    Что порекомендуете? Возьмите подходящий понижающий стабилизатор их полно и аж почти до двух киловатт. Стоят копейки. Я заказывал на пробу 20А понижайку в районе 300р. К сожалению она застряла и уже 60 дней где-то валяется в Харбине. С ней есть нюансы, поясняющая статья на муське. К сожалению, я сейчас не дома, поэтому если Сергей будет так любезен, он даст Вам ссылки и на статью и на лот.
     
  2. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    6.978
    Благодарности:
    9.097

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    6.978
    Благодарности:
    9.097
    Адрес:
    Волгоград
    З. Ы. Бывают и повышаюше-понижающие стабилизаторы они несколько дороже но позволят выжать из батарейки весь диапазон. Но имейте ввиду, такие вещи лучше брать с хорошим запасом, а не в притык.
     
  3. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.417
    Благодарности:
    35.319

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.417
    Благодарности:
    35.319
    Адрес:
    Московская область
    Вот
     
  4. TheSib
    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    572

    TheSib

    Живу здесь

    TheSib

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.15
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Новосибирск
    Сделал себе подарок на НГ, приобрёл ИБП Ecovolt Smart 412, батарейку Narada 170Ah (с хранения), 31 декабря подключил всё это хозяйство к котлу, проверил на отключение-работает, неделя работы в тестовом режиме, всё работает; напряжение и нагрузку показывает, стабилизирует, подзаряжает, не шумит, температура 35-37.
     

    Вложения:

    • Ecovolt_1.jpg
    • Narada.jpg
    Последнее редактирование: 06.01.21
  5. dimats9
    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    dimats9

    Участник

    dimats9

    Участник

    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    такие чистые "понижайки" обычно требуют не менее 2 вольт разницы вход/выход.
    при полном заряде будет давать 12В.
    однако что произойдет при разряде батареи?
     
  6. dimats9
    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    dimats9

    Участник

    dimats9

    Участник

    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    сам не смог найти.
    можете дать ссылку?
     
  7. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.617

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.617
    Адрес:
    Москва
  8. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    6.978
    Благодарности:
    9.097

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    6.978
    Благодарности:
    9.097
    Адрес:
    Волгоград
    Теоретически, да и то далеко не всегда. Чаще звучит значение в 1В. По факту же и того меньше. Как понять где как и что лучше выбрать?
    https://www.youtube.com/channel/UCwxfGHk3MDggNdpskCEm5cg/videos?pbjreload=102
    Отобьется по уставке ИБП, но предварительно, теоретически, положит сервер, разумеется если показанный Вами диапазон практический, а не теоретический. Здесь нужно, непременно!, проверять, это наверно самая существенная статья экономии и главная фишка обеспечения бесперебойного питания низковольта. Крайне, крайне редко производитель дает истинный диапазон. обычно расчетно-гарантированный. Там, в оборудовании, зачастую линейные стабы (я сейчас о микросхеме), они дешевы, а не ставить их вредно для репутации, короче, еще дороже. Недостаток этих стабов это нагрев, поэтому, производитель, перестраховываясь, зачастую даже не думая, выдает на гора параметры БП, чуть +- т. н. тест стабильности, который мало чего имеет общего с реальным диапазоном стабилизатора. Нам это совершенно не подходит! Зачем, я заведомо зная, например, что мой роутер, прекрасно и без перегрева, работает от 5В буду городить преобразователь? Только потому что производитель написал 12В 1А?:)
    А вспомните какой шухер подняла 4 малинка со своими "обязательными" 3, а лучше 4А по входу? А по факту, в худшем случае, 835мА. То то и оно. :)
    В общем проверять нужно, однозначно. И мне почему то думается что и Ваш вариант не исключение. :)
    С этого я бы и начал.
    Та же песня и с мощностью. Я никогда не забуду как у папы с сыном дело чуть не дошло до истерики. -Папа, мне срочно нужна "Волга", не просто так, для бизнесу! (это не то что вы подумали :aga:, речь шла о БП "Волга" для компа, кто не в теме были когда то в моде у Термалтейка такие зверушки.) Юноше 14лет. Папа когда услышал что для бизнесу, тут же насторожился:faq:, его "бизнес" это всенощные бдения в линейке (LineAGE). Потом Папа услышал цифру в 1кВт и его накрыло:)]. По факту же больше 150Вт на том компе, на линейке раскачать вряд ли получится, но ведь не докажешь же. :) Жень (папа), говорю, включи в зале кондер.
    -Ну дык выбьет же?
    У них старая пятиэтажка и два кондея, но вот, беда в том, что вместе они выбивают вводник. Включи говорю, :)] и все тут же решится. Через 10 минут звонит мелкий:
    -Дядя Олег, выбивает автомат, че делать?
    -Поменять провода во всем подъезде иначе пожар.
    Собственно все. :)]
    Женька рассказывает, включаю кондер свет через 5 минут, клац и потух.
    Юноша влетает, - Ну вы что, :( разве не знаете что два кондея вместе включать нельзя:mad:.
    -Ну, дорогой. А поставишь свою Волгу так и твой включать нельзя будет, ты уж выбирай. :victory:
    Пошел к себе, закрылся, позвонил тебе. Подумал, подумал. Вышел и заявил:
    -Не родители, с "Волгой" я чего то погорячился. :)
    Это я не к тому что незнание порой сила;):)]. А к тому что знай ребенок что он не прокачает и 150Вт у него бы даже и мысли про замену БП не возникло, ни то что каприза. Ну, да это ребенок... ;)
    Ситуация с той же малинкой нам прекрасно показывает насколько абсурдно производители/продавцы готовы задирать планки лишь бы содрать побольше бабла. Вспомните тот же итоновский калькулятор который на тот несчастный циркуляционник кладет 7 крат! 2 и 7! в рамках ИБП не хило, да?
    :no: Все нужно проверять и только так.
    Там же у Лисина посмотрите, это будет правильнее. Лично у меня сейчас то же положение что и у Вас. Изначально были хорошие запасы 6009 и 2596 потихоньку довырабатываю их. А так, смотрю его обзоры и по чуть чуть пробую, вернее пытаюсь, посылка все еще висит в Харбине.
    Итог.
    Я делаю так.
    Беру лабораторник (регулируемый) и досконально выясняю диапазоны. Иногда, просто, открываю девайс, нахожу стаб и читаю его даташит. Потом чуть погоняю на перегрев и в работу. Ну, а мощность расчитать по реальным цифрам это уже дело техники. Я честно сказать редко ограничиваюсь расчетом, мне интереснее прогнать цикл, два чтобы исключить все нюансы.
    Идеальный вариант ББП это отсутствие ненужных преобразований. Собственно из за этого и весь сыр-бор, но оно того стоит, тем более что процедура разовая.
     
  9. romchikk
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6

    romchikk

    Живу здесь

    romchikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста рабочее решение для котла baxi luna 3 comfort 1.240 Fi (одноконтурный). Склоняюсь к ИБП Ecovolt Smart 412 или 812 + АКБ. Место где строимся 2-3 раза за зиму отключается электричество на 8-12 часов. Задача ИБП чтобы отопление продолжало работать "без вмешательства человека" + получать информирование по смс (здесь необходим дополнительный модуль?)
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.571
    Благодарности:
    14.730

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.571
    Благодарности:
    14.730
    Адрес:
    Новая Москва
    Ну, нормально. Пару АкБ по 100Ач в добавок.
    Конечно, для информирования о температуре в доме нужна отдельная система.
    Например, Ливиком, Кситал и другие.
    Почти все они - универсальные, т. е. на их базе обычно делают и пожарно-охранную подсистему и управление отоплением и антипротечку и другие.
    Так и удобней и (при управлении отоплением дачного дома) постепенно окупается.
     
    Последнее редактирование: 12.01.21
  11. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.417
    Благодарности:
    35.319

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.417
    Благодарности:
    35.319
    Адрес:
    Московская область
    Если стоит задача в т. ч. с помощью smart-a топить котельную - то возможный вариант, в противном случае - только termo: если нужны подтверждения - отфильтруйте тему по мне и почитайте последние сообщения
     
  12. D_huan
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166

    D_huan

    Живу здесь

    D_huan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Сочи
    Добрый день! Давно не заходил в тему. Вчерашняя ночь дала новый толчок! :)) Ночью отключали электроэнергию 2 раза примерно по 1 часу (после второго отключения мои АКБ не выдержали, я даже не успел заглушить котел. Видимо АКБ пора менять). Сейчас стоит On-Line ИБП Alpha (американская фирма, покупал давно), к нему поставил 2 дополнительных АКБ 12В, 26 Ач. В общей сложности это хозяйство должно резервировать на 3-4 часа по моим расчетам. Но это все полумеры! Нужно чтобы при необходимости я ночью спал спокойно и не подрывался и не бежал вниз, т. е. часов 8-10 работы (простите за эмоциональность!)
    Как я понял, Ecovolt - достойная фирма?
    У меня котел Vaillant EcoCompact (напольный конденсационный, вроде фазонезависимый, потребление 100 Вт (насколько помню).
    Когда я покупал On-Line ИБП - у нас было ужасное качество электричества. Сейчас - новое ТП, напряжение хорошее и стабильное (думаю убирать стабилизаторы).
    Скажите, линейно-интерактивный ИБП будет (теоретически) хорошо работать с моим котлом?
    Подскажите, по вашим расчетам, сколько времени ваша система будет работать без электричества?
    Подскажите хорошее готовое решение, пожалуйста! Или это решение мне подойдет?
    Извините за сумбур (видимо бессонная ночь сказывается)!
     
  13. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    6.978
    Благодарности:
    9.097

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    6.978
    Благодарности:
    9.097
    Адрес:
    Волгоград
    Это вполне разумное и правильное решение, я об этом твержу, людям, уже многие годы. ИМХО ИБП, в идеале, должен бы как хороший админ. :) Генеральный спрашивает у своего зама, -Что то давно не видать, не слыхать нашего админа. -Радуйся. Лаконично ответил зам. В общем, чем незаметней ИБП тем правильнее.
    На хорошей сети интерактивный ИБП более оправдан чем онлайник, а интерактивник с тором, еще более, а ИБП у которого имеется возможность настройки эксплуатационных уставок батареи, еще более.
    К сожалению, практика Сергея показала, что линейка Смарт, достаточно весомо, ИМХО, отстает от линейки Термо, ввиду этого, на сегодняшний день, именно, линейка Термо от Эковольта является фоваритом данной ветки среди интерактивных ИБП. У него, по моему мнению, есть единственный недостаток в сравнении с другими кислотниками, отсутствие внешнего интерфейса. Что же касается интерактивного типа как такового, при условии что котел, действительно, фазонезависим, подойдет любой интерактивник с чистым синусом на борту.
    Реально, точно, эту цифру Вам вряд ли кто подскажет, у всех котлы тактуют по разному. Разве что Вы расскажете владельцам ИБП как тактует Ваш. А так, у Эковольта наверняка есть таблицы резервирования и 100Вт там наверняка первый столбец. Переложив на него реальное тактование и учтя самопотребление ИБП, в паузах, можно получить более менее правдивую цифру.
    Эковольт Термо, ИМХО, достойное и бюджетное решение на сегодняшний день, а наладить, при необходимости, альтернативные контроль и оповещение, способов предостаточно.
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.571
    Благодарности:
    14.730

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.571
    Благодарности:
    14.730
    Адрес:
    Новая Москва
    Да, вполне.
    Для Эковольта это не имеет значения, для большинства других - имеет.
    Да.
    Свою систему надо самому просчитывать, а не спрашивать "скока у тебя":).
     
  15. D_huan
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166

    D_huan

    Живу здесь

    D_huan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Сочи
    Добрый день! Память возвращается ко мне и я вспоминаю, что вы мне и советовали Эковольт и именно Термо. :)) Постоянство это хорошо, хоть в чем то!
    Кстати, помню я тогда не на тот сайт Эковольта зашел. Нам нужен сайт http://www.ecoenergos.ru/ Правильно? И покупать лучше у них напрямую?
    В общем у меня в голове немного все устаканивается и остается меньше вопросов!

    Главный вопрос - 1) будет ли Термо работать с резервным электрическим генератором? Под одним из своих видео производитель написал, что важно чтобы частота генератора была 50 Гц плюс/минус 5%. Я думаю у меня в эти пределы уложится, но допустим при включении холодильника на секунду обороты (и частота) упадет. ИБП отреагирует на это? Если да, тогда он переключится на АКБ, затем секунд 5 будет анализировать параметры сети, затем переключится на внешнюю линию. Верно? У кого нибудь из форумчан есть опыт эксплуатации Термо с генератором? Кстати, в этом же ответе производитель предлагает обратить внимание на линейку Про. Что можете сказать про эту линейку? Честно сказать линейка Про меня как-то не вдохновляет (клемные соединения, размер).
    2) Сейчас посмотрел по паспорту к котлу, максимальное потребление в режиме отопления - 105 Вт, по ИБП, который стоит сейчас, показывает 83 Вт. Какой мощности подобрать ИБП? 300 Вт будет достаточно?
    3) По времени резервирования. В одном из видео производитель сказал, что с нагрузкой 275 Вт, АКБ 100 Ач, ИБП проработал 2 часа 45 минут (т.е. 2,75 часа) Что то мало или нет? Грубо если считать, то получается, что мой котел проработает на ИБП 100 Ач - 8,25 часа. Таблиц, кстати, на сайте у них нет, я искал. Буду им звонить в понедельник, наверное.
    4) Термо вешается на стену. На верхней крышке вентилятор. На верхнюю крышку будет оседать пыль. Не скажется ли это на работе устройства, как думаете?
    5) Про АКБ. На сайте эковольта предлагаются батареи. Они достойны внимания?
     