    Такой вопрос. Как ни кручу, но получается, что дымоход (нержавейка) проходит очень близко к деревянной балке перекрытия между двумя этажами, которую никуда не перенести. Близко - это около 15 см. Как я понимаю, это весьма плохо. Можно ли чем-то обшить эту балку, чтобы защитить от перегрева и воздействия воздуховода? Много читал про вермикулит или минеральная вата, или и то и другое? Или же вообще без вариантов?

    Аналогичный вопрос с проходом через кровлю.

    Или можно, например, уменьшить диаметр дымохода? У меня выход у топки 200мм, высота трубы где-то 6 метров.

    Спасибо!
     
  2. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    Это еще не близко.))

    Вот где близко!
    https://www.forumhouse.ru/members/323427-albums6434-picture64787.jpg

    Диаметр дымохода уменьшать нельзя!

    Если не получается отвести отводами и/или удаление балки невозможно то ее необходимо защитить! Перво наперво пропитать огнезащитой! затем зашить или супеизолом или вермикулитом, но не вплотную к балке а оставив между изоляцией и балкой воздушный зазор.
     
  3. sele3nev
    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    sele3nev

    Участник

    sele3nev

    Участник

    Регистрация:
    21.05.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Принято!

    Хорошо, именно это я и хотел понять. Значит с помощью изоляции возможно. Можете посоветовать, что использовать в качестве "пропитать огнезащитой" и чем крепить вермикулит к деревянным балкам?
     
  4. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Суперсилом обмотайте дополнительно трубу в 2-3 слоя в месте прохода. Это ткань огнестойкая, хорошая вещь. И вообще, советую все проходы обматывать, независимо от расстояний, лишняя защита никогда не бывает лишней, сорри за каламбур. )
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Только наверное лучше обмотать, а балки защитить Суперизолом оставив воздушный зазор.
     
  6. Котлаский
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    831

    Котлаский

    Живу здесь

    Котлаский

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Котлас
    Утеплённый дымоход (сэндвич) в перекрытии, я бы обматывать теплоизоляцией не стал- теплоотдачи не будет и сэндвич начнёт ускоренно разрушаться. А если просто одинарная труба, то можно обмотать теплоизолятором. Толщину слоя теплоизоляции, думаю, нужно подбирать таким образом, чтобы температура снаружи была меньше 100 градусов Цельсия. Температура воспламенения дерева около 300 градусов, а при длительном воздействии 100 градусов тоже возможно возгорание древесины.
     
  7. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    Сейчас много огнезащитных пропиток - Неомид, Сенеж и т.д. Смотрите по средствам! Только имейте ввиду, что просто промазать один раз недостаточно! Необходимо как следует пропитать! Расход как правило около 0,5 л на кв.метр. Впрочем инструкция на этикетке должна быть!

    Вермикулит к дер. балкам можно прикрепить обычными саморезами по дереву, толь :
    1. как уже писал оставить воздушный зазор м/у деревом и вермикулитом - используя изоляторы!
    2. Саморезы вогнать поглубже в вермикулит и шляпки замазать тем же "Гарантом"!

    Что касается обматывать или не обматывать - посмотрите тему "правильный проход перекрытия"! Думаю что там Вы найдете мно го интересного!

    Удачи!)
     
  8. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Если обматывать только в перекрытии никакх проблем не будет. За счет теплопроводности стали все будет остывать точно так же, остувают необмотанные части - тут же снимается температура с обмотанных.

    Насчет стенок суперизолом - конечно. Чем больше защиты - тем лучше. Главное про вентиляцию всей конструкции тоже не забывать.

    При длительном воздействии 100 градусов ничего дереву не будет.
    Температура возгорания при долгом нагреве - 160.
     
  9. Котлаский
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    831

    Котлаский

    Живу здесь

    Котлаский

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Котлас
    Насчёт температуры возгорания при длительном нагреве я опытов не проводил:)], древесина тоже разных пород и по разному распилина бывает- но думаю лучше не рисковать и сделать теплоизоляцию с запасом по наружней температуре. Инфракрасное излучени распростроняется перпендикулярно трубе со всеми вытикающими...К тому же утеплитель в сендвиче не известно как уложен, а со временем может просесть или поменять свои свойства. Я бы не рисковал и делал защиту с запасом надёжности.
     
  10. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Полностью согласен. Суперсил ИК кстати снимет. Заодно. Но мысль - максимум запаса при защите перекрытия - абсолютно верна.
     
  11. Lunarman
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    1.295

    Lunarman

    Живу здесь

    Lunarman

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    1.295
    Адрес:
    Москва
    Еще можно на балку блестящий металлический экран прибить. Который отражает тепло. У меня так было: дверь из вагонки, в 45 см от печки, так накалялась, что руку держать было горячо. Прибил лист нержавейки с подстилкой мин. полотенцем, и стала та дверь все время прохладной, даже при сильной топке. Удивительно даже.
     
  12. Анатолий_Волков
    Регистрация:
    10.09.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Анатолий_Волков

    Участник

    Регистрация:
    10.09.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Всем привет. У меня труба аккурат в балку упирается, если ее коленом отводить, как лучше делать, два колена углом по 60 гр. например, или 2 колена по 90 гр., или колено 90 гр. в тройник, вниз например конденсатосборник а вверх переход на сендвич, проход через перекрытие, опора и далее сэндвичем через крышу? Знающие прошу подсказки.
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.862

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Москва
    С тройником правильный вариант, но Вы бы схему накидали... что там да как, какой агрегат подключается к дымоходу...
     
  14. Анатолий_Волков
    Регистрация:
    10.09.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Анатолий_Волков

    Участник

    Регистрация:
    10.09.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Вот так выглядит агрегат. 400 мм. между балкой и топочной перегородкой, если между ними выводить, печка почти вылезает в комнату отдыха, если сдвигать назад, топка в парную уходит. Если дымоход не прямой, то опираться ему неначто, придется где-то в перекрытии опору ставить? Как ее изолировать?
     

    Вложения:

    • 1618420803576.jpg
    • 1618420803583.jpg
    • 1618420803590.jpg
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.862

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Москва
    Тройник в парной, конечно, не айс... можно балку обойти двумя отводами 45 и опору ставить выше перекрытия, в перекрытии не должно быть стыков:
    546F6CCA-F667-433D-9D3F-3D5F9143E284.jpeg