причина в бетонировании столбов.
    Силы морозного пучения давят на бетон и выдавливают столбы. Дальше эта проблема будет только возрастать.
    Столбы должны быть в земле ниже уровня промерзания земли на 5-20 см.
    Раскопать столбы.
    Перфоратором отбить бетон и выкинуть его.
    Сделать забутовку щебнем фракций 5-20 с послойной трамбовкой и проливанием водой.
     
  6. Домкакдом
    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Домкакдом

    Участник

    Домкакдом

    Участник

    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Грунтовые воды не близко, когда копали выгребную яму на глубине 3 метров появилась вода. Под столбы копали яму размером (1х0,5) м, глубина 40 см примерно, затем бурили яму и в неё устанавливали черновой столб (глубину незнаю) с приваренной площадкой из металла (20х20) см примерно и делали перетяг из 3-х уголков (извиняюсь за качество фото). Столбы ворот между собой под землёй не связывались, так как лежат дорожные плиты.
    Но ведь экспертиза скорее всего покажет, что был произведён некачественный монтаж. Я сомневаюсь делать экспертизу или нет, ведь деньги не малые, поэтому и спросила ваше мнение по монтажу забора. Я тоже думаю, что они не правы, что обвиняют меня в неправильной эксплуатации забора. Взывать к их порядочности я уже устала их ничем не проймёшь и за репутацию они не переживают, как я поняла из разговоров с ними.
    Адвокат, говорит, что можно попробовать подать иск, если знать, что в том что появились дефекты у забора нет моей вины.
    Очень расстраивает меня эта ситуация, за 4 года стройки первый раз такие проблемы :( и "мастера". Руки опускаются, ничего дальше строить не хочется...
    Спасибо Вам за ответы, что не остались в стороне:).
     

    Вложения:

    • 16108726134052373311093590543542.jpg
  7. Домкакдом
    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Домкакдом

    Участник

    Домкакдом

    Участник

    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Нет, я не заставляла, ведь совсем не разбираюсь в подобных вещах, я полагалась на "мастеров", говорили они грамотно, как мне тогда казалось...
    Переделывать своими силами мне не хочется, хочу попытаться обратиться в суд, поэтому и спрашиваю совета у Вас.
    Что скажете по поводу крепления секций к металлическим столбам? Можно использовать нагеля?
    Спасибо за подробный ответ! :)
     
  8. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.778
    В суд, это дорого, долго и хлопотно. Вам надо оплатить адвоката (от 25 т. р. + эксперта (? т. р.).
    Но... решение принимает судья и с какой ноги он встанет заранее не известно никому.
    Наклон столба и отламывание нагелей - это следствие.
    Причина - недостаточное заглубление столбов и применение бетонирования с нарушением технологии.
    Даже если вы получите заключение эксперта, то вам ещё надо будет доказать вину бригады установщиков. А вы это сделать не сможете. Нет договора и нет тех задания.
    Они просто скажут в суде, что выполняли работу так, как вы им говорили.
     
  9. Домкакдом
    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Домкакдом

    Участник

    Домкакдом

    Участник

    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
     
  10. ден_61
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    3.671

    ден_61

    Живу здесь

    ден_61

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Чертково
    Обычно при установки секций из металла используют либо сварку либо болтовые соединения, турбовинтами (нагелями) чтобы делали, если честно вижу в первый раз. Естественно, что при выпирании столбов их порвало, т. к. они для этого не предназначены. С судами лучше не заморачивайтесь, лишняя трата времени денег, нервов и времени, лучше найдите нормальную контору, которая сделает как положено.
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.931
    Благодарности:
    41.525

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.931
    Благодарности:
    41.525
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Возможно лучше обойтись без суда. Я понимаю что возможно это хочется ...но - выше кое-что написали.
    Нанимать на демонтаж и уже правильный монтаж.
    Что касается этого - то у вас это просто счастье- у многих намного хуже.
    Отпустите ситуация,, не загоняйте себя ... всё в жизни бывает...
     
  12. Домкакдом
    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Домкакдом

    Участник

    Домкакдом

    Участник

    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
     
  13. Домкакдом
    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Домкакдом

    Участник

    Домкакдом

    Участник

    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Какой метод крепления всё таки надёжнее (сварка или болты)? И чем лучше крепить секции к кирпичной стене дома?
     
  14. Домкакдом
    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Домкакдом

    Участник

    Домкакдом

    Участник

    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Очень хочется отпустить ситуацию, но как только выгляну в окно или выйду на улицу и посмотрю на забор "как ножом по сердцу". Извините за лишнюю сентиментальность.
     
  15. ден_61
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    3.671

    ден_61

    Живу здесь

    ден_61

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Чертково
    По мне так сваркой проще, под болты все равно придется к столбам крепления варить. К стене либо анкера, либо сверлить стену, забивать арматуру и к ней приваривать секцию забора. Сделайте фото забора с нескольких ракурсов, проще советчикам советовать будет ;). Кстати если если очень хочется их воспитать можно обратиться в местную Администрацию в отдел экономики и предпринимательства (может и по другому называться) они тоже должны бороться с незаконной предпринимательской деятельностью, сделать то особо ни чего не смогут, но нервы им тоже потрепят. Хотя как говорили выше, лучше забить, не стоят они того :no: